Kamikaze написал :
Если после предохранителя эта жила абсолютно ни к чему не подключена - будет наводка. Если имеются включенные нагрузки, то может быть как полный ноль, так и другая фаза в зависимости от хар-ра нагрузки.
ну конечно подключена. фаза рабочая, на освещение и так, по мелочам. просто вылетел нпн.
что простой индикатор (особенно китайский со светодиодом) не позволяет достоверно определить, наводка это или настоящая фаза. Советские индикаторы с неонками на такие наводки, как правило, не реагируют.
то есть со светодионом не покупать а покупать с неоном? но он такой тусклый..
Последний аргумент - это контрольная лампа.
Наверное видели у электриков такое не серьёзное устройство из патрона с лампой и торчашими проводами. Только с её помощью можно что-то наверняка определить в электросетях.
Теперь про китайский тестер:
lahr
Что бы сомнений не было, доверяйте работу подобного рода спецам, или уж проверяйте достойными измерительными приборами, пробниками. Которые разумеется стоят денег. разумеется не китайскими поделками для лохов по цене бутылки пива
Наверное в представлении уважаемого lahrа чем больше на мастере навешано светодиодов, моргалок, бибикалок, осцилографов и обязательно с импортными наклейками, то тем он дальше стоит от лоха.
А может наоборот - ближе к лоху?
Увы... открою страшную тайну :
Чем выше квалиффикация Мастера, тем меньше ему надо приборов!
Испытал это на себе.
В начале карьры радиомеханника у меня была стена из приборов слева, стена из приборов справа и два генератора посредине.
Когда я стал Мастером у меня остался только осцилограф и мультиметр в режиме омметра.
Так что Великий электрик представляет собой мужичка с упомянутой контрольной лампой в одном кармане и бутылкой пива в другом.
Рассказывают о Супер Великом электрике без контрольной лампы, но с пивом!
понедельник написал :
ну так а насколько эта наводка опасна при прикосновении к ней? в смысле к проводу?
Если это наводка из-за междужильной емкости, то при бытовых длинах кабелей она совершенно безопасна. Однако, опасность в том, что простой индикатор (особенно китайский со светодиодом) не позволяет достоверно определить, наводка это или настоящая фаза. Советские индикаторы с неонками на такие наводки, как правило, не реагируют.
понедельник написал :
и если там 75 вольт то указатель напряжения будет светиться и получается это может ввести в заблуждение относительно того фаза там или наводка. так?
Угу.
понедельник написал :
а если провод трёхфазный и на одной фазе выбило вставку то на этом проводе тоже будет светится наводка?
Если после предохранителя эта жила абсолютно ни к чему не подключена - будет наводка. Если имеются включенные нагрузки, то может быть как полный ноль, так и другая фаза в зависимости от хар-ра нагрузки.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
lahr написал :
или уж проверяйте достойными измерительными приборами, пробниками.
Достаточно долго пользуюсь "китаёзовскими поделками" серии 830/832, как то не было случая пожаловаться на них.
Просто надо уметь их гото... применять... только имхо
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Что бы сомнений не было, доверяйте работу подобного рода спецам, или уж проверяйте достойными измерительными приборами, пробниками. Которые разумеется стоят денег. разумеется не китайскими поделками для лохов по цене бутылки пива
ну так а насколько эта наводка опасна при прикосновении к ней? в смысле к проводу?
и если там 75 вольт то указатель напряжения будет светиться и получается это может ввести в заблуждение относительно того фаза там или наводка. так?
Может быть ктонибудь пояснит почему на проводнике есть потенциал в 75V если он ни к чему не подключен на на других жилах есть 220?
потенциал замеряется мультиметром, но при замыкании его с N он выравнивается, ток не бежит ...
что типо заряда, как в конденсаторе?