Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1637375

avmal написал :
До коробки она и будет стационарной 6 квадратов.

Хотел бы напомнить Вам :

7.12.2 Если стационарный прибор не снабжен шнуром питания и штепсельной вилкой или другими средствами для отсоединения от источника питания, имеющими разъединение контактов на всех полюсах, что обеспечивает полное отсоединение в условиях категории перенапряжения III, в инструкциях должно быть указано, что средства отсоединения должны быть встроены в фиксированную проводку в соответствии с правилами установки проводки

т.е. простым русским языком это означает, шо подключение шнура через клемную коробку должно быть 3х6, а не 3х4. Надо таки себя уважать и быть законопослушным электриком

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Dachnik77 написал :
Боюсь, шо это будет некошерно с т.з. ПУЭ (или СН?): стационарная проводка на плиту должная быть 6 квадратов

До коробки она и будет стационарной 6 квадратов.

sergey_sav написал :
Может в этом случае не стоит совсем заморачиваться с розетками на 32А? Уж больно большие они... Может прямо с клемной колодки (типа КлК5) развести проводом 3*4 на два "чёрных ящика" и всё?
Просто в качестве рассуждения...

Боюсь, шо это будет некошерно с т.з. ПУЭ (или СН?): стационарная проводка на плиту должная быть 6 квадратов

Может в этом случае не стоит совсем заморачиваться с розетками на 32А? Уж больно большие они... Может прямо с клемной колодки (типа КлК5) развести проводом 3*4 на два "чёрных ящика" и всё?
Просто в качестве рассуждения...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

avmal написал :
А себя вы вообще уважаете? Неужели так можно ненавидеть себя, что на себе экономить и для себя что-то жалеть?

Ненависть к себе, равно как и влюбленность в себя - крайности. Наилучшим вариантом (возможно) являеться их разумное сочетание. Это же, ИМХО, применимо и квартирной проводке (и к ПУЭ, например ) - разумное сочетание бережливости и расточительности.

И по делу. Одна духовка на полной мощности - это 2 конфорки на полной мощности. Готовить сразу на всем (и на полной мощности) - вариант возможный, но пожалуй редкий. Поэтому появляется экзотика подключений: розетка 16А, запитаная через АВ 16А от розетки 32А вар.панели. Этот автомат защищает только пару см стационарной проводки (ну и розетку). Вопрос в общем-то простой:

Можно ли подключить вар.панель (7 кВт) и духовку (3 кВт) каждую отдельным ПВС 3х4, соединяемых ДО розетки через, например, ВАГО, в 1 провод ПВС 3х4 (который, через вилку, соединяется с розеткой 32А, подключенную кабелем 3х6 к автомату 32А). Не вижу ни нарушений Правил, ни логики, ни любви к себе

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Dachnik77 написал :
сажать приличную нагрузку духовки (у меня - порядка 3 КВт) на 16А розеточную сеть, на которой и так чайник, микроволновка, соковыжималка (уже почти 5 КВт), и еще... - жалко. Ставить отдельный АВ (и кабель!) - еще более жалко.

А себя вы вообще уважаете? Неужели так можно ненавидеть себя, что на себе экономить и для себя что-то жалеть?

И все-таки, рассудите, практики и теоретики, а также приверженцы нормативных материалов:

sergey_sav написал :

  1. Питание духовки от линии 3*2,5, ответвлённой от линии 3*6 через АВ 16А в минибоксе. При этом будет суммарное ограничение при одновременной работе духовки и ВП.

ЭТО возможно?:

Dachnik77 написал :
А если сделать отвод питания духовки линией 3х6, то автомат 16А уже не нужен?

И, развивая мысль, если оставить розетку 32А (сделаную по правилам: кабелем 3х6, защищеную АВ 32А), но:
1) сделать подключение проводом 3х4 (типа ПВС, например) с вилкой на 32А
2) сделать разветвление этого подключающего ПВС через, например, ВАГО, на вар.панель и духовку?

