Имеем в наличии отремонтированную комнату без электричества, т.к. действия первого электрика стали вызывать серьезные сомнения, помогите довести до ума схему и как все это правильно подключить.
Имеются провода 3х1.5 для верхнего освещения, 3х2.5 на розетки и по заказу второго электрика 4х6 для ввода в квартиру. Автоматы и диф. (Легран) куплены, также есть встраиваемый щиток на 16 мест. Вопрос, какие нужны УЗО и вводный автомат, правильно ли по схеме стоит Диф., и смущает провод 4х6?
Примечание: розеток в сан.узле нет и не будет, микроволновок, посудомоек, эл.чайников нет, плита газовая.
2AlenaAv
Вводной автомат - исходя из договора электроснабжения (выделенная мощность на квартиру).
Раз плита газовая, то это будет 20-25 или 32А, маловероятно что больше, да и не нужно больше.
УЗО...
Узо можно поставить одно и на все (Номинал УЗО больше номинала вводного автомата, дифток 30мА)
Можно УЗО только на все розетки
Можно на квартиру поставить 2-3 УЗО чтобы в случае чего совсем без света не остаться.
Дифавтомат - это автомат +Узо в одном корпусе.
На линии сечением 2.5мм автоматы 16А
На линии 1.5 мм (свет) автоматы 10А
Тут на форуме много красивых схемок было... выбирайте...
А лучше пусть это за вас сделает новый электрик, набросает схемку, а мы ее тут обсудим.
Просто это процесс творческий, единственного верного варианта нет , можно сделать по-разному.
Зы! 10 розеток в первой комнате - это как-то дофига
Первого друзья подсуропили, начали делать без схемы и метража проводов, на этом и закончили общение с данным "специалистом", теперь из-под косяка торчит пучок проводов, вместе с антенным и телефонным ... Второй - сотрудник ДЭЗа, делает хорошо, но, наверное избегает сложностей , поэтому решили схему сделать сами и стоять на своем.
В первой комнате раньше было 3 розетки и куча удлинителей, дому 40 лет и при строительстве было подсоединено на два автомата по половине квартиры, а не верхний свет и розетки, как положено, ко всему добавились соседи подключившиеся к нам через смежные стены.
Вот если все кубики 16А и 10А это автоматы, то стиралке с дифавтоматом еще отдельный автомат не нужен.
Если позволяют финансы, я бы поставил 2 УЗО. На одно УЗО половинки от двух комнат + кухня, а на второе - другие части комнат и все остальное.
Меньше вероятность на долго без света остаться...
LAV, спасибо, у меня в голове, хоть что-то начало вырисовываться.
Solovey, меня 4 жилы тоже смутили, мне казалось, что 3х6 должно быть.
У нас недавно меняли общую проводку и автоматы в подъездном щитке, там стоят вводной на 25, УЗО 32, три автомата на 16 ИЭКовские. Стоит ли оставлять вводной и УЗО номиналом, как в щитке или остановиться на варианте, предложенном LAV?
2avmal На вышеприведенной фотографии, от стояков орешками отходят пв1 4 или 6 мм2, как думаете? 2Solovey Нейтрали после двух УЗО то зачем объединили? 2AlenaAv Понравилось про приклеивающихся соседей.
Другим цветом я хотел показать соединение для второй группы. Т.е. поделить все автоматы а 2 группы и подключить к разным УЗО.
Да, получается дороже. Но если в каком-то месте проводки испортится изоляция и будет утечка, мы потеряем не всю проводку, а только половину.
В таком случае можно недельку - другую прожить пока кто-нибудь все не починет.
Zion, мы их первый раз обнаружили, когда у нас сломался диммер, сломался на включенном свете, поэтому выключили автомат в щитке и вызвали электрика, а тут бац, у нас свет включился ... мы на площадку, а там наш сосед, мы на него наехали, какого лешего он наш автомат трогает, а он говорит, что у него света в комнате нет и телевизор не работает ... вот так и выяснили что через смежную стену он на нашем счетчике висел ....
Сосед вообще придурок редкостный. То, что из-за его включения автомата кого-то могло, например, убить или нехило током треснуть, его не волнует вообще?
Видимо нет, и сейчас мы специально проверили у них в трешке семья с двумя маленькими детьми, проживающая постоянно, в течении полугода нажигает не более 20кВ в месяц ...