Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5838868

В0д0пр0в0дчик,
Да, есть такое дело. Для устранения обмерзания ставят редукторы-испарители с подогревом.
У пропана температура фазового перехода (кипения) -42 град, у бутана -0,5.
По МАРР данных не знаю.
Перейдите на пропан, баллоны от 1 до 50 литров со штуцерами для заправки на автомобильных ГЗ есть.

Микитович написал:
Перейдите на пропан, баллоны от 1 до 50 литров

Это слишком обстановочно... Попробую МАПП (по русски, МАФ - метилацетилен-алленовая фракция) т-ра кипения должна быть такая же как у пропана. Тут еще интерес - можно будет попробовать твердый припой (не на холоде, конечно)

В0д0пр0в0дчик написал:
твердый припой

Пайка медью - сам не пробовал, не было нужды. Задачи были только по воде. Ну или подводка газа к ГК, где после запорного крана можно и резину ставить.
А зачем? Ведь его применяют только для газа или в гелиоустановках (это по инфе от КМЕ и по ППБУ).

Микитович написал:
А зачем?

бизнес-плана на твердый припой у меня нет...но попробовать стоит. Горелка 4 т, газ 700р - ничего страшного

В0д0пр0в0дчик написал:
Горелка 4 т

Все газовые горелки одинаковы, для любых видов СУГ. Могут отличаться только соединения с баллоном, и то не факт.

jumpervas, Микитович, Горелка Bernzomatic + баллон МАР - работает при низкой температуре хорошо (сегодня, правда, потеплее)
Есть недостаток - узкое пламя, трудно прогревать большие диаметры.
Меньше 35 мм, думаю будет нормально...

Всем привет. Коллеги , посоветуйте магаз с адекватными ценами и ассортиментом для покупки фитингов медь под пайку . Нахожусь в Бутово.
Всем ответившим спасибо.

Не знаю, может обсуждалось. Что предпринять, чтобы облегчить вход медной трубы от 42 диаметра в фитинг? В принципе, я уже крупные диаметры все спаял, остались мелкие, но хочу знать на будущее. Некоторые трубки 42 диаметра входили в раструбы довольно туговато. На 35, 28, 22, 15 диаметрах такого не наблюдал. Труба KME, фитинги Viega, на вид всё округлое- раструбы, торцы труб, без замятых участков и дефектов. Грат снимал.

Как правило, фитинги не идеально круглые попадаются. Реже труба. При квартирной разводке мне примерно один из 15-20 фитингов попадался, который туго вставлялся. Проверял штангенциркулем и правил геометрию. Возможно, на больших диаметрах такая же история.

АлександрM, да это понятно. Раструб немного, может, не идеальной геометрии, с другой стороны- окружность у 42 диаметра большая и сила трения соответствующая. Причина понятна, вопрос в другом- как этого избежать и обеспечить лёгкий заход. Приспособление какое для калибровки или что ещё... На мелких диаметрах это, даже если возникает, не существенно, чуть сильнее нажал да и всё. На 42 надо уже не чуть

Регистрация: 26.06.2009 Челябинск Сообщений: 207

Тоже спаял себе отопление и гвс из меди. Магистрали ф22, отводы на водорозетки ф18, ф15. Даже сделал полотенцесушители из меди, замонолитил в стену. Трубы перед замоноличиванием, одел в термоусадку. Над трубами повешу крючки для полотенец. Вот смесительный узел, повесил в топочной над дверью, для экономии места, после смесительного узла, вода пойдёт на второй этаж на ТП. Смесительный узел:

Регистрация: 06.09.2013 Саратов Сообщений: 121

Отвод от стояка, далее шаровой кран, следом кран защиты от протечек Бугатти (привод в пластиковом корпусе на время работ демонтирован). Следом должны идти бронзовый уголок (с резьбы на пайку) и отвод на 18. После отвода нужно припаять трубу. Соединение до счетчика и, следовательно, должно быть не разборное. Спаять все вместе, а потом прикрутить не получится - мешает труба стояка.
Не испорчу-ли я шаровые краны (прокладки) пайкой трубы (прогрев трубы от точки пайки)?

ale, Нарисуйте, а лучше сфотографируйте (не припаивая) - со слов не очень понятно...