Аргументы:
1) АВ защищает стацонарную проводку (т.е. ДО розетки)
2) Правила не запрещают (?) подключаться проводом 3х4 к розетке под защитой 32А (равно как и проводом 2х0.75 (настольная лампа, напр.) к розетке под защитой 16А)

То что может выбивать АВ 32А при превышении отбора мощности - это понятно. Но АВ для этого и предназначен

Дело в том, что сажать приличную нагрузку духовки (у меня - порядка 3 КВт) на 16А розеточную сеть, на которой и так чайник, микроволновка, соковыжималка (уже почти 5 КВт), и еще... - жалко. Ставить отдельный АВ (и кабель!) - еще более жалко. В такой ситуации лучше пожертвовать 2 конфорками вар.панели (на время работы духовки)

Регистрация: 03.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 218

Пока варочная у меня на той отдельной силовой розетке, духовка в общей группе. Как-то раз случайно работали вместе духовка, чайник, телик и холодильник включился - ничего не случилось.
Эх, ну до чего приятно в современной духовке чего-нибудь делать! С этими всякими режимами-таймерами просто космос какой-то! Вчера баранью ногу в фольге со специями запекала, за два часа ни разу не понадобилось к духовке подойти. В домохозяйки что-ли переквалифицироваться

sergey_sav написал :
У Вас два реально реализуемых варианта с присущими каждому недостатками.

  1. Питание духовки от линии 3*2,5, ответвлённой от линии 3*6 через АВ 16А в минибоксе. При этом будет суммарное ограничение при одновременной работе духовки и ВП.

А если сделать отвод питания духовки линией 3х6, то автомат 16А уже не нужен?

И, развивая мысль, если оставить розетку 32А (сделаную по правилам: кабелем 3х6, защищеную АВ 32А), но:
1) сделать подключение проводом 3х4 (типа ПВС, например) с вилкой на 32А
2) сделать разветвление этого подключающего ПВС через, например, ВАГО, на вар.панель и духовку?

Аргументы:
1) АВ защищает стацонарную проводку (т.е. ДО розетки)
2) Правила не запрещают (?) подключаться проводом 3х4 к розетке под защитой 32А (равно как и проводом 2х0.75 (настольная лампа, напр.) к розетке под защитой 16А)

То что может выбивать АВ 32А при превышении отбора мощности - это понятно. Но АВ для этого и предназначен

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ната Ша написал :
Так здорово, что все тут с юмором! Приятно заходить

Вы тоже это заметили? Вот и мы вас в этом не разочаровываем.

Регистрация: 03.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 218

Ребята, с Новым годом! Всего самого, здоровья и счастья! И отсутствия электрических искр при работе
Так здорово, что все тут с юмором! Приятно заходить
Ну что, поделюсь уже опытом эксплуатации духовки: включала её три раза и ... уже два раза била себя по рукам, пытаясь включить в это время чайник. Нужен был не для банального чаепития, а в процессе готовки. По поводу его мощности - на нём как-то расплывчато написано 1850-2200 Ватт... Решила не рисковать, тем более, что в это время работал холодильник 370Вт и телевизор 75 Вт. Холодильник, кстати, включается как-то очень редко. Купила Самсунг no-frost, но уже пожалела (впрочем это не в тему).
Варочную всё как-то не получается подключить - провод в ближайших магазинах продают только ПВС (3х6), правда продавцы в один голос говорят, что все именно им и подключают эти варочные, но я как-то уже зареклась верить продавцам.

DonDiemon написал :
Отдельную группу на духовку вести не могут, ремонт уже закончили, а реле с удовольствием встроят.

Как видно из постов Ната Ши, ее беспокоит ремонт в коридоре:

Ната Ша написал :
Ещё одну линию пробрасывать от щитка - это уже выше всяческих моих сил - при только-то законченной чистовой отделке... (Строители электрошкафчик аккуратненько посреди стены в коридоре на самом видном месте спроекировали)

а на кухне еще можно кое-что сделать:

Ната Ша написал :
Сегодня рядом с духовкой сделали розетку из общей кухонной группы.

