Всем привет,

исходный данные:
стиральная машина можщностью 2.3КВт подключена к щитку через автомат на 16А (автомат советского образца, черный такой) отдельный проводом 3х4мм (длина метров 15). Машинку поставил в ванную. Заземление на корпус щитка.

Думаю насчет установки дополнительно УЗО или Дифа. Уверен, что нужно. В электрике немножко понимаю, почитав форум, понял, что можно поставить диф либо узо на 16А типа А(или АС) с током утечки 10ма.

Тесть говорит, что можно этим не заморачиваться. Хотелось бы узнать мнение знающих людей.

1) стоит ли делать?
2) можно ли диф или автомат смонтировать прямо в ванне?
3) не нашел диф типа А, на рынке сказали, что это промышленный вариант.
Вот в инете есть , можно ли такому доверять?
4) при установке дифа я так понимаю, что текущий автомат можно и оставить?

спасибо за советы

applicant написал :
1) стоит ли делать?

желательно.

applicant написал :
2) можно ли диф или автомат смонтировать прямо в ванне?

ни в коем случае

applicant написал :
при установке дифа я так понимаю, что входной автомат можно и оставить?

можно.

  1. Защита лишней не бывает.
  2. Нет.
  3. Не встречал.
  4. При чём тут входной автомат?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :

  1. При чём тут входной автомат?

имелся в виду текущий автомат на стир машину

applicant я так и понял

4Серый а я нет...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

  1. Обязательно.
  2. Нет.
  3. Обязательно А, лучше "механика", Hager, ABB, Legrand и.т.д
  4. Да.