Покритикуйте, пожалуйста!
Коллекторы, фильтр и редуктор far. Трубы - медь 10 и. Открытая разводка за исключением душа.
Холодный коллектор стоит в шкафу, горячий - под ванной.
Ввод 32 мм МП. Всё, что до коллектора 1". От коллекторов 10-12 (кроме душа - 15), между коллекторами 22 (15?)

Регистрация: 04.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 205

а вот и схемка

Регистрация: 04.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 205

Хмммм.... Неужели никаких замечаний нет?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

ОК без внутренностей??? а все остальное-с внутренностями?

Регистрация: 04.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 205

Ну, как бы, да

Регистрация: 04.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 205

Люди, аууууу!!!

Регистрация: 04.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 205

Пациент: "Доктор, меня никто не замечает!"
Врач: "Следующий!"

2mastermind На ХВ предохранительный на 6 после редуктора поставьте.

Регистрация: 04.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 205

NNN написал :
На ХВ предохранительный на 6 после редуктора поставьте

Честно говоря, не понял, что Вы имели в виду.

mastermind написал :
Честно говоря, не понял, что Вы имели в виду.

Это устройство, сбрасывающее воду по достижении некоторого давления. Дело в том, что редуктор работает как обратный клапан и на ХВ давление может сильно расти из-за того, что вода расширяется при нагревании до комнатной температуры.

Регистрация: 04.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 205

Мысль понял.
Насколько это необходимо? Что-то на большинстве фоток с этого сайта я его не вижу.

грязевик поставте перед шк с приводом
хол воду на колонку лучше завести до коллектора но после редуктора
выходы на душ с коллектора если есть возможность зделайте первыми

а почему ок без внутренностей?

Регистрация: 04.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 205

сансэй написал :
а почему ок без внутренностей?

Это я местного форума начитался. Типа без ок счётчик не опломбируют, а сам ок создаёт дополнительное сопротивление. Тем более, что перед колонкой всё равно ещё один ок стоит.

mastermind написал :

обычно ок ставят после счётчика, и он есть в накидной гайке, так что не кто смотреть не будит есть там ок или нет

Регистрация: 04.05.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 205

сансэй написал :
обычно ок ставят после счётчика, и он есть в накидной гайке, так что не кто смотреть не будит есть там ок или нет

Замечание принято. ОК из схемы изымается. Про отвод на колонку тоже понял.