Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 249
#1239428

Всем привет, давно не подключал трехфазные прямоточные,безтрансовые счетчики, скажите,кто знает надо ли подключать через панель контроля или ,панель контроля устанавливается при подключении через трансы? Кто точно не знает пожалуста не флудите. Дайте конкретный ответ. Большое спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

grouer написал :
надо ли подключать через панель контроля или ,панель контроля устанавливается при подключении через трансы?

Только при подключении через трансы.

Регистрация: 21.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 249

Спасибо старина.Не дал лопухнуться.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

grouer написал :
Не дал лопухнуться.

Когда долго с чем-то не сталкивался, то лучше спросить - сейчас не только технологии, но и нормативы чуть не каждый день меняются.
Чтобы быть уверенным и отмахиваться от безграмотных "контролеров", то лучше иметь наготове конкретный пункт нормативных требований, который и привожу:
16.13 Под расчетными счетчиками при трансформаторном включении должны устанавливаться испытательные колодки (клеммники).
СП 31-110-2003

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

А еще в разных ЭСО различные схемы включения ИКК - приходится уточнять по месту..