Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1235247

Стяжка вторая по счету специально для теплого пола.
Первая делалась по гидроизоляции.
Ваши комментарии.

Приветствую!
1.Ну насчет слоев пленки под утеплитель и над фольгой - пользы не вижу никакой, а вред научно нобосновать не берусь - это к Гуру.
2.Вопрос есть- у вас теплый пол ВСЕ пространство закрывает аж под плинтуса заходит-зачем?
3.Ширина ленты по периметру кажется меньше , чем сумма ширин пенопласта и стяжи, а долна покрывать по толщине весь ЦПС слой.
4.Как смесь делали, какой толщины?

Реклама Скидка на радиаторы

Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.

Подробнее

  1. Под утеплителем положена пароизоляция - потомучто подвал.
  2. Над отражайкой пленка лежит потому-что цемент разлагает ее.
    Ширина ленты 10см.- стяжка 8 см.
    Смесь 3 песка - 1 цемент, воды так что бы смесь не была водянистая.

Под плинтуса труба не заходит - отступ 20см, потомучто подогрев в цоколе будет осуществлятся только подогревом пола - батарей не будет

офтоп...
А зачем было в пдф`ку на полмегабайта все это засовывать? (кстати дИлатация)

victorek написал :
Ширина ленты 10см.- стяжка 8 см.

стяжка 8 - это ЦПС вместе с пенопластом? 4см+4см?

Пленка затеплоизолировала фольгу, а фольгу кладут для равномерного распределения тепла (эту роль может съиграть и арматурная сетка) благодаря хорошей теплопроводности , которую вы уменьшили полиэтиленом . Немного усложнили, но хуже (и лучше ) от этого наверно не будет.

А)Насколько я понимаю функция у фольги другая, а имеено из физики нам известно, что теплопередача происходит 3 путями:

  1. Диффузионное (молекулярное)
  2. Конвекция
    3.Излучение (лучистый теплообмен)
    Так вот отражайка отвечает за отражение излучения, а пленка положенная сверху только за защиту от цемента.
    Дилатация - наверное всетки делатационный слой (надо рыться в словаре) - В простанародье МОСТ ХОЛОДА.
    Так же можете увидеть линию пенопласта прохлдящую по середине - это для расширения разных теплых полов. В моем случае 2 теплых пола в одном помещении 50 кв.м.

victorek написал :
Дилатация - наверное всетки делатационный слой (надо рыться в словаре) - В простанародье МОСТ ХОЛОДА.

ошибаетесь...

Есть большие сомнения , что придавленная цементом фольга будет осуществлять лучистый обмен. Да при таких температурах и излучение то ничтожно.
А распределение тепла происходит как раз благодаря первому из трех процессу

Тогда к чему вообще фольгу ложат?

Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА

Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD

Подробнее

Про дИлатацию спасибо - а то неграмотным помрем

victorek написал :
Тогда к чему вообще фольгу ложат

Ну дык я ж и говорю, -кабель нагревает фольгу, фольга нагревается по всей площади, что дает более равномерный нагрев пола. Дифузия однако!
На практике я бы ее не применял её- не верю. Не даром многие рекомендации производителей теплых полов обходятся без фольгги, например в случае когда кабель укладывается на сетку арматуры.

Dzin написал :
кабель нагревает фольгу, фольга нагревается по всей площади, что дает более равномерный нагрев пола

сомнительно, что при той толщине фольги, которая есть, она оказывает хоть сколь-нибудь значимую роль в процессе теплораспределения.

Регистрация: 03.01.2008 Днепропетровск Сообщений: 521

Маяки ложили прямо на фольгированую основу? При ходьбе они не подпрыгивали? И для чего там кусочки пенопласта?

russo написал :
сомнительно, что при той толщине фольги

Сомнительно , конечно -это я хотел найти её применению хоть какое-то оправдание.

1.какой кабель - его там нет . Это труба водяного отопления.

  1. Какое распределение тепла дает сетка и отражайка? Это бред!
  2. Куски пенопласта это и есть дилатацаонный промежеток в полу для возможности расширенич стяжки без больших напряжений на са пол и трубу и в дальнейшем на плитку.
  3. Маяки не подпрыгивали потомучто связаны с сеткой цементом а сетка между собой проволокой.

а как же работает термос там вроде больше 100 не бывает?

Dzin написал :

БРЕД

victorek написал :
а как же работает термос там вроде больше 100 не бывает?

это Вы к чему?

НОРМАЛЬНО СДЕЛАНО.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6269

russo написал :
сомнительно, что при той толщине фольги, которая есть, она оказывает хоть сколь-нибудь значимую роль в процессе теплораспределения.

