Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 20.05.2008 Нижний Новгород Сообщений: 10
#1225445

Здравствуйте! Установили газовую колонку Юнкерс. Полгода было все нормально, но месяц назад, после опрессовки труб, у нас стала течь ОЧЕНЬ горячая вода, причем на максимальном напоре с минимальным огнем (как советует инструкция). Приходится в душе параллельно включать и холодную воду, чтобы как-то разбавить (кстати, так можно делать?). От колонки горячая вода идет на кухню и в ванную. Что можно предпринять, чтобы вода прохладнее текла? Сервисных мастеров вызывать - целый день дома нужно сидеть, а в условиях кризиса это роскошь...

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

Где-то в колонке должен стоять сетчатый фильтр - так вот скорее всего он забился мусором. Если есть уверенность в своих силах - разбирать колонку по ходу воды поэтапно , иначе всё-таки вызывать спецов. Подмешивать холодную воду можно, но ежели после колонки вода горячее 70 градусов -это непорядок.

А если с самого начала слишком горячая? Вне зависимости от положения регулятора - вода всегда ~ 88 градуса... Мож, сразу сетка была забита?

Регистрация: 02.03.2009 Симферополь Сообщений: 9

У меня схожая ситуёвина Котелл Solly18 чтоб вода нормальная шла надо открывать дополнительно горячий кран Что сеточка забилась не реально только поставил