Нужно подключить насос через электронный таймер. На таймере маркировка: 16А (cos φ = 1), 2A (cos φ = 0,8). На насосе: 0,9 кВт и 1350 Вт макс. Двигатель асинхронный с конденсатором. Можно подключать или только через пускатель?

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Я не рискнул бы подключать любой электродвигатель напрямую к электронным реле (таймер, сумеречное и т.д.). Поставьте контактор. Лучше, если что, менять гораздо более дешёвый контактор, чем электронику. Контакты в ней хиловаты.

Одинец написал :
Поставьте контактор.

Полностью присоединяюсь. Причем я рекомендую добавить автоматический выключатель в цепь двигателя: АВ - контакор - двигатель и хотя бы плавкий предохранитель или малоамперный АВ в цепь коммутации обмотки контактора. Тогда при условии разумного монтажа и размещения такое устройство можно оставлять работать в автоматическом режиме.