Приветствую, форумчане!
Вопрос банальный, поскольку сауна, как я понимаю, считается сырым помещением.
Но, тем не менее, в руководстве на каменку вычитали, что производитель настоятельно не рекомендует подключать каменку через УЗО. (см. вложение).
Производитель плюет на ПУЭ? Или я чего-то не понимаю?
что-то не могу приложить скан из инструкции...

а, ладно, дословно из неё: Не подключайте подачу питания электрокаменки
через устройства защитного отключения.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Carbofos написал :
сырым помещением.

Особо опасным.

Эх, блин, комп не даёт ни просмотреть, ни скачать pdf. Защита, мать её. Комп рабочий.
Может, там РЕN, то есть четырёхпроводка? Скорее, ТЭНы там треугольником, а четвёртый провод - РЕ?
Скорее имеют в виду перед первым пуском утечку по изоляции и первый прогрев-просушку делать без УЗО...
А производитель-то не наш? Тогда и ПУЭ ему не писано...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ПУЭ требует УЗО на линии розетки в ванной.
А > Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование как правило, не требуется.

.
Достаточную безопасность призваны обеспечить РЕ и ДСУП.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Одинец написал :
Скорее имеют в виду перед первым пуском утечку по изоляции и первый прогрев-просушку делать без УЗО...

согласен.

Одинец написал :
А производитель-то не наш? Тогда и ПУЭ ему не писано...

Ну, я не думаю, что у буржуев нормы по безопасности, в т.ч. пожарной, мягче...

Kamikaze написал :
Достаточную безопасность призваны обеспечить РЕ и ДСУП

Безопасность от чего? От поражения током? а от пожара?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Carbofos написал :
Безопасность от чего? От поражения током? а от пожара?

Правильный рассчет сечения провода, грамотный монтаж, надёжные соединения и соответствующий номинал автомата ...