#1227758

Маугли7111 написал :
А тогда почему мануал по монтажу светильника на русском?

По закону нельзя продавать что либо без инструкции на русском языке.
Еще не известно кто эту инструкцию написал. Может продавец и написал. Это не запрещено.
А вот сертификат спросить не лине было бы. Сразу будет понятно, кто сертифицировал и как.

Андрёй написал :
Просто не соблюдает стандарты Европы и наши. Может для Арабских Эмиратов это сделано. Там отклонение в сети намного меньше, чем у нас принято.

А тогда почему мануал по монтажу светильника на русском? Написано: напряжение питания 230 Вольт......

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Андрёй написал :
Любая бытовая аппаратура и техника обязана исправно и безопасно работать при отклонении -15% и +10% от 220В.

Точно так!:yu

Маугли7111 написал :
Значит мои светильники к бытовой аппаратуре не относятся? Или производитель удешевляет производство и соответственно гонит брак?

Просто не соблюдает стандарты Европы и наши. Может для Арабских Эмиратов это сделано. Там отклонение в сети намного меньше, чем у нас принято.

Маугли7111 написал :
Или производитель удешевляет производство и соответственно гонит брак?

Похоже на то.

Маугли7111 написал :
Или производитель удешевляет производство и соответственно гонит брак

Маугли7111 написал :
номинальное напряжение 230 Вольт

Кетай голимый

rele_svg написал :
Или будем подгонять наши стандарты под китайские поделки?

Написано в паспорте на изделие номинальное напряжение 230 Вольт. Реально работает без выхода из строя при перепадах напряжения от -5% до +20%. Сохраняется работоспособность и при более низком напряжении, но не долго: 5 - 15 минут, затем горят транзисторы.

Андрёй написал :
Любая бытовая аппаратура и техника обязана исправно и безопасно работать при отклонении -15% и +10% от 220В.

Значит мои светильники к бытовой аппаратуре не относятся? Или производитель удешевляет производство и соответственно гонит брак?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Serg21220 написал :
А какие проблемы он может натворить-то?

единственное что может прийти в голову так это или вовремя не выключится или не включится. но и первого уже предостаточно.

Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 332

Tul написал :
Этот прибор надежен? или просто игрушка?
не получится что через несколько лет он поломается и сам натворит каких-нибудь проблем?
СтОит ли его ставить себе в квартиру?
P.S. пару дней назад мой холодильник сказал мне "у нас перенапряжение". Померял - 260В. Поэтому задумался, что нечто подобное мне всё же нужно

Когда и я размышлял. Позадавал вопросы на разных форумах, да и поставил себе в паре с контактором Legrand 04070 (+отдельный для ASP-1V автомат на 6А - на всякий случай).

Несколько раз производил тестирование - работает все. Сам еще ни разу не срабатывал. Напряжение за пределы 220-240 не выходил пока что.

А какие проблемы он может натворить-то?

Маугли7111 написал :
220-11=209 Вольт, что однозначно мало для нормальной работы некоторого оборудования

rele_svg написал :
В норме всё оборудование должно длительно исправно работать при отклонениях +-10% от номинала.

Есть нормы нормальнрой безопасной работы аппаратуры и бытовой техники и там отклонение допускается -15% или 187В.
Любая бытовая аппаратура и техника обязана исправно и безопасно работать при отклонении -15% и +10% от 220В.

Маугли7111 написал :
На табличке с характеристиками на стиральной машине у меня написано, что напряжение в сети должно быть 220-240 Вольт, то-же самое написано в паспорте на стиралку.

Это означает рабочий диапазон напряжений -10% от 220В и +10% от 240В, т.е. от 198В до 264В.
При этом стиральная машина должна без загрузки начать работать при 180В - это испытание называется "Старт при 180В".

