Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1235085

Посититель написал :
Без доведенного до ума заземления дом не вводят в эксплуатацию

Посититель написал :
разве что приемка проводилась с закрытими глазами и соответствующих испытаний!


Если на предприятиях за денюжку делается, и без испытаний, то в современном жилом фонде - и подавно.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

ВасЮля написал :
Есть только индикатор фазы относительно нуля. Такой провод с двумя контактами на концах и лампочкой. Он фазу на "земляном" проводе относительно других проводов не показывает(видимо, напряжение недостаточное).

Очень странно. Попробуйте своей контролькой (на лампочку лучше одеть чехол/перчатку) проверить напряжение между фазой и рабочей нейтралью (голубой), потом меж фазой и защитной нейтралью (з/ж) при ВКЛЮЧЕННОМ автомате. У Вас должно стоять УЗО/Диф и при подключении контрольки меж фазой и защитной нейтралью оно должно сработать.

k0nstant1n написал :
Судя по всему в вашей новостройке еще не доведено до ума заземление

Без доведенного до ума заземления дом не вводят в эксплуатацию, разве что приемка проводилась с закрытими глазами и соответствующих испытаний! В квартиры приходит не заземление, а защитное зануление которое заземлено в ВРУ здания.

Судя по всему в вашей новостройке еще не доведено до ума заземление - поэтому оно бъется током,
а ток там может взяться например если гдето ктото включил какойто агригат, который пробивает на корпус, который заземлен на ваше неисправное заземление... вот вас и бъет током.
Так что выходит что виноваты строители - они не доделали заземление.

avmal написал :
??? Какой ноль и какие дополнительные линии? Вы опять о чем-то о своем?

Вы не по адресу уточняющие вопросы задаете! Опять в не настроении? Я Высказал предполагаемые ситуации с которыми сам сталкивался.

LAV написал :
Что-бы здесь узнать нужны данные! Надо измерить напряжение меж проводами при отключеных автоматах.

Пока нет такой возможности(мультиметр отсутствует). Есть только индикатор фазы относительно нуля. Такой провод с двумя контактами на концах и лампочкой. Он фазу на "земляном" проводе относительно других проводов не показывает(видимо, напряжение недостаточное).

LAV написал :
Как я понимаю - стоя/сидя на сухом полу? Жгло когда касался только одного провода или одновременно чего-то ещё?

Только одного. Стоял на бетонном сухом полу в ботинках.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

ВасЮля написал :
Новостройка. Устанавливаем с мужем розетки. В каждую розетку приходит три провода: фаза, ноль, и земля.
Недавно муж случайно заметил, что на земле периодически присутствует ощутимое напряжение даже при выключенных автоматах.

Что-бы здесь узнать нужны данные! Надо измерить напряжение меж проводами при отключеных автоматах.

ВасЮля написал :
Обнаружил пальцами, когда устанавливал розетки. За провод держаться можно, но пальцы ощутимо жжет.

Как я понимаю - стоя/сидя на сухом полу? Жгло когда касался только одного провода или одновременно чего-то ещё?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Посититель написал :
если были приглашенные электрики то они знали на какой ноль подключать нейтраль дополнительных линий.

??? Какой ноль и какие дополнительные линии? Вы опять о чем-то о своем?

юра Т написал :
ощутимое относительно чего, и чем обнаружил?

Обнаружил пальцами, когда устанавливал розетки. За провод держаться можно, но пальцы ощутимо жжет. Ванная тоже заземлена. Не хотелось бы, купаясь, получить разряд.

avmal написал :
А с чего вы вообще взяли, что там что-то не в порядке и есть чья-то вина?

Иначе на защитном проводнике периодически не присутствовало ощутимое напряжение даже при выключеных автоматах. И я не взял, а предположил!

avmal написал :
На мой взгляд, все очень даже хорошо и деление нуля сделано сравнительно далеко от розеток, т.е. на вводе в здание.

При условии что строителями сделано добросовестно, и если были приглашенные электрики то они знали на какой ноль подключать нейтраль дополнительных линий.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

кныш написал :
А случайно не "ноль" рвется автоматом

Тогда бы в розетках присутствовало не "ощутимое" напряжение, а убийственное.

Посититель написал :
Может быть вина строителей, в частности тех кто монтировал стояки и этажные щиты, а может быть вина вызваных, например соседями для переделки проводки или подключения дополнительных стационарных электроприборов, электриков которые в этажном щите нейтрали подключили к защитному проводнику, который Вы называете землей. Может быть вина строителей усугубленная вызваными электриками.

А с чего вы вообще взяли, что там что-то не в порядке и есть чья-то вина? На мой взгляд, все очень даже хорошо и деление нуля сделано сравнительно далеко от розеток, т.е. на вводе в здание. Я не удивлюсь, если выяснится, что присутствии напряжения на "земле" определялось по сработке УЗО при касании рабочего и защитного нулей.

tetra75 написал :
не исключено,что кто-то из соседей тырит электроэнергию,используя защитный ноль вместо рабочего,периодически

Исключено.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13201

ВасЮля написал :
щутимое напряжение даже при выключенных автоматах

ощутимое относительно чего, и чем обнаружил?

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

ВасЮля написал :
присутствует ощутимое напряжение

ВасЮля написал :
периодически

не исключено,что кто-то из соседей тырит электроэнергию,используя защитный ноль вместо рабочего,периодически

ВасЮля написал :
И есть ли в этом вина строителей.

Может быть вина строителей, в частности тех кто монтировал стояки и этажные щиты, а может быть вина вызваных, например соседями для переделки проводки или подключения дополнительных стационарных электроприборов, электриков которые в этажном щите нейтрали подключили к защитному проводнику, который Вы называете землей. Может быть вина строителей усугубленная вызваными электриками.

Вам нужен электрик который знает чем отличаются разные системи, и чем отличается зануление от заземления.

Регистрация: 02.07.2007 Одинцово Сообщений: 589

ВасЮля написал :
на земле периодически присутствует ощутимое напряжение даже при выключенных автоматах.

А случайно не "ноль" рвется автоматом, а фаза "гуляет" по квартире не отключаясь.????

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВасЮля написал :
Хотелось бы узнать, чем это вызвано и как исправить.

Если относительно рабочего нуля, то так и должно быть при однополюсных автоматах.

Здрасьте, подскажите, пожалуйста, может кто знает, в чем проблема.

Новостройка. Устанавливаем с мужем розетки. В каждую розетку приходит три провода: фаза, ноль, и земля.
Недавно муж случайно заметил, что на земле периодически присутствует ощутимое напряжение даже при выключенных автоматах.
Хотелось бы узнать, чем это вызвано и как исправить. И есть ли в этом вина строителей.