Zoro написал :
Slawa а как делаются соединения в проводке которая в плинтусе?
Не знаю. Думаю, производителями плинтуса производится и фурнитура к нему (также как и к коробам) - коробки и отводы. Да и ничего страшного в 4-ех розетках шлейфом я не вижу, если принять меры к неразрывности PE.
4 розетки можно и шлейфом, но PE - строго отводом.
Можно и все три провода отводом - подрозеточники поглубже, пружинные клеммники за механизмом розетки. Если розетки с пружинными зажимами, то смысла в этом нет никакого, если с винтовыми - так понадёжнее.
anetta небойтесь класть в пол, плюс вы же будете класть в гофру... если так то для замены провода будет вскрыватся только выходы проводов из пола, а если сделать все цивильно то вскрывать кроме подъема в коробку нечего не прийдется
Slawa а как делаются соединения в проводке которая в плинтусе ? я так понял дальше штроба вверх и в установочную коробку... а от туда назад и далее.. просто напримет требуется запитать в комнате 4ре группы розеток, по ПУЭ шлейфом делать нельзя, только через распаячную коробку..
Жаль,что не имею в собственности подъезд! И всё-таки всем спасибо за участие! Я уже к вам привыкла, так что до встречи в форуме( когда новые вопросы появятся)!
Я уж теперь и не знаю, стоит ли делать проводку в плинтусах, всё-таки в стенах наверно надёжнее, хотя бы проверено уже десятилетиями! Обидно становится-живём в 21 веке, а всё делаем по-старому! Вроде прогресс на месте не стоит, но только очень осторожно народ относится к новым технологиям( особенно те, кто ремонт делает)!
Спасибо всем! Мужа конечно трогать не буду(всмысле электрики). Прораб нужен, но получается, что пол будет делать одна фирма, потолок-другая, электрику- третья, а ещё санузел. А чтоб всё сделала одна фирма это либо очень дорого, либо кто-то что-то не делает. Т.е. евроремонт не нужен, но капитальный нужен. Сложно найти чтоб всё сделали одни, пока не получается! Вот так!
Anetta, а вы, надеюсь, проводку не мужа делать заставите?
Собственно, Вам нужно вызвать прораба-электромонтажника, он задаст примерно те же вопросы и предложит свой вариант решения. Запаситесь ксерокопией плана квартиры, отметьте на ней желаемые места установки розеток/выключателей/щитка/электроплиты, ориентировочную мощность электроприборов, серию электроустановочных изделий - это необходимые данные для оценки стоимости. Оценить в нескольких фирмах, выбрать лучших...
Мой совет - силовую часть делать скрыто, а слаботочку тянуть плинтусом. Единственное, проследите, чтобы монтажники/отделочники оставили доступными для последующего использования распаечные коробки. Доступность распаек нужна не только для возможного ремонта, но и для модернизации сети - понадобится где-то еще розетка, перенести выключатель и пр. Для офисных помещений типовое решение - вся проводка за фальшпотолком открыто (в том числе к светильникам), спуски вниз к выключателям/розеткам - скрыто. Это самое удобное решение в плане модернизации, но оно требует опускать фальшпотолок сантиметров на 8.
Возраст бальзаковский, в квартире живём год, затеваем потихоньку ремонт. Проводка у нас вмурована в стену, пытались поменять розетки и выключатели-ничего не получилось! Розеток по 2 шт. в каждой комнате, поэтому живём на удлинителях! Включтить обогреватель вообще страшно, а дома прохладно. Плита электрическая, щиток хотелось бы в квартиру, УЗО наверное надо( хоть и не знаю что это за зверь), потолок-натяжной( от протечек хоть как-то защититься), пол-наверное ковролин, чтобы потеплее было, стены-обои под покраску, естественно телефон-интернет-антена ТВ. Фу, вроде ничего не забыла. Прям на одном дыхании! Вы на меня не сердитесь, у меня муж есть, просто ему некогда всем этим заниматься. Вот я и мучаюсь и других мучаю! А полы Кнауф решили затевать от безысходности: на ремонт всего 3 летних месяца( дети на дачу), мебель вывозить некуда, да и в соседнем форуме сказали что они теплее.
, если вдруг что-то случится с проводкой и она проходит в стыке стен или по плите перекрытия , любой пол подлежит вскрытию для её ремонта
Сколько вам лет? Сколько из них вы живёте в этой квартире? Сколько на вашей памяти вы ремонтировали проводку? Подозреваю, ни разу. И, если по-людски положите сейчас, то в следующий раз в неё нескоро лезть придётся (вариант косоруких электриков не в счёт). > А если в коробах и по стене вода польётся, там ничего не замкнёт?
Нормально проложенный кабель (т.е. не перебитый при работах. Бывает, одновременно с электрикой ведутся прочие работы, козлы\лестницы на него ставят, кирпич роняют, дверями прищемляют. Сами не заметят) можно положить в воду, и ничего не будет. > А что вы посоветуете?
ставить, если воды боитесь, герметичные коробки, но это вас не сильно спасёт: сделать по-герметичному ввод кабеля в эту коробку непросто, а если удастся, то останутся розетки и выключатели, а там дилемма: или герметично, но вид - , или красиво, но негерметично. Розетки с крышками - не выход, прикрывается только пятачок, а потроха - нет. Поставьте УЗО, оно в случае форс-мажора отрубит напряжение, а дальше - проблемы того, кто вас затопил.
