Добрый день!
Уважаемые форумчане прошу у Вас совета.
Имеется новостройка. Изначально электрика по квартире разведена. Оцените пожалуйста щиток в квартире.
На что в первую очередь обратить внимание. Что надо на Ваш взгляд переделать (например поменять автоматы)
В квартире планируется - кухонные потребители (Вар. пенель, духовка, посудомойка, СВЧ, теплый пол), ванная - стиралка, сушилка, бойлер, теплый пол, В комнатах стандартно - теле, видео аппаратура.

Главное оптимально разбить на линии...!

Нормально. Посмотреть только есть ли "честная земля" PE.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Корявенько как то...
На электроплиту диф. автомат в принципе не нужен, достаточно обычного. Если же на плиту стоит УЗО, то нет защиты от сверхтока. Тем более, что планируется независимые (?) варочная панель и духовка..
..а вот на розетки комнат диф. автомат обязателен. Но общее УЗО будет отключать разом группы комнат, кухни и санузла, и часть освещения впридачу...

ИМХО, стОит щит заменить целиком, тем более группы добавляются. (от старого максимум останется только счетчик, но можно подобрать ту же "Энергомеру" на рейку DIN)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ayrat написал :
На что в первую очередь обратить внимание.

Обратите внимание в первую очередь на то, что что все розетки стоят не там, где вам надо и их явно не хватает, не говоря уже про то, что нет линий для духового шкафа, посудомоечной машины, бойлера, теплых полов ...
Проще говоря, вам надо начать с рабочего проекта ( пусть даже на клочке бумаги ) и полной замены всей электропроводки, если учесть, что вся проводка у вас выполнена наверняка проводом ПВ-1 без всяких оболочек и на скрутках под штукатуркой, что скоро даст о себе знать срабатываниями УЗО и другими неприятностями, Дом, если не ошибаюсЬ, у вас панельный?

2ayrat
Розетки комнат, и кухни не защищены УЗО - это нарушение.

Gleden написал :
Если же на плиту стоит УЗО, то нет защиты от сверхтока.

Это диф, там С25 написанно.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Smily написал :
Это диф, там С25 написанно.

Там однолинейка противоречит исполнению..
По конструктиву, вроде как, стоит двухтполюсный автомат с электронным блоком УЗО; лично я таких рещений избегаю...

Собрано более менее, но зоопарк какой то странный - Энергомеру понимаю, счетчик их стоит, а откуда там Тирасполь взялся?

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Энергомера - Тирасполь - ДЭК/ИЭК: я в сортах г...на не разбираюсь..
ИМХО, одно и то же, отличается только наклейками..

2Gleden

Энергомера - Тирасполь - ДЭК/ИЭК: я в сортах г...на не разбираюсь..

Жестоко Вы их. Всех под одну гребенку.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

действительно - с тираспольскими поосторожнее - они, похоже, без механизма независимого расцепления - проверено при включении линии с КЗ - грохот, выбит вводной. Групповой еле отключили. Пришлось менять...

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

на правые три автомата гребёнку поставить,на крайний случай выгнуть из целого провода,а не эти рогульки

А чем рогульки одного сечения не устраивают?...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

переходные сопротивления+ослаб затяг на первом автомате-гаснут и остальные