если конденсат по всему стояку гиблое дело

2Tul Если к вашему водопроводу попадает влажный воздух из ванной - то конденсата будет. Попробуйте отсечь - дверки с уплотнителем и тд.

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

не представлю, как всё это провернуть с редуктором или фильтром...
но попробую самый простой вариант - покрасить

Tul написал :
А всё остальное не получится обернуть...

Получится. Теплоизоляция бывает разных размеров. Трубу затягиваете одним, арматуру, поверх, другим. Теплоизоляция устраивается на сухие трубы (иначе толку не будет) и закрывается сверху «алюминиевым» скотчем (практически до герметичности оболочки).

Tul написал :
Как это можно предотвратить?

Причина конденсата - температура поверхности ниже точки росы.

Температура точки росы зависит от двух параметров - температуры и влажности воздуха => рецепты лечения:

  • поднять температуру поверхности трубы
    а) подогреть воду примерно до 16 град
    Летом в Москве около 60%
    б) одеть теплоизоляцию (стати несколько слоёв краски - тоже теплоизоляция)

  • уменьшить влажность воздуха
    а) подогреть воздух
    б) ограничить поступление влажного воздуха - одеть герметичный короб на трубы

ProTV написал :
На лицо плохая вентиляция помещения где установлена арматура. Организуйте сквознячок

.... и получите еще больше конденсата ( вспоминаем сколько конденсата сейчас льётся из кондиционера.....)

bc---- написал :
Как эту теплоизоляцию надевать на трубы, если вся система уже собрана? Понятно, что резать ее вдоль, но вопрос, как крепить?

ИМХО, нет ничего лучше алюминиевого скотча (есть разные, лучше потолще) - не отклеивается и не разматывается

Conix написал :
но вот несколько жирных слоев краски неплохо делают свое дело -

угу, иногда достаточно поднять температуру поверхности на пару градусов....

DiVO написал :
Гораздо сложнее это сделать с приборами и арматурой: в местах выхода различных вентилей, пробок-заглушек и сливных штуцеров и т.п. хоть немного, а все-равно собирается конденсат. Например на коллекторе между вентилями пока не придумал приемлемого способа изоляции.

Задуть монтажной пеной (Шутка....)

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2885

Prok12 написал :
если его снаружи хомутиками пластиковыми не дополнить.

Отчего бы не дополнить. Будет только лучше.

orinbasar написал :
есть специальные пластиковые скобачки для шва производитель Чехия

Что-то не попадались мне. Хотя, справедливости ради, не знал, что таковые есть вообще.
В принципе, заизолировать трубы - не проблема. Гораздо сложнее это сделать с приборами и арматурой: в местах выхода различных вентилей, пробок-заглушек и сливных штуцеров и т.п. хоть немного, а все-равно собирается конденсат. Например на коллекторе между вентилями пока не придумал приемлемого способа изоляции.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

DiVO написал :
После надевания сомкнуть края и наклеить поверх армированный скотч (серый или черный продается, внутри сетка из нитей). Он очень липкий, крепкий и прекрасно приклеивается на теплоизоляцию и потом не отклеивается.

Наклееный ВДОЛЬ разреза серый скотч (разных производителей) от теплоизоляции Climaflex отклеивается через некот.время, если его снаружи хомутиками пластиковыми не дополнить. Чтобы скотч лучше держался, надо протереть плоскость наклейки Climaflex спиртом скажем.
Смысл заклейки шва - чтобы влажный воздух из помещения не мог дойти через разрез теплоизоляции до холодной поверхности трубы, и там выдать конденсат.

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

bc---- написал :
Мазать антизапотевающими средствами бесполезно. Они же не отменяют законов физики, конденсация влаги все равно происходит.

Не знаю насчет антизапотевающих средств, но вот несколько жирных слоев краски неплохо делают свое дело - ведь согласитесь что одна история когда конденсат образуется на поверхности метала, и совсем другая когда на 3ем слое лкп. Только многие почему-то про краску вспоминают, когда трубы уже свищами пойдут.

А вот если покрасить трубу слоя в 3 качественной краской + теплоизоляцию навесить, то наружняя коррозия ей уже не грозит.

2DiVO
Спасибо!

