3-х фазный ввод,сумарная мощность 35квт-диф.автомат или узо на 100а ?кабель на ввод- 4*16мм ?подскажите как выбирать(считать) автоматы на 380в по току?на 220в-понятно,а как для 380в-нет??? Всем заранее спасибо.
Помещение под мини цех. Суммарная мощность 35КВт. Ввод по воздуху. вводной автомат 50А или 63А? Посоветуйте с УЗО. Планируется сварка 2 шт. сверлильные и деревообрабатывающие станки. Если провода 4*16мм2 то есть ли такие шины под N и PE.( Имеется ввиду диаметр отверстия в шине под провод). Спасибо
myagkov-s написал :
Помещение под мини цех. Суммарная мощность 35КВт. Ввод по воздуху. вводной автомат 50А или 63А? Посоветуйте с УЗО. Планируется сварка 2 шт. сверлильные и деревообрабатывающие станки. Если провода 4*16мм2 то есть ли такие шины под N и PE.( Имеется ввиду диаметр отверстия в шине под провод). Спасибо
вводной автомат:35кВт*1,55=54,25,т.е вводной 63А.а вот СИП 4*16 если не изменяет память держит 60А(коллеги электрики поправте если ошибаюсь).а вот УЗО лучше несколько штук:по одному на каждый станок.и на сварку УЗО не ставят,ее заземляют как следует и все.а отверстие подходящего диаметра в шинах N и РЕ есть.
Gleden написал :
а выбрать автомат с характеристикой D - в самый раз для индуктивной нагрузки
По моему, отличие заключается в повышенной кратности тока отключения к номинальному (I/In), для неотключения из за высоких пусковых токов, присущих двигателям, а индуктивная нагрузка просто увеличивает, при той же мощности, ток в рабочем режиме.
То есть по характеристике - верно, а по номиналу - может вырубать по тепловой
Gleden написал :
тепловой расцепитель весьма инерционный, двигатели успевают разогнаться
не спорю, двигатель разгонится, те, с характеристикой D скорость снижение пускового тока позволит автомату не отключиться.
говорю о другом, о нормальном рабочем режиме, те когда двигатель уже разогнался и потребляет столько сколько должен.
Учитывая его (двигателя) индуктивную природу, потребляемый им ток будет больше чем если бы это был какой нибудь нагреватель (когда активная нагрузка)
Для не реактивной нагрузки с мощностью 35кВт и трехфазной схеме, ток составляет 50.6А
При использовании индуктивной нагрузки (двигатель), cosφ снижается и при той же самой мощности (35кВт) и при трехфазной схеме ток будет больше тока при активной нагрузке, так для cosφ = 0.8 ток составит уже 63.2А
и это будет рабочий режим, а не пусковой. те длительная работа автомата C63 при токе 63 Ампера, (а может быть и больше, так как cosφ может быть меньше, соответсвтенно ток - больше), может привести к срабатыванию тепловой защиты.