Напрасно сомневаетесь. При толщине фольги 100микрон (а меньше класть смысла нет) её теплопроводность в горизонтальной плоскости даже превышает теплопроводность 3см цементной стяжки: теплопроводность алюминия на 2порядка выше, чем цемента. Задача фольги:
а) Сделать более равномерным нагрев по площади пола
б) Исключить локальный перегрев кабеля
Никакого лучистого теплообмена в стяжке нет - лажа это. Конвективного тоже. Только диффузионный.

victorek написал :
Тогда к чему вообще фольгу ложат?

В детстве мы все в сказки верили. Некоторые их до сих пор не разучились рассказывать, и большинство продолжают верить в эти сказки до сих пор.

Prok12 написал :
Задача фольги:
а) Сделать более равномерным нагрев по площади пола
б) Исключить локальный перегрев кабеля

Тогда фольга, как радиатор должна непосредственно "одета" и контактировать с нагревательным кабелем, чего не происходит в действительности

Фольга в стяжке - развод на деньги и разговоры про это

Нормально сделано. Очень оригинальное решение отопления в частном доме. Хотя конечно фольга в бетоне- излишество.

Регистрация: 03.01.2008 Днепропетровск Сообщений: 521

victorek написал :
Маяки не подпрыгивали потомучто связаны с сеткой цементом а сетка между собой проволокой.

Типа сетка не вибрирует по хотьбе по ней?

Сетка не вибрирует и не смещает маяки при ходъбе, она крепко связа между собой. Когда думал это все делать я тоже за это переживал

Prok12 написал :
Напрасно сомневаетесь. При толщине фольги 100микрон (а меньше класть смысла нет) её теплопроводность в горизонтальной плоскости даже превышает теплопроводность 3см цементной стяжки: теплопроводность алюминия на 2порядка выше, чем цемента.

Я бызумно рад за такую фольгу, особенно за то количество тепла которое "поместится" в 100микронной фольге и сколько она его отдаст в стяжку, учитывая что на пути теплопередачи через нее дважды будет пленка....

Prok12 написал :
а) Сделать более равномерным нагрев по площади пола
б) Исключить локальный перегрев кабеля

Вот оно как просто то все, а венгры, идиоты, 2мм листы алюминия на трубы непосредственно одевают... это же какой перерасход материала то .... ай яй яй
какой локальный перегрев кабеля у водяного теплого пола?

Gennady написал :
Тогда фольга, как радиатор должна непосредственно "одета" и контактировать с нагревательным кабелем, чего не происходит в действительности
Фольга в стяжке - развод на деньги и разговоры про это

+много.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6269

Gennady написал :
Тогда фольга, как радиатор должна непосредственно "одета" и контактировать с нагревательным кабелем, чего не происходит в действительности

Фольга в стяжке - развод на деньги и разговоры про это

Еще одно заблуждение. Фольга и должна непосредственно контактировать с кабелем, если контакта нет - она ни к чему (насчет водяного теплого пола - согласен, от неё толку НОЛЬ - как уже написал выше, ничего она НЕ ОТРАЖАЕТ). Кабель имеет смысл класть прямо на фольгу.
2russo. Не надо смотреть, сколько тепла поместится в фольге (удельная её теплоемкость нам пофигу). Надо сравнивать ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ фольги и бетона (стяжки) с учетом их толщин, конечно. Не беритесь судить о теплофизике, в которой не смыслите.

Prok12 написал :
2russo. Не надо смотреть, сколько тепла поместится в фольге (удельная её теплоемкость нам пофигу). Надо сравнивать ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ фольги и бетона (стяжки) с учетом их толщин, конечно. Не беритесь судить о теплофизике, в которой не смыслите.

не беритесь судить о человеке с которым незнакомы... это первое
а второе уже было...

russo написал :
Вот оно как просто то все, а венгры, идиоты, 2мм листы алюминия на трубы непосредственно одевают... это же какой перерасход материала то .... ай яй яй

быть может графически и физико-математически (формулами с конкретными цифрами) поясните как же там 100микрон то работают? чисто теоретически...

Реклама
Проверенные окна от производителя!

Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6269

Оки. Пока почитайте первоисточники....

Стр.6, раздел Теплоизоляция (это не про маты, а про кабель, конечно). Читаем: "Во избежание перегрева нагревательного кабеля..." Там про использования метал. сетки для одновременного армирования и перераспред.тепла. Про фольгу, согласен: у Devi здесь не сказано (посмотрю у др.фирм, находил раньше), но!! НЕЛЬЗЯ класть кабель прямо на теплоизоляцию - об этом прямо пишут.


А здесь прямо про фольгу не менее 50микрон есть...
Видимо, при наличии ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ фольга обязательна, для того чтобы не было локального перегрева кабеля (теплосъем только сверху идет). А без теплоизоляции под кабелем роль фольги - только уменьшение "тепловой зебры"