#96008

Victor21 написал :
Чем нам может грозить в дальнейшем все это? какие практические косяки и в каких случаях.

Тебе лень нормальное фото сделать, и на вопросы ответить, а про косяки спрашиваешь...

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2Victor21
Так сколько там этих толстых магистральных то 5 или 4? И отличается ли пятый по цвету от остальных? (должен быть желто-зелёным)

Victor21 написал :
Чем нам может грозить в дальнейшем все это?

Энергонадзор не должен принимать дом в эксплуатацию. Без света будете.
Но если всё в лучших отечественных традициях, то будете жить как мы - с вечным вопросом: занулять или не занулять и что опаснее?

Чем нам может грозить в дальнейшем все это? какие практические косяки и в каких случаях.

ВТБ! написал :
В Челябинске 5 жёлто-зелёных, в К. 5 синих.
Дальтоники наступают!

Ага.. Да этот щиток по сравнению с моим шедевр просто..

Arr

В Челябинске 5 жёлто-зелёных, в К. 5 синих.
Дальтоники наступают!

2Victor21 "У-уууу, Батенька, как здесь все запущено."

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2Victor21
На снимке должны быть видны все пять (или четыре?) синих толстых проводов с черными орехами на них.

Если не ошибусь, то нельзя для домов постройки после 2002 года...

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

BV написал :
Ели рабочий ноль на корпусе щитка - собирайте жильцов и смело бегите жаловаться - противоречит существующим нормам...

А это противоречит или нет? Дом 1973г постройки.

Ели рабочий ноль на корпусе щитка - собирайте жильцов и смело бегите жаловаться - противоречит существующим нормам...

Victor21

Откройте дверку, за которой находятся счётчики и сфотографируйте внутренности. Правый край не обрежьте - там самое интересное.

Victor21

Если сможете, сделайте снимков побольше - общий план, вводы, шины, маркировка автоматики - и выкладывайте сюда по запросу.

А из этого снимка складывается впечатление, что у вас рабочий ноль заведён на корпус щитка. Грубейшее нарушение.

Где счётчики? Аппараты не подделка?

хм. пока это все что есть, как было так и сфотал

Дом новый?

дом новый, вот-вот собираются сдавать (неделя-две).
так как не специалист, больше ничего сказать не могу

Victor21

За такую укладку проводов - оторвать руки.
Дико смотрится сочетание аккуратного монтажа аппаратов и нагромождение проводников групповых линий. Скрутки какие-то...

Где счётчики? Аппараты не подделка?

Дом новый? Тогда что за неизолированные нулевые шины справа от DIN-реек?

Добрый день,

Вот фото щитка на две квартиры в подьезде нового дома. Я не специалист совсем, просто интересно стало что можно осюда увидеть, к чему готовиться, о чем заявить строителям пока не поздно.

заранее благодарне за анализ