Нужен ли ограничитель перенапряжения OVR T2 3N? Задал вопрос проектной конторе, они вместо ответа тупо вставили его в проект.
Да, точно тупо . УЗИП включен без защиты, а это повышение вероятности пожара, взрыва, а исходя из места подключения должен быть как для ТТ, а не как для TN-C, как обозначено на схеме, хотя "3N" говорит что это для ТТ, у которого совершенно другая внутренняя схема, и так же другая схема подключения к сети. Советую отказатся от него, так как при монтаже скорей всего тоже будут ошибки в добавок к заложенной в проекте.
Стандартная ошибка проектировщиков: после счётчика стоит диф. которого не существует в природе (DPN N Vigi - 1п+N) от ШЭ. Вам лучше до счётчика поставить 3п автомат, а после счётчика 4п УЗО [s] селективное.
Установка УЗО обязательна для наружных розеток и розеток ванных помещений, если они питаются не через разделительный трансформатор.
Следует устанавливать на групповых линиях штепсельных розеток, а в "линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется."
Это нормативы. Где также говорится, что "Необходимость применения УЗО определяется проектной организацией исходя из обеспечения безопасности в соответствии с требованиями заказчика".
Таким образом, Вы определяете изначально, что хотите защитить УЗО, хоть каждую розетку и лампочку. Остаётся вопрос целесообразности.
Всё что связано с водой ставьте под защиту УЗО. Можете и варочную туда же отправить, это Ваше право.
Теперь понял о чём речь... Разные УЗО установлены из соображений удобства эксплуатации, что бы при выключении УЗО из-за одного устройства, не отключалась группа с иным функциональным назначением (например). Хотя у Вас этого не вижу... Как связана розетка в гостинной с духовым шкафом? Не понимаю...
Можно поставить одно УЗО на несколько групп потребителей, хоть трёхфазное. И даже одно на весь дом. Чтобы уж если отрубило, то "враз и навсегда" (с)
"Я наоборот удивляюсь что в проекте хрень какая-то."
Не хрень, а подгонка расчёта, под нужные цифры... так считать ребятам оказалось проще.
Если Вас устраивает конечный результат и не собираетесь докупать мощность, то не заморачивайтесь с этими расчётами. Вам важна цифра Ррасч=14 кВт и чтобы её выделили.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
1.Посудомойка к примеру стационарный прибор, но на него УЗО стоит. Где логика?
3.Ниче не пойму. Смотрим группу 3 и 4 - узо, группу 5 и 6- узо. Все эти группы на первой фазе. Т.е. на одной этой фазе 2 узо.
Что значит "если вам так удобнее". Что мне может быть удобнее от этого, да и не по моей просьбе это сделано (изменены номиналы)? Я наоборот удивляюсь что в проекте хрень какая-то.
сорри за дотошность - объясните плз почему (по-моему так даже более опасный прибор чем остальные)
по два УЗО на фазах 1 и 3:
фаза 1 - группы 3, 4 и 5,6
фаза 3 - группы 11 12 13 и 14 15 16
не понял
А какой кабель тут нужен при 3КВт нагревателе воздуха?
PS т.е. вводной автомат 25А не даст 14КВт пользовать одновременно (актуально для проточника)? Если имеете ввиду "сумма мощностей потребителей больше 14КВт" - так никто ж одновременно не пользуется.
Можно, а после УЗО "свои" автоматы на линии потребителей.
Не увидел где у Вас по два УЗО...
Тут "играют" не изменением номиналов, а применением коэффициентов спроса.
Может и 20А будет достаточно. А вот зачем на вентиляцию кабель 5*4 не понял...
Ваша сеть, Вам виднее... но в новостое это лишнее. имхо.
При таких нагрузках не помешает, только сначала расставьте приоритеты... что важнее кухня или душ
ЗЫ А как Вы планируете всем этим "богатством" пользоваться при выделенной мощности в 14кВт (16,5кВт при вводном АВ 25А)?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Здравствуйте, заказал электропроект в новостройке в Москве. Посмотрите плз на предмет его адекватности.
Мои вопросы как чайника:
Нужно ли узо на варочную панель?
Можно ли все 3-фазные потребители завести под одно узо?
Достаточно ли одного УЗО 40А 30мА на каждую фазу №1 и №3 (а не по 2 узо как щас?).
В проекте указаны неверные мощности электроприборов. В проектной конторе говорят, что есть опред. соотношение Pзаявл к Pвыдел, при превышении которого проект не согласуют.
Вот мощности которые я узнал в техподдержке производителя
(проектное значение / реальное):
-дух шкаф 2.0 / 3.3 КВт
-теплый пол кухни 0.5 / 1.4 КВт
-кондиционер 0.9 / 1.8 КВт
-стир машина 1 / 2.3 КВт
-посудомоечная маш 1 / 2.3 КВт
-микроволновка (СВЧ) 0.5 / 1.3 КВт
-сушильная машина 1 / 3.9 КВт
-проточный водонагреватель 3фазы - 8 / 13 КВт
-варочная панель 3 фазы - 5 / 7 КВт
Слишком большая разница. Соответствуют ли автоматы этим мощностям и остальные параметры.
Продавец проточного нагревателя говорит что автомат нужен 25А - кто прав (Мощность 13КВт).
Нужен ли ограничитель перенапряжения OVR T2 3N? Задал вопрос проектной конторе, они вместо ответа тупо вставили его в проект.
Нужно ли реле приоритета, чтобы не отрубалось ВСЕ эл-во, когда кто-то принимает душ, а второй человек скажем включает электроплиту. Или лишнее?