Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1224259

День добрый!

Прошу помочь разобраться со следующей проблемой.
В ванную комнату была проведена проводка для г/м ванны. В щитке в прихожей на этой линии висит УЗО 30мА и автомат 16А.
Есть необходимость на эту же линию повесить бойлер, причем через "выключатель", тк он будет использоваться редко. Бойлер и ванна совместно включаться не будут.
Для "раздвоения" линии ставлю в ванной комнате мини-щиток.

Как лучше поступить?

  1. В мини-щитке тупо развести линию на две и на одну из них повесить "выключатель" (автомат? какой?).
  2. Вытащить из основного щитка УЗО и автомат и перетащить их в мини-щиток, добавив в него еще УЗО и автомат для второй линии. Вариант, наверно, надежнее, но проблемнее. Да и есть ли смысл, если совместно линии использоваться не будут?
  3. Другие варианты... ???

И вторая часть вопроса. В том же мини-щитке хочу разместить управляющее устройство системы защиты от протечки. Сначала подумал запитать его от той же линии (растроить ее). Но понял, что при протечке, при использовании схемы 1, УЗО может отрубить всю линию еще до отработки системы протечки. Может систему протечки тогда вообще от света запитать? Или как?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Senya написал :
Для "раздвоения" линии ставлю в ванной комнате мини-щиток.

Ни в коем случае - запрещено категорически.

Senya написал :
Есть необходимость на эту же линию повесить бойлер

Чтобы узнать о возможности воплощения этой мечты в жизнь, надо знать мощность нагревателя.

Senya написал :
Может систему протечки тогда вообще от света запитать?

Запитайте от освещения.

avmal, спасибо за отклик!

avmal написал :
Цитата:
Сообщение от Senya
Для "раздвоения" линии ставлю в ванной комнате мини-щиток.

Ни в коем случае - запрещено категорически.

Ну не совсем в ванной. В сантехшкафу в ванной. Те "замурованно", за плиткой. Так можно?

Или вариант мини-щитка совсем не проходит? Остается только распаячная коробка? А как тогда выключатель бойлера лучше сделать?

avmal написал :
Цитата:
Сообщение от Senya
Есть необходимость на эту же линию повесить бойлер

Чтобы узнать о возможности воплощения этой мечты в жизнь, надо знать мощность нагревателя.

Мощность не очень большая 1600Вт, те, если я правильно понимаю, сравнимая с мощностью г/м.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Senya написал :
Мощность не очень большая 1600Вт, те, если я правильно понимаю, сравнимая с мощностью г/м.

Поставьте на линию г/м для бойлера розетку IP44 и не ломайте себе голову.

Хм... все гениальное просто...

Большое сасибо за советы!