Anetta, мне отсюда НИЧЕГО не видно. Какая планируется отделка пола (помимо стяжки), какая стен, потолка? Есть ли необоходимость полностью выкидывать старую проводку, возможно, будет достаточно проложить отдельную линию на розетки? Электроустановочные изделия (розетки-выключатели) ставим скрыто или открыто, или комбинируем? Какие слаботочные линии требуется провести в квартиру и куда? Какая максимальная мощность разрешена на квартиру (электроплита или газ)? Где ставим вводной щиток - в квартире или на площадке?
2 Slava Ну почему не бывает золотой середины! Итак, что мне делать: штробить стены выше пола на сколько см? И у нас панельный дом! А электрики нос воротили от штроб в стене ( я уже спрашивала). А если в коробах и по стене вода польётся, там ничего не замкнёт? А что вы посоветуете?
Да, все правильно. Если проводка скрытая, то ее ремонт доставляет некоторые неприятности. Варианты открытой проводки - короб и плинтус (электротехнические). Их можно открыть, заменить проводку и снова закрыть.
Slawa написал :
А как провод попадет на плиту перекрытия без того, чтобы до нее добраться?
То есть если я правильно поняла, если вдруг что-то случится с проводкой и она проходит в стыке стен или по плите перекрытия , любой пол подлежит вскрытию ( о как сказала!) для её ремонта. А чтобы не вскрывать получается только в короба? Ой, у меня голова уже пухнет. Пожалуйста, объясните попроще- всё-таки я женщина! Спасибо!
Спасибо за информацию! Штробить конечно-же предлагали т. е. только это и предлагали и никаких там плинтусов. Можно подумать и по поводу коробов, только они по-моему очень громоздкие. А подскажите ещё действительно плинтусы-короба можно легко повредить? Т.е. повредить провода в них? Да и ещё вопрос: а если делать сухую стяжку, возможно ли делать проводку под керамзитом, прямо на плите перекрытия?
anetta написал :
знакомые элекрики говорят, что это полный отстой, т.к. легко повредить( например мебелью), при заливе от соседей всё замкнёт, при пожаре всё сгорит и всё это жутко фонит!
Ерунда. Просто это наименее трудоемкий вид прокладки (самый дешевый). Минусы в другом: принтус не даст придвинуть вплотную мебель к стене; нужно продумать вопрос, как пойдет провод от плинтуса к выключателям и розеткам - коробом или штробить. Наболее рационально в плинтусе разводить розетки, а свет - как обычно (часто можно сохранить, после мелкого ремонта, старую проводку). Или отдать плинтус под слаботочку (телефон, сеть, антенна)... Вариантов уйма - нужно больше данных.
А услуги свои те "знакомые электрики" не предлагали? Стены штробить - совсем другие расценки...
Чтобы "не фонило" - однозначно надо прокладывать в стальной заземленной трубе :-)
А прокладка кабеля в плинтусах - самый бюджетный вариант. К тому же электрика получается очень мобильной - потребовалась перенести или добавить розетку - вскрыл канал плинтуса - кабель перетянул - розетку перенес...
Только плинтус нужен с отдельным отделением для кабеля.
Или, что еще лучше - канал-плинтус TBN Evolution от ДКС
А если денег хватит - Легранд DLPlus-Deco или DLP3D...
to anetta в плинтусах обычно очень маленький по сечению кабель - канал , в угловых смычках плинтусов эта проблема усугубится (не сможете выполнить условие мо минимальному радиусу изгиба кабеля)
может стоит(как вариант) вместо плинтуса присмотреть подходящий по размерам и дизайну пластиковый короб под проводку ? :-) (тем более если он будет заставлен мебелью)
Извините, что вмешиваюсь в мужской разговор. Просто предстоит смена электрики в жилой квартире. Хочется сделать быстро и без грязи. На рынке предложили плинтус с кабельканалом, а знакомые элекрики говорят, что это полный отстой, т.к. легко повредить( например мебелью), при заливе от соседей всё замкнёт, при пожаре всё сгорит и всё это жутко фонит! То что выглядит как в офисе меня не пугает- можно ведь провести всё внизу, а вот такие прогнозы... Но ведь на западе это в квартирах делают и вроде всё нормально. Посоветуйте, что делать! Спасибо!
Tony_K написал :
так то оно так, это типа стандартная "отмазка" а на деле попробуйте перетянуть кабель в шатных бетонных каналах - хрена с два!
Не понял... хотите сменяемую? Ложите в плинтусы (с каналом, естественно).
Не хотите - замонолитить нах... благо - это разрешено: "....допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций...."
так то оно так, это типа стандартная "отмазка" а на деле попробуйте перетянуть кабель в шатных бетонных каналах - хрена с два!
я делаю в коробах и гофре, даже не знаю почему, но делаю, хотя на самом деле пустая трата денег, случись что - не перезатянуть все равно, но на душе как то спокойнее
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
Я спросил "как по нормам" потому что, краем глаза читал, что прокладка без возможности замены участка или всего кабеля, по новым нормам запрещена, т.е. закладывать в штробу низя. Так ли это?
"На века" - в металлических трубах. После пожара затянул новые кабели - и всё как новое.
Пластиковые трубы - то же самое, но пожар должны потушить чуть раньше.
На многие десятки лет - кабель без возможности перетяжки, в гофре или без неё - не так важно.
Открыто - в коробах на стене или в плинтусе с кабель-каналом - полная гибкость с добавлением розеток или даже линий (при большом сечении короба). Будет смахивать на офис, но вдруг есть любители.