Согласен. Когда дом вешали на световую фазу (пятый провод) и ток в доме был, только когда горят фонари - не так уж и редко. Теоретически могут и ноль перепутать.
Но для тех мест, где я или мои родичи - железное правило: повторное заземление нейтрали.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Одинец написал :
В нашем посёлке я такого не помню.

Всё случается когда-то впервые ...

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

aliexey написал :
Согласен, но доблесные электрики сетевых организаций время от времени путают ноль и фазу

В нашем посёлке я такого не помню. Было однажды - оборванный провод ВЛ 10 кВ лёг на разводку 0,4... Было, когда ремонтировали ТП на ткацкой фабрике "Узор", изменили направление вращения и включили - несколько станков освобождали от ниток часами. Но чтобы ноль с чем-то перепутали...
А ещё четырёхполюсник актуален при подключении трёхфазных генераторов.

Одинец написал :
А на 3х фазную TN-... нет смысла четырёхполюсник ставить.

Четырёхполюсник актуален при ТТ с УЗО.

Регистрация: 05.06.2009 Кемерово Сообщений: 47

Согласен, но доблесные электрики сетевых организаций время от времени путают ноль и фазу. Последствия могут быть плачевными, поэтому, я думаю вопрос актуален.

А что ещё придумать для защиты от дурака? А если ему вздумается концы ВЛ перебросить на высокую сторону?
Давайте всё же не заменять требования нормативов "здравым смыслом", ибо далее последует допуск скруток, которые стоят десятилетиями, а провода витухи бросим на освещение, ибо токи там маленькие... и тому подобное.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 05.06.2009 Кемерово Сообщений: 47

Речь идет лиш только о здравом смысле. Если заземление до коммутационных аппаратов, нет защиты "от дурака", а есть однофазное к.з. на которое защита источника (ТП) скорее всего не среагирует, как следствие кабель выгорает а вместе с ним все что горит рядом с ним.

Вообще то, если речь идёт о повторном заземлении нулевого проводника на вводе, то его делают до коммутационных аппаратов.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 05.06.2009 Кемерово Сообщений: 47

Я собственно, только в этом вижу смысл установки четырехполюсного автомата иначе зачем вообще рвать ноль.

aliexey написал :
Если после 4-х полюсного автомата выполнено повторное заземление нулевого проводника

Это Вы о чём сейчас?..

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 05.06.2009 Кемерово Сообщений: 47

Если после 4-х полюсного автомата выполнено повторное заземление нулевого проводника то автомат защитит от неродивых электриков которые могут перепутать ноль с одной из фаз

Одинец

Всё едино после него УЗО четырёхполюсное...

Интересно, почему не делают УЗО без разрыва нуля?
Или делают?

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

sergey_sav написал :
Вполне достаточно - 3Р.

+1.
Это на однофазную цепь хорош двухполюсник. А на 3х фазную TN-... нет смысла четырёхполюсник ставить.

Вполне достаточно - 3Р.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

я бы поставил трёхполюсник - не замкнётся нулевой контакт и кошмар 380 в розетках... (с) kamikaze

Skif_v написал :
Господа кто подскажет требуют ли нормативные документи ставить автомат (выделеный на схеме зеленым кругом) 4х полюсный для разьединения рабочего нуля.

Требований - нет. Да и лишнее это. Есть вводное УЗО, которое разьеденяет рабочий ноль. Кстати, поменяйте местами УЗО и вводной автомат.

Регистрация: 06.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 416

Нормативные документы это допускают. Я бы поставил - мало ли что там случится на ВЛ.

Господа кто подскажет требуют ли нормативные документи ставить автомат (выделеный на схеме зеленым кругом) 4х полюсный для разьединения рабочего нуля. Ввод от сталба на котором установлен счетчик и трех полюсный автомат на 32А.