Конечно, единственный правильный вариант - третья линия на кухню. Но он по условиям невозможен. А если уж обсуждать плохие варианты, то реле приоритетов - такой же плохой вариант, как и другие.

sergey_sav написал :
Долго думали?

Пришло в голову сразу после прочтения 86-го поста

sergey_sav написал :
Холодильник и телевизор тоже будут работать в таком режиме... А вот долго ли?...

Вот этого возражения я ждал (и еще за ценник на эти реле, поэтому смайлик поставил). Холодильник жалко, да. Понадеяться на тормознутость автомата и сделать приоритетом, наравне с духовкой? Не помешало бы знать мощность агрегата и режим работы. Пошукать реле с тремя приоритетами? Ответвить холодильник от плиты?

А вот телевизер - фтопку. Kinder, Küche, Kirche!

Ната Ша
Это в шутку. С наступающим!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DonDiemon написал :
Просто не предложил никто.

Вы несправедливы - ХРЕНОТЕНЬ-то предложила?

И мало того. Отдельную группу на духовку вести не могут, ремонт уже закончили, а реле с удовольствием встроят. Просто не предложил никто. )

Хотя нет.... Если духовка работает с периодическим потреблением, то и реле будет на это реагировать... Холодильник и телевизор тоже будут работать в таком режиме... А вот долго ли?...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Очень удобно... Включил духовку и реле приоритета отключило все остальные розетки кухонной зоны... А нефиг баловать!
2XPEHOTEHb Долго думали?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

DonDiemon написал :
но на вопрос вы так и не ответили.

Отвечаю:

DonDiemon написал :
Который отключать будем? Плиту или духовку?

Ни то, ни другое. Оба этих потребителя приоритетны. А вот все остальное, раз его все равно нельзя включить без выбивания автоматов, на время готовки хорошо бы отключить.

Итого: плита в одиночестве на толстом кабеле под АВ 32А. А общая кухонная группа под АВ 16-20А делится реле на две - розетку духовки и все остальное.

Wazawai
Не бейте, дяденька!

su8 написал :
1) менять автомат 25А на 32А.
4) в будущем от КлК-5С через соединительную скобу подключить к свободной клейме фазу духового шкафа 3.5кВт.
Чем плоха схема?

Как минимум тем, что духовку вы повесите на 32-амперный автомат.

XPEHOTEHb написал :
Дать подсказку, или еще подумаете?

Подумайте-подумайте, это полезно. Потом расскажете, что придумали.

А, чуть не забыл -- :yu

но на вопрос вы так и не ответили.

sergey_sav написал :
А тут что массовик-затейник с загадками требовался?

Это же не вам ответ был, а DonDiemonу. На его неуместную распальцовку.

XPEHOTEHb написал :
Дать подсказку, или еще подумаете?

А тут что массовик-затейник с загадками требовался?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

DonDiemon

DonDiemon написал :
И какой из потребителей будет второстепенным? Который отключать будем? Плиту или духовку?

Дать подсказку, или еще подумаете?

DonDiemon написал :
Это называется слышал звон....

Ага...

XPEHOTEHb написал :
И шо? Никто не посоветовал Ната Ше реле приоритетов?

И какой из потребителей будет второстепенным? Который отключать будем? Плиту или духовку? Это называется слышал звон....

