2 последовательно соединенных через тройники потребителя (краны). Первый на расстоянии около 2 метров от стояка, второй - около 4 метров. Ну всякие унитазы и стиралки, думаю, считать смысла нет. Вопрос, на основную трубу какой диаметр меди взять? 18мм хватит, или лучше 22мм? К самим кранам пойдет 15мм.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

18х1 хватит

есть ведь таблицы при каком давлении скока литров в минуту через какой диаметр проходит.

посчитай скока надо при пиковой нагрузке . и всё.