Маугли7111 написал :
что однозначно мало для нормальной работы некоторого оборудования,

Но соответствует ГОСТ на качество электрической энергии. Или будем подгонять наши стандарты под китайские поделки? В норме всё оборудование должно длительно исправно работать при отклонениях +-10% от номинала. От 220В в случае однофазной сети.

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

Serg21220 написал :
Поставил себе ASP-1V

Этот прибор надежен? или просто игрушка?
не получится что через несколько лет он поломается и сам натворит каких-нибудь проблем?
СтОит ли его ставить себе в квартиру?
P.S. пару дней назад мой холодильник сказал мне "у нас перенапряжение". Померял - 260В. Поэтому задумался, что нечто подобное мне всё же нужно

Андрёй написал :
Напряжение нормальное 220В в течении 5% суток может отклоняться в пределах 10%.
Остальное время отклонение от 220В всего 5%.

220-11=209 Вольт, что однозначно мало для нормальной работы некоторого оборудования, а если 230-12=218 Вольт, что явно на пределе допуска эксплуатационных характеристик (того-же оборудования, светильники с ЭПРА). При этом 220+11=231 Вольт, 230+12=242 Вольт и даже 230+23=253 Вольт, что укладывается в пределы допуска эксплуатации данного оборудования, ведь верхняя граница питающих напряжений у вышеуказанных светильников 275 Вольт, что соответствует 389 Вольт напряжения постоянного тока. Так что 230-240 Вольт в сети, это фактически норма. На табличке с характеристиками на стиральной машине у меня написано, что напряжение в сети должно быть 220-240 Вольт, то-же самое написано в паспорте на стиралку.

Напряжение нормальное 220В в течении 5% суток может отклоняться в пределах 10%.
Остальное время отклонение от 220В всего 5%.

Arr написал :
Цитата:
Сообщение от Маугли7111
идеально 230 - 250 Вольт переменного тока, либо 330 - 390 Вольт постоянного тока.

Поясните, не ясно о чём это.

О моих китайских люминесцентных светильниках с ЭПРА. Есть печальный опыт выхода их из строя от пониженного напряжения. От повышенного напряжения не вылетали ни разу, если не учесть незначительного повреждения ферритового магнитопровода (иногда очень тонко громко посвистывает, но прекрасно работает) в одном из светильников, когда тётя из энергонадзора при замене счётчика соседу этажом выше устроила КЗ в стояке (был кратковременный кошмар в розетках).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

кныш написал :
Раньше, лет 10-15 назад, напряжение по 220В не нормровалось.

Нормировалось.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Маугли7111 написал :
идеально 230 - 250 Вольт переменного тока, либо 330 - 390 Вольт постоянного тока.

Поясните, не ясно о чём это.

Регистрация: 02.07.2007 Одинцово Сообщений: 589

Раньше, лет 10-15 назад, напряжение по 220В не нормровалось. Нормировалась сеть 380В и насколько помню,там получалось 361-399 В. Как сейчас точно не знаю.

Плюс-минус 5% - норма.
Плюс-минус 10% - предел.

В пределах допуска. Для моего оборудования, извините за тавтологию, пределы допуска по напряжению:

  1. Освещение 218 - 275 Вольт переменного тока частотой 49 - 500 Гц, либо 315 - 400 Вольт постоянного тока, идеально 230 - 250 Вольт переменного тока, либо 330 - 390 Вольт постоянного тока.
  2. Бытовая техника 200 - 240 Вольт переменного тока, идеально 230 Вольт переменного тока.
    Делайте выводы.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Serg21220 написал :
Вопрос - такие "скачки" (если можно их считать таковыми) - нормальны?

Вполне.

Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 332

Поставил себе ASP-1V, который, помимо прочего, постоянно показывает текущее напряжение в сети. И вот что заметил. В основном напряжение находится в районе 230-234В. При этом по вечерам опускается до 221-224, ночью - поднимается до 239-240В. Показания более 241В и ниже 220В замечены не были (уже около 2х недель стоит).

Вопрос - такие "скачки" (если можно их считать таковыми) - нормальны?