И шо? Никто не посоветовал Ната Ше реле приоритетов?

su8 написал :
Мои мысли:

  1. потянет на пределе, с учётом возможной перегрузки линии
  2. +1
  3. можно посмотреть и жаростойкий или в рекомендуемый производителем (см. мануал)
  4. были предложения о доп. автомате на ответвление от основной линии (см. тему сначала)

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Извините что влез в тему. У меня такая же проблема.
Нужен совет.
Новостройка. Щиток: слево направо: Вводный автомат 63А, 25А Плита (кабель 4мм2 медь), УЗО 63А, свет 16А, розетки 16А.
На кухню купил: панель независ 60200х електролюкс 7.1кВт, духовку в будущем куплю 3,5 кВт.
Из стены 3 конца по 5-7 см. Розетки нет на плиту(ы).
Мои мысли:
1) менять автомат 25А на 32А.
2) Ставить коробочку соединительную КлК-5
3) Купить кабель для подключения панели от КлК-5С - ВВГнг-LS 3х4.0
4) в будущем от КлК-5С через соединительную скобу подключить к свободной клейме фазу духового шкафа 3.5кВт.
Учитываю то, что НЕ БУДУ включать 4 комфорки. максимум две либо одна плюс шкаф.
1200, 1200, 1500/2400, 800/1600/2300 Вт
Чем плоха схема?

Ната Ша написал :
Вот что написал мне элетрик с другого форума и даже для моего спокойствия снабдил свой совет фотографией:

Если соединить розетку на духовку кабелем сечением 2,5 мм.кв, длиной около 20см, то расчетный ток для этого участка будет порядка 30А, при потерях в 1%. Если принять потери 5%, то расчетный ток будет около 40А. Вывод: Подключайте смело.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ната Ша написал :
похоже много людей так делает

Люди много всего делают, о чём потом жалеют.

Регистрация: 03.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 218

Ура! Права поговорка "утро вечера мудренее")
Ещё в случае чего можно будет попробовать заменить автомат на 20А.

Но тут уже нужно разрешение на изменение в проекте - одно дело проверяющий придет розетки считать за мебелью, другое - в щитке увидит замену.

Последнюю фотографию привела не в пример, а к тому, что похоже много людей так делает.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ната Ша написал :
Честное слово не помню. В смысле вроде бы даже посты предыдущие посмотрела.

Я не так много вам советовал, чтобы забыть.

Ната Ша написал :
Вот что написал мне элетрик с другого форума

Какие вы, женщины, ветренные и непостоянные ...

Регистрация: 03.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 218

Вот что написал мне элетрик с другого форума и даже для моего спокойствия снабдил свой совет фотографией:
[

]()
"при коротком замыкании выключится все вместе , даже вводной автомат
насчет кабеля не переживайте 3*2,5 выдерживает нагрузку около 4-5 КВт "

Регистрация: 03.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 218

avmal написал :
Вы забыли вариант развития первого варианта.

Или уже слишком позднее время суток, или для меня слишком сложна данная грамматическая конструкция)
Честное слово не помню. В смысле вроде бы даже посты предыдущие посмотрела. Если у меня сейчас духовка на одной ветке с чайником и холодильником и будет выбивать автомат - какой ещё вариант-то?

Мы мирные!))
Счастливых праздников!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ната Ша написал :
Если автомат хоть раз сработает - попробую второй предложенный вариант подключения.

Рано. Вы забыли вариант развития первого варианта.

Регистрация: 03.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 218

Ну, пожалуйста, не ругайтесь!
Поставим на мне эксперимент.
Сегодня рядом с духовкой сделали розетку из общей кухонной группы.
Если автомат хоть раз сработает - попробую второй предложенный вариант подключения.
Проверим теорию на практике)))) Но только после Нового года.
Спасибо большое всем за советы и ответы!

Да и практика у всех разная)))

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DonDiemon написал :
Вы забыли про холодильник, телевизор по любому, это по умолчанию (0,7-0,8 кВт), затем миксер, блендер, комбайн и т.д. и т.п..

Ничего я не забыл - я констатирую факт. У меня на одном автомате сидит стиральная машина, духовой шкаф, водонагреватель, телевизор, холодильник, чайник, мясорубка ..., ещё что-то ... и ни разу автомат не сработал потому, что есть теория и есть практика, которым порознь жилось бы много лучше.

avmal написал :
а всевозможные чайники и микроволновки отдыхают.

