Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1232121

Всего доброго...
Проконсультируйте, пожалуйста, по поводу компоновки "маленького" щитка для дополнительного ввода в квартиру...
2 потребителя:
потребитель 1 - силовая розетка 2,2 кВт (требуется запитать через УЗО)
потребитель 2 - освещение 2 -ух ламповый светильник
АВ 1 = 16А, В, 6000
АВ 2 = 6А, B, 6000
УЗО = 25А, 30мА, А
Ввод через автомат 25А или 16А (как договорюсь),
Как грамотно скомпоновать щиток? Обязательно ли использовать шинку для нейтрали?
Заранее спасибо за ответы...
С уважением...
p.s. на мой дилетанский взгляд видится где-то так, 2 варианта, скорее всего коряво и неправильно, пошто и обращаюсь к Вам (PE не рисовал, ее через шинку)?

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

А зачем вы свет из-под УЗО вытаскиваете? Ну его туда же!
Ввод на УЗО, фазу с УЗО на автоматы, ноль прямо от УЗО. И все в ажуре

Ваш вариант оптимальней, но 2 -ух ламповый светильник после дополнительного ввода в квартиру будет единственным освещением коридора, от нынешнего избавлюсь(замурую?)... мешает оно мебели...
"Маленький щиток" в коридоре, если что, не хотелось бы в потемках разбираться...
p.s. а фазу с УЗО в Вашем варианте лучше 2-мя отдельными проводами до автоматов протянуть или последовательно (шлейфом), в начале в один, через него в другой?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

lenarfa написал :
а фазу с УЗО в Вашем варианте лучше 2-мя отдельными проводами до автоматов протянуть

Именно так. Если последовательно, то сечение брать по вводному автомату или 16+16=32А - 4мм.кв.