Tul написал :
нужен ли общий автомат внутри квартирного щитка, если есть в подъездном?

Требования нет, но лучше поставить - для удобства пользования.

Tul написал :
нужно ли освещение санузла вешать на отдельный кабель?

Для влажных помещений под УЗО 10-30мА, а вместе или раздельно - на Ваше усмотрение.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Tul написал :
картинка шнайдера в интернете нашлась, а в изместных мне магазинах - нет

Срок поставки 3-4недели на склад ШЭ разница В и С 2,5-3евро. Оно Вам надо?

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

картинка шнайдера в интернете нашлась, а в изместных мне магазинах - нет
нужен ли общий автомат внутри квартирного щитка, если есть в подъездном?
нужно ли освещение санузла вешать на отдельный кабель?

avmal написал :
Я тоже не нашел.

1+н
Шнайдер, 6кА.
19252 - В10
19254 - В16
АВВ, 6 кА (есть ещё 10 и 4,5)
2CSS255101R0105 - В10
2CSS255101R0165 - В16

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Smily написал :
Цитата:
Сообщение от Tul
какие есть одномодульные автоматы 1p+n типа В? я сам не нашел

Шнайдер, АВВ.

Я тоже не нашел.

Tul написал :
какие есть одномодульные автоматы 1p+n типа В? я сам не нашел

Шнайдер, АВВ.

Tul написал :
2) использовать 1p, и шину от каждого УЗО. Смириться с возможными неудобствами поиска неисправности в дальнейшем

Именно.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

по автоматам и УЗО фазу разводите проводом 10 квадратов (под защитой вводного) или медной изолированной шиной.

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

обновил схему
обозначил, какие кабели откуда приходят
расключать розеточные кабели из детской и гостиной планирую с помощью ваго на дин-рейке

Регистрация: 06.06.2009 Кострома Сообщений: 17

Tul написал :
3) забить на тип B, и ставить тип C. С потребительской стороны, чем хуже будет? При КЗ вероятность пожара увеличивается, или что?

тоже интересно, у нас в магазинах вообще только тип С выбор есть...

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

какие есть одномодульные автоматы 1p+n типа В? я сам не нашел
Если в квартире правильнее использовать тип B, то как лучше сделать:
1) использовать 1p+n двухмодульные. Щиток позволяет, но места уже впритык.
2) использовать 1p, и шину от каждого УЗО. Смириться с возможными неудобствами поиска неисправности в дальнейшем
3) забить на тип B, и ставить тип C. С потребительской стороны, чем хуже будет? При КЗ вероятность пожара увеличивается, или что?

Tul написал :
Или на всё освещение по всей квартире С6 надо?

Ненадо. Никакой разницы между С6 и С10 в "квартирной" проводке нет.

Tul написал :
И не переборщил ли с количеством УЗО?

Вместо 3-х УЗО кухня, розетки, свет - можно поставить 2 (поделить розетки и свет поровну).

Tul написал :
Под УЗО на 63А какая сумма номиналов автоматов обычно должна быть?

Любая, хоть 630А . У вас на вводе 50А, он и ограничивает максимальный ток через УЗО.

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

Перец написал :
Автомат на каждую розетку? Для освещения (только освещение) С6 достаточно.

не совсем на каждую. На 4 блока по 3 розетки отдельный автомат получается. А на освещение я C6 и ставил... Или на всё освещение по всей квартире С6 надо?
Освещение туалета и ванной не стОит вывести под отдельный автомат?
И не переборщил ли с количеством УЗО? Под УЗО на 63А какая сумма номиналов автоматов обычно должна быть? 4 по 16, или 3 по 16, или можно 6 по 16?)

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Tul написал :
а по самой схеме что? есть косяки?

Автомат на каждую розетку? Для освещения (только освещение) С6 достаточно.

Tul написал :
а по самой схеме что? есть косяки?

да нет.все нормально,с запасом

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

а по самой схеме что? есть косяки?

Tul написал :
с автоматами B будет селективность при КЗ?

Не факт, но шансов больше.

Tul написал :
бывают ли однодиновые автоматы В?

Бывают, а смысл?

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

с автоматами B будет селективность при КЗ?
бывают ли однодиновые автоматы В?

Tul написал :
Будет ли тут селективность?

При КЗ - нет.

Tul написал :
Не стОит ли взять автоматы типа B,

Для дома именно они и предназначенны.

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

в подъездном щитке автомат C50, потом УЗО 63А 100mA. В квартиру входят провода 3 * 10.
У меня получилась такая схема. Нормальная или нет?
Начинку хочу Legrand, УЗО все типа A, автоматы 1p+n однодиновые типа C. (dx 06019)
Будет ли тут селективность? При кз или перенагрузке в розетке вырубаться будет нижестоящий автомат или подъездный? Не стОит ли взять автоматы типа B, но такого типа не нашел однодиновых?
По примерам и советам, приведенным на этом форуме, плиту подключил без квартирного УЗО, но я не понимаю, почему её можно без УЗО, а другое оборудование нельзя?