это правда. Но Вы забыли про холодильник, телевизор по любому, это по умолчанию (0,7-0,8 кВт), затем миксер, блендер, комбайн и т.д. и т.п.. А вот что касательно плиты, то больше двух конфорок в купе с духовкой можно использовать только будучи ультра про поваром ожидающим пару десятков человек в гости. И кстати крайняя конфорка в плите весит 3 кВт это почти все что потребляет духовка, так что даже З конфорки смело смогут работать вместе с духовкой.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DonDiemon написал :
Слова человека далекого от процесса приготовления пищи. Практически все возможные бытовые кухонные приборы включаются пока духовка разогревается.

Сами себе противоречите. Если бы вы были знакомы с процессом приготовления пищи, то знали бы элементарную вещь - при использовании духовки интенсивнее всего используется варочная панель ( электрическая или газовая - без разницы ), а всевозможные чайники и микроволновки отдыхают.

Wazawai написал :
Совершенно необязательно. Духовка не постоянно свои киловатты использует, а периодически. Как и электрочайник, кстати.

Слова человека далекого от процесса приготовления пищи. Практически все возможные бытовые кухонные приборы включаются пока духовка разогревается.
Садить духовку на общую розеточную группу далеко не лучшее решение. Или отдельная группа или вместе с плитой. Только так можно будет что-нибудь приготовить.

Ната Ша написал :
А Вы на каком варианте предлагаете мне остановиться?

Моя фраза

Wazawai написал :
Нечего пугаться.

относилась к варианту «32 А @ 3*6 мм2 на плиту + 16 А @ 3*2,5 мм2 на кухонные розетки и духовку». Её и предлагаю.

Как я понял, никаких серьёзных переделок эта схема не потребует.

sergey_sav написал :
Но будет ограничение по применению бытовых приборов, при вклученной духовке чайку уже не попьёте...

Совершенно необязательно. Духовка не постоянно свои киловатты использует, а периодически. Как и электрочайник, кстати.

Ната Ша написал :
А Вы на каком варианте предлагаете мне остановиться?

У Вас два реально реализуемых варианта с присущими каждому недостатками.

  1. Питание духовки от линии 3*2,5, ответвлённой от линии 3*6 через АВ 16А в минибоксе. При этом будет суммарное ограничение при одновременной работе духовки и ВП.
  2. Питание духовки от бытовых розеток кухни. При этом нет ограничений по пользованию ВП... врубайте на полную катушку. Но будет ограничение по применению бытовых приборов, при вклученной духовке чайку уже не попьёте...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Ната Ша написал :
Ну за сам щиток мне сказать нечего

Нормальный щиток от застройщика. Не вызывает опасений... пока внутри посмотрели...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 03.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 218

4Серый написал :
да у неё вводной щит один сплошной косяк.первый у неё УЗО 63А 300мА-общее.второй-плита.третий-дифф на розетки кухни-тут все нормально.четвертый-розетки комнат-попадает под 300мА-????пятый-освещ.общ.пользования-ванна там же?если да-то????шестой-все норм.седьмой опять розетки,опять 300мА-????

Ну за сам щиток мне сказать нечего, дом на 300 квартир, наверное какое-то обоснование есть проекту? Может быть Вы фото ещё не совсем правильно поняли - у меня в конце первой фотографии то же самое, что в начале второй - т.е. наложение со сдвигом, а не чистое продолжение.
В ванной никаких розеток не было запроектировано, что меня очень разозлило, тут уж настояла, чтобы инженер разрешил поставить допавтомат на 16 А и провели от щитка туда линию 2,5 мм2, поставили розетку для влажных помещений (для стиральной машины). Но это единственное изменение, этот автомат стоит в шкафу отдельно, я его не фотографировала.

Регистрация: 03.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 218

Wazawai написал :
Нечего пугаться.

А Вы на каком варианте предлагаете мне остановиться?

Ната Ша написал :
Посмотрела мощность духовки - 3.6 кВт - просто в ауте!

