el-fi, нет... до вставок. Учет то надо сделать на вводе ВРУ автосервиса от ТП. После влавких вставок у него оборудование автосервиса запитано.

Dennis_A, 6 кА там был автомат. А сколько полюсов надо для трехфазной сети TN-C ?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

aleksandr29 написал:
el-fi, нет... до вставок. Учет то надо сделать на вводе ВРУ автосервиса от ТП. После влавких вставок у него оборудование автосервиса запитано.

aleksandr29, из первого сообщения я понял, что ВРУ относится к некоему "бывшему АТЦ", а не к сервису.

aleksandr29 написал:
Dennis_A, 6 кА там был автомат. А сколько полюсов надо для трехфазной сети TN-C ?

aleksandr29, я предполагал TN-C-S - повторное заземление PEN на вводе, а затем разделение на N и PE. И соответственно 4P или 3P+N автомат.
PS по привычке рассчитывал ТКЗ как для кабеля с медными жилами. У Вас алюминий, т.е. ТКЗ чуть меньше - примерно 7-9 кА.

el-fi, нет, ВРУ у заказчика. Учета нет, так как раньше это все было одно большое хозяйство АТЦ, сейчас площади продаются, учет каждый себе ставит.

Dennis_A, какую мощность трансформатора прикидываете? 630?

aleksandr29, это упрощенный расчет, не учитывающий сопротивление обмоток трансформатора, соединений и т.п.
Сейчас смоделировал в программе с трансформаторами 630 и 1000 кВА, результат еще чуть меньше - около 6 кА.

aleksandr29, вот юр. лицо как раз будут дрючить за соблюдение пуэ и прочего.