На кухне имеется один плиточный подрозетник с проводом 4 мм2. А нужно установить варку и духовку. 2постовых плиточных разъемов в продаже нет.
Можно ли поставить 2постовую розетку на 16А Шнайдер Электрик (есть сведения, что она нормально держит нагрузку)? При этом нет возможности выдалбливать новый подрозетник и ставить накладную розетку- отделка кухни закончена.
chepelev08 написал :
На кухне имеется один плиточный подрозетник с проводом 4 мм2. А нужно установить варку и духовку. 2постовых плиточных разъемов в продаже нет.
Независимая варка, как правило, подключается напрямую кабелем 3х6, а духовка в бытовую розетку 16А с ЗК на отдельную линию кабелем 3х2,5.
chepelev08 написал :
Можно ли поставить 2постовую розетку на 16А Шнайдер Электрик
Разумеется нет, если речь идет о подключении варки.
Тут возможна другая проблема - "на полную" вашу плиту использовать может не получиться, если мощная. Автомат выбивать будет по перегрузке. Ну или линия алюминиевая сдохнет.
Провод медь ВВГ 3х4, автомат 32А, с этим проблем нет. Есть решение- духовку и варку соединить перемычкой ПВС и от клемника варки общий провод в розетку.