Victor21 написал :
Чем нам может грозить в дальнейшем все это? какие практические косяки и в каких случаях.
Тебе лень нормальное фото сделать, и на вопросы ответить, а про косяки спрашиваешь...
2Victor21
Так сколько там этих толстых магистральных то 5 или 4? И отличается ли пятый по цвету от остальных? (должен быть желто-зелёным)
Victor21 написал :
Чем нам может грозить в дальнейшем все это?
Энергонадзор не должен принимать дом в эксплуатацию. Без света будете.
Но если всё в лучших отечественных традициях, то будете жить как мы - с вечным вопросом: занулять или не занулять и что опаснее?
Чем нам может грозить в дальнейшем все это? какие практические косяки и в каких случаях.
ВТБ! написал :
В Челябинске 5 жёлто-зелёных, в К. 5 синих.
Дальтоники наступают!
Ага.. Да этот щиток по сравнению с моим шедевр просто..
Arr
В Челябинске 5 жёлто-зелёных, в К. 5 синих.
Дальтоники наступают!
2Victor21 "У-уууу, Батенька, как здесь все запущено."
2Victor21
На снимке должны быть видны все пять (или четыре?) синих толстых проводов с черными орехами на них.
Если не ошибусь, то нельзя для домов постройки после 2002 года...
BV написал :
Ели рабочий ноль на корпусе щитка - собирайте жильцов и смело бегите жаловаться - противоречит существующим нормам...
А это противоречит или нет? Дом 1973г постройки.
Ели рабочий ноль на корпусе щитка - собирайте жильцов и смело бегите жаловаться - противоречит существующим нормам...
Victor21
Откройте дверку, за которой находятся счётчики и сфотографируйте внутренности. Правый край не обрежьте - там самое интересное.
Victor21
Если сможете, сделайте снимков побольше - общий план, вводы, шины, маркировка автоматики - и выкладывайте сюда по запросу.
А из этого снимка складывается впечатление, что у вас рабочий ноль заведён на корпус щитка. Грубейшее нарушение.
Где счётчики? Аппараты не подделка?
хм. пока это все что есть, как было так и сфотал
Дом новый?
дом новый, вот-вот собираются сдавать (неделя-две).
так как не специалист, больше ничего сказать не могу
Victor21
За такую укладку проводов - оторвать руки.
Дико смотрится сочетание аккуратного монтажа аппаратов и нагромождение проводников групповых линий. Скрутки какие-то...
Где счётчики? Аппараты не подделка?
Дом новый? Тогда что за неизолированные нулевые шины справа от DIN-реек?
Добрый день,
Вот фото щитка на две квартиры в подьезде нового дома. Я не специалист совсем, просто интересно стало что можно осюда увидеть, к чему готовиться, о чем заявить строителям пока не поздно.
заранее благодарне за анализ