#1217148

Делал светильники во встроеный шкаф. Сгорел трансформтор. Трансформатор Camelion 250 ватт (220 - 12 вольт) Сделал, все смонтировал - все заработало. Но провод до выключателя стал греться. Потом трансфоматор зажужул и сщелкнул. Все накрылось. Посмотрел Инструкцию )))) Там написанно что провод от трансформатора - не более 2 х метров! У меня получается до лампочек провода в сумме более 2 х метров.
Вопрос - 1.мог изза этого сгореть трансформатор и греться провод?

  1. Может нужно было поставить выключатель до трансформатора, то есть на провод где 220 вольт?
    Схему прилагаю.

roman001 написал :
Может нужно было поставить выключатель до трансформатора, то есть на провод где 220 вольт?

Так и нужно было сделать !

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

А транс сгорел изз длинного провода? Если так то почему? хочу понять что бы не совершать такие ошибки.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14463

roman001 написал :
Трансформатор Camelion 250 ватт (220 - 12 вольт)

электронный, коммутируется по входу, работа без нагрузки на выходе для него крайне нежелательна, минимум мог не запуститься, максимум - ваш результат.

roman001 написал :
Вопрос - 1.мог изза этого сгореть трансформатор и греться провод?

вряд ли.

Выключатель должен разрывать подающую фазу к нагрузке!!!
В данном случае нагрузкой считался (трансформатор + лампы)

То есть если я правильно понял - длинна провода не имеет значения?

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 368

roman001 написал :
длинна провода не имеет значения?

не имеет,чем длиннее провод-больше падение напряжения-снижается яркость ламп.на транс никак не влияет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33936

roman001 написал :
провод до выключателя стал греться.

Сечение провода озвучьте.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14463

roman001 написал :
То есть если я правильно понял - длинна провода не имеет значения?

1) 12В питание, следовательно на длинных проводах м.б. достаточно приличное падение напряжения
2) на выходе эл. транса переменное ВЧ ( несколько дес. кГц ) напряжение - чем длиннее провода, тем выше "паразитное" электромагн. излучение

Благодарю за помощь и внимание.
Все сделал. Все работает.

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

iale написал :
"паразитное" электромагн. излучение

А что за излучение, чем вредно? И почему все-таки провод грелся?