Регистрация: 06.09.2013 Саратов Сообщений: 121

В0д0пр0в0дчик, в двух словах "Есть вводной шаровой кран (от стояка), далее идет (будет) медь (непосредственно от резьбы крана последовательно два уголка и далее труба к счетчику). Спаять уголки и трубу, а потом прикрутить к крану не получится - стояк мешает прикрутить. Можно вкрутить уголки, а потом припаять трубу к ним, но при пайке уголки нагреются и нагреют кран. Не поуродую этим нагреванием прокладки крана?"

(примерно так-но кажется это больше запутает)

Регистрация: 20.08.2011 Одинцово Сообщений: 1023

ale, В такой же ситуации я использовал обычные резьбовые уголки и удлинители вместо пайки. Тогда ремонтопригодность узла в разы упрощается.

ale написал:
Не поуродую этим нагреванием прокладки крана?"

Прокладки крана - не поуродуете... (прямой вопрос - прямой ответ)

ale написал:
примерно так-но кажется это больше запутает

После крана место с резьбой (да и выше до крана можно) обмотайте мокрой тряпкой плотно и ничего не случится.

ale написал:
Не поуродую этим нагреванием прокладки крана?"

Я при пайке вместо резинки кладу прокладку из плотного картона 2,5 мм и плотно затягиваю.
Встает точно, без перекосов прижимных плоскостей.
Потом меняешь на нужную резинку.

ale, С картинкой понятнее... Я, в таких случаях делаю так: паяю все отдельно (в Вашем случае 2 уголка и труба) затем разрезаю трубу, оставляя кусок, с которым эту конструкцию еще можно ввернуть в кран (останется 5~6 см - уже хорошо) После заворачивания - припаиваю отрезанную часть на место с помощью муфты. Т о защищается от перегрева резьба, и кран.
Если обкладывать мокрыми тряпками - можно получить непропайку...

В0д0пр0в0дчик написал:
Если обкладывать мокрыми тряпками - можно получить непропайку...

Если припой плавится от нагретой трубы - непропаять не получится. Для теста можно коснутся трубы припоем на сантиметр выше. Если плавится, значит всё будет хорошо. У коллеги приличное расстояние до резьбового соединения, тряпка не помешает. А без тряпки отвод тепла будет хуже, оно ведь идёт вверх и всё будет зависеть от времени прогрева места пайки. Ещё не известно чем резьба запакована.
Да, и возможно понадобиться поднести припой к вышестоящему уголку (уголкам).

Регистрация: 16.11.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 44

Водорозетки Viega с 3 ушами теперь вообще не возят? Или их сняли с производства? Ни где не найти...

zztopless, Какой размерности ? 15 1/2 В Мск есть

Регистрация: 16.11.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 44

sergogo, 15 1/2. В Питере не нашел. Водопад, Афоня, Аквалинк, ЭТМ, Энергодом, Сантехэверест, Веста... и т.д Ни где нет. Даже там где они есть в прайсе. Говорят что только с 2 ушами. А про фотки на сайте говорят что они просто старые и не соответствуют реальности.

Я про пайку, если вдруг...

zztopless, И я про пайку. Про Спб ничего сказать не могу

zztopless,
У нас есть в продаже Санха, но стоит в три раза дороже чем с двумя.

Регистрация: 16.11.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 44

Даже под заказ не привезти в местных магазах эти водорозетки с 3 ушами. Делаю заказ, перезванивают, говорят что у поставщика нет и не будет.

zztopless написал:
Даже под заказ не привезти в местных магазах эти водорозетки с 3 ушами. Делаю заказ, перезванивают, говорят что у поставщика нет и не будет.

zztopless,
Нет и не будет - потому как неохота.
Обращайтесь напрямую к офиц. представителю Санхи или Виеги.
Будет дольше, но даже дешевле.

Микитович написал:
Санха

Зана ( или Заньа )

А в чем фетиш 3х отверстий ? Крепчее ? ))

sergogo,
Можете опробовать, а можно и на картинке изобразить - ситуация с приложением усилия на смеситель сверху вниз.
ЗЫ или PS? Вот в чем вопрос. И мучает меня это, и жить спокойно не дает.
Если поможет делу то SANHA.

Микитович написал:
Если поможет делу то SANHA.

Именно, в русской транскрипции

sergogo написал:
Зана ( или Заньа )

а не санха

Микитович написал:
Можете опробовать, а можно и на картинке изобразить - ситуация с приложением усилия на смеситель сверху вниз.

Не буду пробовать, я на смесители монтажные планки ставлю, проблем еще не видел

...а сдуру и сломать можно