Спецы, посмотрите схему на наличие косяков и вобще на работоспособность. В дома уже сделано 2 контура теплых полов в стяжке (металлопластик) и на стенах закреплены трубы для батарей (тоже МП 16 мм). Все отводы спущены в топочную в подвале, где будут находиться коллекторы. Котел планируется ТТ пиролизный.
расширитель перенести перед насосом котельного контура
Т.е. ставить расширитель в обратке котла?
Байпасс написал :
байпас теплого пола 5 перенести перед 7 (или вместо вентиля поставить на нем перепускной клапан).
Понятно.
Байпасс написал :
что и зачем регулирует термостатический крапан на обратке тп не понятно
Если я правильно понял принцип работы термостатического клапана, то он окрывается только по снижению температуры воды до определенного уровня. Т.е. тем самым регулируется температура теплого пола? Когда он закрыт, носитель гоняется по малому кругу теплого пола пока не сработает термостатический клапан, тем самым подкачав новую порцию горячей воды. Или я не правильно все понял?