Это установочная мощность, просто сумма мощности всех установленных в духовке приборов: ТЭНов, моторчиков и лампочек Кроме того, мощность 3600 Вт — для напряжения 240 В, при обычных наших 220-ти будет меньше.

Нечего пугаться.

Orenburg1969 написал :
так его и пользуют и ещё умудряются добавлять на него стиралку(10-12А).

После чего эти алюминиевые четвёрки успешно горят...

поправочный коэффициент взаимного теплового влияния автоматических выключателей, стоящих рядом друг с другом

DonDiemon написал :
А если учесть поправочные тепловые коэффициенты хотя бы 0,9 то уже получается перегрузка линий.

Простите великодушно, а что это за коэффициенты? И что они тут делают?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

ПPOPAБ написал :
В старых домах максимум 25А.

Для кого автор написал?

Ната Ша написал :
Новостройка, электрика проектная, не менялась.

Так что, будем считать, что около 10 кВт есть...

4Серый написал :
у неё одна плита 7,1кВт-32А её уже не тянет.

32*0,22=7,04, но можно учесть и предел, при котором АВ не сработает 32*1,13=36А или 8кВт

4Серый написал :
вводной щит один сплошной косяк.первый у неё УЗО 63А 300мА-общее.второй-плита.третий-дифф на розетки кухни-тут все нормально.четвертый-розетки комнат-попадает под 300мА-????

Экстасенс? Под крышкой все соединения рассмотрели?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Ната Ша написал :
Читаю два последних совета: они противоречат друг другу, или мне это только кажется?

avmal написал :
Мы уже с автором темы договорились, что лампочка духовки вместе с самОй духовкой будет на розеточной группе висеть.

что-то я недопонимаю.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

4Серый написал :
останется.лампочку в духовке включить.

Мы уже с автором темы договорились, что лампочка духовки вместе с самОй духовкой будет на розеточной группе висеть.

ПPOPAБ написал :
В старых домах максимум 25А.

После реконструкции стояка 32А, как правило.

avmal написал :
32А в самый раз, если в полную нагрузку будет работать, что не совсем реально, и даже немного остантся.

останется.лампочку в духовке включить.

avmal написал :
Забыл добавить, что номинал автомата при необходимости можно увеличить до 20А и это не будет криминалом.

Нормально.
2 Ната Ша
Информация к размышлению о компетентности продавцов:
Суммарный ток обоих приборов 47А, которые Вам продали... В старых домах максимум 25А.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

4Серый написал :
у неё одна плита 7,1кВт-32А её уже не тянет.

32А в самый раз, если в полную нагрузку будет работать, что не совсем реально, и даже немного останется.

avmal написал :
Зачем?

у неё одна плита 7,1кВт-32А её уже не тянет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

4Серый написал :
можно и автомат 32А на 40А поменять,шесть квадрат позволяют.

Зачем?

Ната Ша написал :
Посмотрела мощность духовки - 3.6 кВт - просто в ауте!

а вы инструкцию читали:может это суммарная нагрузка и на всю мощь её включить нельзя.

avmal написал :
номинал автомата при необходимости можно увеличить до 20А и это не будет криминалом.

можно и автомат 32А на 40А поменять,шесть квадрат позволяют.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

4Серый написал :
у неё вводной щит один сплошной косяк

Вопрос в теме не про щиток, а про электроснабжение кухни.

ну написали,ну насоветовали.да у неё вводной щит один сплошной косяк.первый у неё УЗО 63А 300мА-общее.второй-плита.третий-дифф на розетки кухни-тут все нормально.четвертый-розетки комнат-попадает под 300мА-????пятый-освещ.общ.пользования-ванна там же?если да-то????шестой-все норм.седьмой опять розетки,опять 300мА-????

