#1218657

Нружнее освешение территории предприятия. Внизу столбов, по проекту - протяжные ящики, в которых будет делаться соединение: алюминий 16 (моножила) приходящего кабеля + алюминий 16 (моножила) уходящего кабеля + медь 1,5 (Al 16 кв + Al 16 кв + Cu 1,5 кв). В некоторых столбах надо будет соеденить не 2-е, а 3-и штуки Al 16 кв ну и Cu 1,5 кв. Проектом, для этого предусмотренна "кучка" зажимов наборных У123, которые до 6ти
Есть пару вариантов:

  1. Формирование жил в кольцо, болт, шайба, гайка, технический вазелин, тряпичная изолента.
  2. Опрессовать наконечники и далее как вариант 1.
  3. Обе алюминиевые жилы зажимаются в плашечный зажим типа SL 37.1. Одна жила делается длиннее на 20 см, и подключается к винтовому клемнику на дин рейку. Так-же к винтовому клемнику подключается медная жила. При необходимости соединения более 2-х алюминиевых жил, используется Плашечный мультизажим SL 19.4
    Подскажите как лучше соединить Al 16 кв + Al 16 кв + Cu 1,5 кв (а может и ещё один Al 16 кв)?

Регистрация: 05.11.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 91

А может SL 29.8 выручит?

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

От 7и до 15и жил сечением от 1,5 до 35 мм2.. YND10-4-07-100 подойдет

Gleden написал :
От 7и до 15и жил сечением от 1,5 до 35 мм2.. YND10-4-07-100 подойдет

На улице... Хочется что-то посолиднее.

Просто написал :
А может SL 29.8 выручит?

Он мне великоватым показался. Да и не дешёвый... Но под 3 Al + Сu - это наиболее предпочтительное решение. Под 2 Al + Сu - надо ещё подумать.
Спасибо.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Smily написал :
по проекту - протяжные ящики

IP54 или как?

Smily написал :
Хочется что-то посолиднее.

тогда под кольцо и болтом, а вместо тряпичной изоленты - термоусадку...

Gleden написал :
IP54 или как?

Да. И даже У1 (если найдём эти ящики К654У1).

Gleden написал :
тогда под кольцо и болтом

Рассматривал этот вариант. Если заказчуку клемы покажутся дорогими - то им и воспользуемся.

Gleden написал :
а вместо тряпичной изоленты - термоусадку...

Не. Лучше тех вазелин и изолента. Нормальную термоусадку найти сложно, она дороже изоленты, сложнее работать, и не даёт никаких преимуществ кроме эстетических, в данном случае.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Вот еще вариант, если по прежнему актуально:

Gleden написал :
Вот еще вариант, если по прежнему актуально:

О! Спасибо. Правда непонятно как соединяются жилы...

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Если по цене пройдёт клеммники соединённые шлейфом. На фото 70кв.

LAV написал :
Если по цене пройдёт клеммники соединённые шлейфом. На фото 70кв.

По конструктиву не подходит.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Smily написал :
По конструктиву не подходит.

Не понял. Это как-раз для проходного шкафа.
Подредактировал:
у Вас моножила - достаточно клеммника 10кв., и ставить спарки. Получается 4 гнезда.

LAV написал :
Не понял. Это как-раз для проходного шкафа.

Улица, алюминий - зачем лишние винтовые соединения?

Smily

А рвать магистраль обязательно?

ВТБ! написал :
А рвать магистраль обязательно?

Увы, но придётся . Магистральный "алюминий" в броне, боюсь акуратно, без разрезва - не разделают. К тому-же хочется "гермовводы" дя ввода кабеля поставить.