Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1233208

Уважаемые форумчане! Знатоки сварки!
Есть инвертор Fubag IN 160, в доме напряжение нормальное - где то 219 вольт. Собираюсь варить забор, максимальное расстояние от дома до забора - 50 метров. Т.е. инвертор будет подключен к сети 220в посредством гибкого 2-х жильного медного кабеля типа ПВС или КГ сечение каждой жилы 4мм , провод длиной 50 метров.
Кто может сказать, такой длинный провод с сечением жил 4мм позволит нормально варить забор ? Или нужен более толстый кабель ?

Регистрация: 27.08.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 2585

Вполне сгодится.
Тему можно закрывать?

А более тонкий кабель 2.5 мм для 50 метров тоже подойдет ?
Желательны не теоретические соображения, а рекомендация, основанная на практическом опыте ..

Регистрация: 09.11.2005 Ижевск Сообщений: 234

vpaoli написал :
А более тонкий кабель 2.5 мм для 50 метров тоже подойдет

По идее, все зависит от силы тока и качества питающего напряжения...
Каким электродом будете варить?

У меня кабель 30 метров 1.5 мм. На "тройку" вполне хватает, а на "двойку" тем более.

Регистрация: 27.08.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 2585

Меньше 2,5 не рекомендую.
Всё это обсуждалось уже не один раз. Боян.
Тему закрываю.