#1221486

Всем доброго вечера.Заканчиваю электрику и хотел получить помощь и советы по квартирному щитку -какие автоматы ,диффы поставить в моем варианте потребителей.А то я совсем запутался что нужно какая маркировка автоматов,номиналы.Всем ответившим большое спасибо и заранее благодарю.
1.ввод 3х 6мм.кв
2.группа освещения(ВВГ 3х1.5 мм кв.):
-освещение кладовки,гостевого туалета;
-освещение кухни;
-освещение холла;
-освещение зала;
-освещение спальни и детской ВВГ 3х2,5 на два луча ВВГ 3х1,5;
-освещение совмещенного санузла.
3.розеточная группа (ВВГ 3х2.5 кв.мм):
-стир.машина;
-накопительный бак+Нептун;
-посудомойка;
-эл.плита 3х6 кв.мм;
-розетки столешницы;
-розетки холодильника,ТВ,электрокамин(2 кВт-если обогрев);
-розетки комнаты+розетка лоджии -электробатарея (800 Вт);
-питание сигнализации,домофона,звонка;
-розетки детской;
-розетки спальни;
-розетки ванной+Нептун;
-розетка накопительного бака;
-питание гидромассажной ванны(1,5 кВт)
-питание кондея

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dimmann написал :
Заканчиваю электрику и хотел получить помощь и советы по квартирному щитку -какие автоматы

Начните с того, что замените вводной кабель на 3х10,0 - у вас в этажном щите стоит диффавтомат 50А.

поменяю,а дальше что

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dimmann написал :
а дальше что

А дальше садиться и думать.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

dimmann написал :
Заканчиваю электрику и хотел получить помощь и советы по квартирному щитку -какие автоматы ,диффы поставить в моем варианте потребителей

На освещение 10А, розетки 16А, плита 32А, остальное по мощности, но не более, чем может выдержать кабель. Все нагрузки под УЗО - сухие помещения 30мА, влажные 10мА. Дальнейшее зависит от Вашего кошелька. Можно поставить одни дифы - самый дорогой вариант или одно общее УЗО на 63А/30мА на всё и дальше однополюсные автоматы - самый дешёвый вариант.

автоматы и диффы какого типа (по току утечки А или АС),20А на розетки-съедобно?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

в правилах написано- УЗО типа АС применяют лишь в обоснованных случаях. остальные- тип А