Склоняясь к подключению от линии только (6мм2),прикиньте когда будет включено все 4-е конфорки и духовка одновременно,т.е как часто.У меня например на электроплите обычно вместе с духовкой одновременно более 2-х конфорок не используется.Хотя супруга домохозяйка.Из теории вероятности одновременно жарить рыбу,варить суп,компот,пельмени и в духовке пирог что-то не получается,без помощи младшего повара.Я сейчас не о технической части,а именно о целесообразности.Целесообразнее подключиться к 6-ке,там всё покрепче будет.Из своего многолетнего практического наблюдения---у нас до сих пор в домах совковой постройки,как было заложено на электроплиты АППВ 3*4(алюминий 4-ка),так его и пользуют и ещё умудряются добавлять на него стиралку(10-12А).

сколько людей столько мнений))) а выбирать все равно Вам

Регистрация: 03.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 218

Спасибо))))))
Читаю два последних совета: они противоречат друг другу, или мне это только кажется?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ната Ша написал :
Предложите возмжные и желательно наиболее безопасные варианты подключения этих двух приборов, пусть с какими-то ограничениями.

Панель подключайте в свою родную розетку, а духовой шкаф в одну из розеток кухни - всё будет работать и, думаю, без эксцессов.
Забыл добавить, что номинал автомата при необходимости можно увеличить до 20А и это не будет криминалом.

Ну вот. Даже если на 32А посадить только плиту, а на 16А духовку то эти группы будут нагружены полностью. А если учесть поправочные тепловые коэффициенты хотя бы 0,9 то уже получается перегрузка линий. Если же обе под 32А и пользоваться только половиной конфорок при включенной духовке то должно работать. Розеточная группа не вариант. Перечисленная техника и так не даст ей расслабиться.

Регистрация: 03.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 218

Ещё раз кратенько о проблеме:
надеялась подключить и варочную, и духову к той розетке на фото (в щитке она проходит, как "Электроплита"), кабель к ней проложен медный 6 мм2.
На кухне есть ещё медная проводка 2,5 мм2 (в щитке обозначены, как "розетки кухни"). На них планируются потребители: холодильник, чайник, телевизор, иногда вытяжка, может быть микроволновка.
Маркировки варочной поверхности и духовки на двух последних фотографиях.
Уважаемые электрики! Предложите возмжные и желательно наиболее безопасные варианты подключения этих двух приборов, пусть с какими-то ограничениями.
Ранее может быть я не совсем верно описывала ситуацию.

Регистрация: 03.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 218

Ну вот обещанные фоты :
Начало щитка
[

]()
Продолжение щитка
[

]()
Надпись на щитке
[

]()
Розетка для плиты
[

]()
Варочная поверхность
[

]()
Духовка
[

]()

Ната Ша написал :

  • он предложил просто подсоединиться к 6 мм2 проводу 2,5 мм2 и поставить рядом бытовую розетку (для духовки). А ребята тут говорят, что это неправильно.

Предложите электрику ответвиться от 6-ки 4-кой на плиту,и 4-кой на духовку при помощи сжимов,это менее травматично для вашей короткой 6-ки из стены.

Ната Ша написал :
Ну если без шуток: допустим, духовка в группе основных розеток и (о чудо!) на вид работает.
Это опасно чем-то? Например, воспламенением проводки, коротким замыканием и т.п.?

Духовка полностью нагрузит группу, подключение других потребителей будет серьезно перегружать провода и инициировать отключение автомата. Отключившийся по тепловой перегрузке автомат обратно включить получиться далеко не сразу. И это меньшая из бед. Предложенные вами варианты тоже возможны.

Регистрация: 03.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 218

Orenburg1969 написал :
Если медь 6мм2,грамотно ответвить плиту и духовку,а как, будет думать исполнитель.

Спасибо - да, медь, я и сама к такому варианту сразу склонялась(см. мои первые сообщения), но и исполнителя я уже приглашала (штатного электрика на коммерческой основе) - он предложил просто подсоединиться к 6 мм2 проводу 2,5 мм2 и поставить рядом бытовую розетку (для духовки). А ребята тут говорят, что это неправильно.