У меня проблема, на Митсухе 40вой (Хевик,мультик ) инвертр выдает аварию , посмотрел по мануалам , там пишут что это или перезаправлен или клапан (не четырех ходовой ) , решил стравить , когда подкинул монометры там было 13.7 очков . Стравил по мелочи и после этого почему то смог запустить сплит(на холод ) . Давление в рабочем состоянии от 2.5 до 12 очков , но внутряжка вообще не охлождает . Что это может быть и как правильно заправлять инвертр (R410)? и какое давление должно быть ?
marsich написал :
Нужна дозаправка? Cплит почти не холодит
если не холодит - значит нужна только вот инверторы(по кр мере те что попадались) обычно идут с ТРВ так что по давлению шибко не сорентируешься - заправлять лучше полностью с помощью весов. но сначала проверить все соединения на медных трассах - часто бывает от излишнего усердия трещины на вальцовке.
marsich написал :
И все же скажите пожалуйста какое давление и при каких режимах должно быть. Холод-Тепло-Выключен?
на стоячем компрессоре давление определяется однозначно - для насыщеного газа оно определяется однозначно по давлении/темпереатура,и не зависет от массы в замкнутом контуре. так для ваших 800 кПА я могу сказать что вы его замеряли когда на улице было 16 град С.
Для работающего - тут не все так просто еще и инвертор... (завышенная самооценка не дает понять как вам это все обьяснить )...
Для вас простым вариантом будет заправить по точным весам , спустив и отвакумировав еще раз, если шильдик с вашего кондера отлетел и вы не можете прочитать массу хладогента - я вам подскажу...
я его установил в сентябре , и почти не включал. вернее пару раз включил,холод вроде идет и выключил. То есть я в своем посте округлил время жизни кондея. пардон. зимой при нулевой температуре пару раз включал на обогрев ради проверки. и все.
И все же скажите пожалуйста какое давление и при каких режимах должно быть. Холод-Тепло-Выключен?
а пазвольте не паверить ! на след. год опять давление просядет. вы же не нашли причину утечки. придется пшикать
ну ниче, баллон зеленый большой, надолго хватит!
пару раз обрашал внимание на легкое пластмассовое потрескивание внутреннего блока сразу после запуска. В остальном весьма тихий, вентилятор шумит только при максимальной мошности. Наружний блок вообще почти не слышно. Я долго выбирал сплит, хотел инверторный. На тот момент денег на 12-ю Митсуху не хватило, потому как делал ремонт в этой комнате и магистраль прокладывал перед отделкой стен под гипсокартон. Знакомые из Русклимата посоветовали именно этот. Нравится плавный пуск компрессора, не заметно нагрузку на электросеть. У соседей 18-й БЕКО, когда включается, то просаживает напругу (видно по лампочкам, у нас частный сектор,проблемы с напругой,особенно зимой). Спасает стабилизатор на весь дом.
Вообще при покупке сплита я обратил внимание,что дата выпуска наружнего блока стоит 12.07г. а внутреннего 05.08. наружный блок упаковка была распечатана.но следов бушности не нашел. Возможно изначально там нехватало фреона, не думаю что магистраль 3метра так много отобрала фреона.
cпасибки вам и низкий поклон за совет и помошь, купил баллон фреона, выпустил остатки фреона старого ,вновь отвакуумировал полностью замкнутую систему и заправил. все работает.
Подскажите пожалуйста по давлению фреона. На выключенном 800 кпа, после включения компрессора давление падает до 100 кпа. Нужна дозаправка? Cплит почти не холодит, отработал 1год.
Устанавливал сам, тщательно вакуумировал. Только после окончания работ,давление проверял на стоячем, видимо уже тогда его не хватало.
Если верить техописанию к сплиту, фреон R22