Добрый день!
Уважаемые форумчане прошу у Вас совета.
Имеется новостройка. Изначально электрика по квартире разведена. Оцените пожалуйста щиток в квартире.
На что в первую очередь обратить внимание. Что надо на Ваш взгляд переделать (например поменять автоматы)
В квартире планируется - кухонные потребители (Вар. пенель, духовка, посудомойка, СВЧ, теплый пол), ванная - стиралка, сушилка, бойлер, теплый пол, В комнатах стандартно - теле, видео аппаратура.

Главное оптимально разбить на линии...!

Реклама Электромонтажные трубы IEK

Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!

Подробнее

Нормально. Посмотреть только есть ли "честная земля" PE.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2014

Корявенько как то...
На электроплиту диф. автомат в принципе не нужен, достаточно обычного. Если же на плиту стоит УЗО, то нет защиты от сверхтока. Тем более, что планируется независимые (?) варочная панель и духовка..
..а вот на розетки комнат диф. автомат обязателен. Но общее УЗО будет отключать разом группы комнат, кухни и санузла, и часть освещения впридачу...

ИМХО, стОит щит заменить целиком, тем более группы добавляются. (от старого максимум останется только счетчик, но можно подобрать ту же "Энергомеру" на рейку DIN)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33920

ayrat написал :
На что в первую очередь обратить внимание.

Обратите внимание в первую очередь на то, что что все розетки стоят не там, где вам надо и их явно не хватает, не говоря уже про то, что нет линий для духового шкафа, посудомоечной машины, бойлера, теплых полов ...
Проще говоря, вам надо начать с рабочего проекта ( пусть даже на клочке бумаги ) и полной замены всей электропроводки, если учесть, что вся проводка у вас выполнена наверняка проводом ПВ-1 без всяких оболочек и на скрутках под штукатуркой, что скоро даст о себе знать срабатываниями УЗО и другими неприятностями, Дом, если не ошибаюсЬ, у вас панельный?

2ayrat
Розетки комнат, и кухни не защищены УЗО - это нарушение.

Gleden написал :
Если же на плиту стоит УЗО, то нет защиты от сверхтока.

Это диф, там С25 написанно.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2014

Smily написал :
Это диф, там С25 написанно.

Там однолинейка противоречит исполнению..
По конструктиву, вроде как, стоит двухтполюсный автомат с электронным блоком УЗО; лично я таких рещений избегаю...

Собрано более менее, но зоопарк какой то странный - Энергомеру понимаю, счетчик их стоит, а откуда там Тирасполь взялся?

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2014

Энергомера - Тирасполь - ДЭК/ИЭК: я в сортах г...на не разбираюсь..
ИМХО, одно и то же, отличается только наклейками..

2Gleden

Энергомера - Тирасполь - ДЭК/ИЭК: я в сортах г...на не разбираюсь..

Жестоко Вы их. Всех под одну гребенку.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

действительно - с тираспольскими поосторожнее - они, похоже, без механизма независимого расцепления - проверено при включении линии с КЗ - грохот, выбит вводной. Групповой еле отключили. Пришлось менять...

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 368

на правые три автомата гребёнку поставить,на крайний случай выгнуть из целого провода,а не эти рогульки

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9637

А чем рогульки одного сечения не устраивают?...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 368

переходные сопротивления+ослаб затяг на первом автомате-гаснут и остальные