3-х фазный ввод,сумарная мощность 35квт-диф.автомат или узо на 100а ?кабель на ввод- 4*16мм ?подскажите как выбирать(считать) автоматы на 380в по току?на 220в-понятно,а как для 380в-нет??? Всем заранее спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

myagkov-s написал :
35квт-диф.автомат или узо на 100а

Автомат или диффавтомат 50А, УЗО 63А.

myagkov-s написал :
кабель на ввод- 4*16мм ?

5х10 или 5х16.

myagkov-s написал :
кабель на ввод- 4*16мм ?

на такую мощность лучше медный взять,а вводной автомат на 63А

avmal написал :
5х10 или 5х16

Вероятно речь идёт о коттедже и кабеле в земле.

Помещение под мини цех. Суммарная мощность 35КВт. Ввод по воздуху. вводной автомат 50А или 63А? Посоветуйте с УЗО. Планируется сварка 2 шт. сверлильные и деревообрабатывающие станки. Если провода 4*16мм2 то есть ли такие шины под N и PE.( Имеется ввиду диаметр отверстия в шине под провод). Спасибо

myagkov-s написал :
Помещение под мини цех. Суммарная мощность 35КВт. Ввод по воздуху. вводной автомат 50А или 63А? Посоветуйте с УЗО. Планируется сварка 2 шт. сверлильные и деревообрабатывающие станки. Если провода 4*16мм2 то есть ли такие шины под N и PE.( Имеется ввиду диаметр отверстия в шине под провод). Спасибо

вводной автомат:35кВт*1,55=54,25,т.е вводной 63А.а вот СИП 4*16 если не изменяет память держит 60А(коллеги электрики поправте если ошибаюсь).а вот УЗО лучше несколько штук:по одному на каждый станок.и на сварку УЗО не ставят,ее заземляют как следует и все.а отверстие подходящего диаметра в шинах N и РЕ есть.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Могут потребовать установки на ввод УЗО 300мА...
На габаритах щита не экономьте - силовую разводку проще делать..

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Вообще-то мощность 35 киловатт. Я бы поставил С50, если инспектор строгий будет...

4Серый написал :
вот СИП 4*16 если не изменяет память держит 60А

При воздушном монтаже -

dinamit007 написал :
... Я бы поставил С50, ...

А автомат на 63А нужен, там же станки с движками (индуктивность), те cos будет меньше 1 и ток, соответственно ОТ, а не до 50 Ампер

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Может, другим путем идти? Не завышать ток автомата, а выбрать автомат с характеристикой D - в самый раз для индуктивной нагрузки.

1.55-что это за коэффициент?подскажите если не трудно.

Могут потребовать установки на ввод УЗО 300мА...

может можно обойтись диф.автоматом на 63а с такай утечкой?

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Можно, хотя связку D50А+УЗО 300мА найти проще...

Мощность трехфазной сети
Р = 1.73UIcosφ,
где 1,73 (sqr 3); U = 380В; I = 50А; cosφ = 0,7

Регистрация: 05.11.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 91

При воздушном монтаже -

Только Сип алюминиевый - 64 А.
ВА 50 А хар-ка D + узо 300 мА селективное.

Регистрация: 17.01.2009 Екатеринбург Сообщений: 269

myagkov-s написал :
1.55-что это за коэффициент?подскажите если не трудно.

я могу придумать только так - 1000вт/220v/3фазы=1.515А

Gleden написал :
а выбрать автомат с характеристикой D - в самый раз для индуктивной нагрузки

По моему, отличие заключается в повышенной кратности тока отключения к номинальному (I/In), для неотключения из за высоких пусковых токов, присущих двигателям, а индуктивная нагрузка просто увеличивает, при той же мощности, ток в рабочем режиме.

То есть по характеристике - верно, а по номиналу - может вырубать по тепловой

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

AIM написал :
по номиналу - может вырубать по тепловой

Это вряд ли.. тепловой расцепитель весьма инерционный, двигатели успевают разогнаться..

Gleden написал :
тепловой расцепитель весьма инерционный, двигатели успевают разогнаться

не спорю, двигатель разгонится, те, с характеристикой D скорость снижение пускового тока позволит автомату не отключиться.

говорю о другом, о нормальном рабочем режиме, те когда двигатель уже разогнался и потребляет столько сколько должен.

Учитывая его (двигателя) индуктивную природу, потребляемый им ток будет больше чем если бы это был какой нибудь нагреватель (когда активная нагрузка)
Для не реактивной нагрузки с мощностью 35кВт и трехфазной схеме, ток составляет 50.6А
При использовании индуктивной нагрузки (двигатель), cosφ снижается и при той же самой мощности (35кВт) и при трехфазной схеме ток будет больше тока при активной нагрузке, так для cosφ = 0.8 ток составит уже 63.2А

и это будет рабочий режим, а не пусковой. те длительная работа автомата C63 при токе 63 Ампера, (а может быть и больше, так как cosφ может быть меньше, соответсвтенно ток - больше), может привести к срабатыванию тепловой защиты.