Господа, есть вопрос. Есть складик. Хотим сделать его тёплым. В принципе с водяными радиаторами всё было бы ясно. 100 ватт на 1 кв.м. итого нужно 4500 ватт. то есть около 30 секций мс-140.
но! хотим запитаться от пара. его температура около 120*. то есть секций нужно будет меньше. но сколько? а если взять регистры? например трубой 100мм. сколько метров её нужно?
подскажите формулу
Самый простой и поверхостный расчет, по температуре... В обычной трассе 60-70 градусов у вас 120, значит количество секций сократиться в двое. Площадь одной секции мс-140, 0.244 м2, тоесть вам нужно будет 30*0,244/2=3,66м2 общей площади теплообмена. Развернем 108 трубу, имеем длинна окружности 3,14*0,108 м= 0,34м, Зная площадь и длинну окружности находим длинну трубы 3,66/0,34= 11м. Итого 5 двухтрубных регистров по 1 м. (рекомендовал бы 6, жар костей не ломит)
рисковые вы ребята )
хоть на мс и заявленно до 130градусов
но вот как долго там простоят на пару штатные прокладки
или на месте собирать посекционно будите
если принять нормативный тепловой секции МС140 150Вт, то при вашем режиме одна секция отдаст
150*((100/70)^1,3)= 238 Вт
Про регистры:
теплоотдача 1 метра трубы 50 -271 Вт/м
65 -345 Вт/м; 80 -404 Вт/м; 100 -488 Вт/м (источник: справочник Староверова)