Имеется дачный домик, однофазная сеть, заземление TT. Все автоматы в щитке, кроме вводного, стоят однополюсные — разрывают фазу. Есть риск, что неожиданно фаза и ноль могут поменяться местами. Хочу сделать защиту от этого. Предлагаю ноль после УЗО через резистор (например 3кОм) соединить с землёй. Тогда, если на входе фаза поменяется с нулём, УЗО должно сработать и отключиться. В нормальном же режиме ток через резистор будет недостаточный для срабатывания УЗО (30мА). Можно ли так делать?
disck написал :
Есть риск, что неожиданно фаза и ноль могут поменяться местами. Хочу сделать защиту от этого. Предлагаю ноль после УЗО через резистор (например 3кОм) соединить с землёй.
Неоновую лампочку (на ток не менее 100 мА) последовательно с резистором. Это так-же предохранит от отгорания нуля.
disck написал :
дачный домик, однофазная сеть, заземление TT
disck написал :
Есть риск, что неожиданно фаза и ноль могут поменяться местами.
В системе ТТ практически неважно какой из двух проводников является фазой, а какой нейтралью.
disck написал :
Все автоматы в щитке, кроме вводного, стоят однополюсные — разрывают фазу
Значит, отключение фазы в доме при длительном отсутствии хозяев обеспечено вводным двухполюсным автоматом в любом случае.
При присутствии хозяев, как было правильно сказано, будет достаточно сигнализатора-неонки.
Неонка начала светиться - хозяева неспеша ищут местного Електрика и спрашивают что за фигню он натворил на линии.
Если же всё-таки сделать защиту на основе УЗО, то во-первых придётся искать местного Електрика быстрее, чем потекут холодильники, а во-вторых эта защита будет многократно срабатывать при каждой грозе.
Изоляцию нейтрали выполнить равноценной изоляции фазного провода - и двухполюсные автоматы. какая разница, где в розетке будет ноль, а где фаза? РЕ то будет на месте.
Одинец написал :
Изоляцию нейтрали выполнить равноценной изоляции фазного провода - и двухполюсные автоматы. какая разница, где в розетке будет ноль, а где фаза? РЕ то будет на месте.