Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
#1216228

BATman3 написал :
Честно говоря номенклатуру брал с сайта электромонтажа.

Там тоже ошибаются.

BATman3 написал :
Я думаю 63А.

Я бы поставил 100А - задел по надежности никогда не мешает.
Выключатель-разъединитель 63А 2Р Legrand 04330;
100А 2Р Legrand 04334.

Регистрация: 01.06.2009 Солнечногорск Сообщений: 16

avmal написал :
...и обратите внимание на букву перед номиналом...

Это я подправлю.

avmal написал :
...и на количество полюсов. 1Р+N может быть только диффавтомат или электронное УЗО, чего Legrand DX себе не позволяет.

Честно говоря номенклатуру брал с сайта электромонтажа.

avmal написал :
На какой номинал?

Я думаю 63А.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

BATman3 написал :
QF2, QF5: Устройство защитного отключения DX 08910 (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)
QF1, QF4, QF6: Устройство защитного отключения DX 08911 (тип АС) 63А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)

А теперь посмотрите внимательно на свою схему и обратите внимание на букву перед номиналом, на пипочку на подвижном контакте "УЗО" и на количество полюсов. 1Р+N может быть только диффавтомат или электронное УЗО, чего Legrand DX себе не позволяет.

BATman3 написал :
Не подскажите номенклатуру рубильника из серии Legrand DX?

На какой номинал?

Регистрация: 01.06.2009 Солнечногорск Сообщений: 16

avmal написал :
Я смотрю вашу схему и вижу там диффавтоматы.

QF2, QF5: Устройство защитного отключения DX 08910 (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)
QF1, QF4, QF6: Устройство защитного отключения DX 08911 (тип АС) 63А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)
На однолинейке УЗО от дифов отличается только обозначением: QF и RQF соответственно.

avmal написал :
Потому и поставьте рубильник.

Не подскажите номенклатуру рубильника из серии Legrand DX?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

BATman3 написал :
Так ведь QF1-QF2, QF4-QF6 и есть УЗО.

Я смотрю вашу схему и вижу там диффавтоматы.

BATman3 написал :
Я пока незнаю какой автомат будет стоять в этажном щите и номинал вводного под вопросом

Потому и поставьте рубильник.

Регистрация: 01.06.2009 Солнечногорск Сообщений: 16

Так ведь QF1-QF2, QF4-QF6 и есть УЗО. Я пока незнаю какой автомат будет стоять в этажном щите и номинал вводного под вопросом, его буду брать в последнюю очередь.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

BATman3 написал :
Какие будут замечания, предложения по схеме?

Начните с того, что замените все диффавтоматы QF1-QF6 на УЗО. Зачем вы дублируете на вводе автомат, ограничивающий мощность, который стоит в этажном щите - поставьте на вводе рубильник 63А.

Мне кажется многовато автоматов, на трешку можно и поменьше. Можете в dwg выложить?

Регистрация: 01.06.2009 Солнечногорск Сообщений: 16

В AutoCADе.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

а чем рисовали, можно узнать?

Регистрация: 01.06.2009 Солнечногорск Сообщений: 16

К сожалению схемы имеют большой размер, а на сайт картинки можно выкладывать со слишком маленьким разрешением. Поэтому выкладываю в PDF.

Регистрация: 01.06.2009 Солнечногорск Сообщений: 16

Да уж, извиняюсь. Исходник на работе, завтра перезалью.

BATman3 написал :
Какие будут замечания, предложения...

Замечание первое - сильно ужали картинку... у меня, например, диоптрий не хватает...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 01.06.2009 Солнечногорск Сообщений: 16

Здравствуйте, уважаемые!

Уже год как купили квартиру в новостройке и наконец то (тьфу-тьфу-тьфу) дело движется к сдаче дома в эксплуатацию. Озадачился подготовкой проектов к ремонту. Предлагаю обсудить схему квартирного щита. Выделенная мощность на квартиру пока не известна (ввод подкорректирую позже). Щиток ABB UK 540.
Какие будут замечания, предложения по схеме?