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2885

bc---- написал :
Как эту теплоизоляцию надевать на трубы, если вся система уже собрана? Понятно, что резать ее вдоль, но вопрос, как крепить? Тупо обмотать чем-то типа изоленты, или проклеивать герметиком?

Эти трубки теплоизоляции имеют уже продольный разрез процентов на 90 толщины, по нему и дорезать. После надевания сомкнуть края и наклеить поверх армированный скотч (серый или черный продается, внутри сетка из нитей). Он очень липкий, крепкий и прекрасно приклеивается на теплоизоляцию и потом не отклеивается. Так у меня было сделано на части труб "от строителей" (так и я потом на оставшихся незаизолированных трубах делал). А в оставшихся местах теплоизоляция была склеена каким-то клеем типа Момента, но через полтора года эти стыки разошлись.

проблема конденсата оптимальным решением является изоляция трубопровода для эстэтичного вида изоляция подбирается соответствующего диаметра углы переходы обрезаются под 45 градусов так чтобы примыкание было ровным без зазоров есть специальные пластиковые скобачки для шва производитель Чехия

Tul написал :
чем?

Я выше написал. Покупаете поролоновые трубы-изоляторы, режете вдоль, надеваете на холодную трубу, и обматываете. Рекомендую холодную трубу сначала нагреть до высыхания. Я это делал горелкой аккуратно, чтобы была просто теплая. Можно просто подождать, пока сама нагреется до комнатной температуры, и протереть насухо перед теплоизоляцией.

На прямых участках наверное пойдёт, а вот на арматуре наверное прийдёться набивать минватой или чем то похожим для герметичности, а сверху скотчем широким если место позволяет. Если нет то пластиковыми стяжками, или проволкой по всей длине с малым шагом. Конечно колхоз, но это первое что приходит в голову
Ещё как варианты:

  • проверить систему на утечку (подкапывание из краников);
  • подогрев входной воды (специальные нагревательные кабеля для труб);
  • использовать осушитель воздуха.

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

bc---- написал :
Что не получится обернуть, надо обклеить.

чем?

ProTV написал :
На лицо плохая вентиляция

вент. короб стоит рядом. Тяга есть. Пропеллера пока нет

2ProTV
Совсем не обязательно. Хотя, вентиляцию тоже надо проверить, это в любом случае не лишнее. Но она не гарантирует решения проблемы, все зависит от температуры холодной воды. Скажем, у меня дома холодная вода сейчас идет градусов 15. никакого конденсата нет. А вот у тещи меньше 10 градусов, так при любом проветривании на холодной трубе собирается вода.

Кстати, попутный вопрос спецам. Как эту теплоизоляцию надевать на трубы, если вся система уже собрана? Понятно, что резать ее вдоль, но вопрос, как крепить? Тупо обмотать чем-то типа изоленты, или проклеивать герметиком?

На лицо плохая вентиляция помещения где установлена арматура. Организуйте сквознячок и утеплите трубы.

Tul написал :
Трубы можно обернуть в поролон (как он называется, не знаю - везде продают), поможет?

Собственно, только это и поможет.

Tul написал :
А всё остальное не получится обернуть... Может, автомобильным средством от запотевания стекол смазать?

Что не получится обернуть, надо обклеить. Мазать антизапотевающими средствами бесполезно. Они же не отменяют законов физики, конденсация влаги все равно происходит. Эти средства просто предотвращают образование отдельных мелких капель, которые дают непрозрачную поверхность, а вместо этого образуется тонкая прозрачная пленка воды. Если влаги в воздухе много, все равно будет капать, чем ни обмаж. Так что только теплоизоляция.

Регистрация: 23.05.2007 Москва Сообщений: 1501

у нас в доме холодная вода - очень холодная
по стояку и все арматуре образуются очень большие капли. Коллектор, фильтр, редуктор, счетчик - отовсюду капает не хило, если открыт холодный кран. На полу лужица...
Как это можно предотвратить? Трубы можно обернуть в поролон (как он называется, не знаю - везде продают), поможет?
А всё остальное не получится обернуть... Может, автомобильным средством от запотевания стекол смазать?
Или придется вод всем этим ставить корыто для сбора и дренаж в канализацию?