Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1248434

Спасибо всем причина найдена надо менять не крышу а дымоход
Дымоход кирпичный (мавзолей) за 25лет внутри разгерметизировался три канала превратились в один
Автоматику проверели След образом
1 витащили запальную горелку::;; подсоеденили навыворот:: подожгли запальную а потом спичкой основную всё работает ничего не гаснет ;; причина в дымоходе
Всем спасибо

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Там внизу этого котла под горелкой дыра шире маминой для забора воздуха, так что это обычный простейший атмосферник. А возможные причины я уже описал. В первую очередь, слабое пламя на запальной горелке, во вторую - катастрофический динамический просад давления газа на входе в котел, который приводит к затуханию запальника.

Бездымоходный или Парапетный

Регистрация: 30.07.2006 Калининград Сообщений: 42

Как бездымоходный? А куда деваются продукты сгорания?

Это бездымоходный котёл
(Извените Админ убрал свое сообщение)

Сегодня проверю ещё одно предложение
если нет надо связываться с заводом

Значит неисправна автоматика (неверно отрегулирована.
Если котёл на гарантии то обращайтесь в сервисный центр магазина где покупали.

Всё верно

SER2009 написал :
Уточняю при работе котла срывает пламя с запалной горелки в течении 20 секунд котёл гаснет

т.е. получается так

  1. Зажгли запальник - он горит нормально сколько угодно долго
  2. Разожгли основную горелку - при этом она разжигается нормально и горит, но тухнет запальник и как следствие автоматика тушит основную гореллку
    Я вас правильно понял?

Я внимательно изучаю предложение
Но ничего конкретного нет
Насчёт крышы вы уж перегнули
Уточняю при работе котла срывает пламя с запалной горелки в течении 20 секунд котёл гаснет

Палецкий Наверное уже крышу меняет

..что-то автор затаился ..не к добру

Вызови газовиков это проще,не зря мы платим за тех.обслуживание.

у него Житомирский котёл.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Кстати, а Вы дожидаетесь пока у Вас газовый клапан от термопары залипнет? Т.е. того, чтобы запальник горел при отпущеной кнопке? У Жуковских и Ростовских котлов термопара нагревается до полутора минут.
Похожий на Ваш случай встречал один раз на Ростовском АКГВ при капитально засраном дымоходе. Тяга в принципе была, запальник горел сколь угодно долго, но в момент розжига пламя вылетало на 10 см. из запального окошка и гасило запальник. Через несколько секунд остывала термопара и газовый клапан отключал основную горелку. Дело закончилось капитальным ремонтом дымохода, в котором от старости вывалился и застрял в канале кирпич. Может быть, как вариант, у Вас мал диаметр дымохода или по каким-то причинам слабая тяга, вот при пусковом хлопке пламя и вылетает из всех щелей.

  1. Нет тяги.
  2. Если котёл только поставили и спускали газ из труб, то возможно в трубах ещё много воздуха и газ не заполнил их на полный объём. Следствие котлу не хватает газа для нормальной работы. Включаете запальник на продолжительное время, а потом скажем минут через 30 пробуете включить котел.
  3. Маленькое давление газа в магистрали и автоматика сама отключает котел.

может на котле стоит датчик тяги,проверь тягу в дымоходе.

у меня на старом КСТ-16 каждый год(а то и 2 раза) приходилось снимать тонкий медный газопровод идущий к запальнику и хорошо продувать его и сам запальник,после сей процедуры запальник не гас ,работал нормально, то же проделавал и соседям на каком то Ростовском нехитром устройстве
засорялось всякой мелкой ерундой(может с черных труб какая то ржа пылеватая)

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Неправильно отрегулирована мощность запальника. Слишком слабо горит, вот его и задувает при зажигании основной горелки. Либо и вправду, что-то у Вас с давлением газа. Какой-то мощный провал в динамике, т.е. при малом расходе все ОК, а при большом расходе давление сильно падает. Такое бывает при сильном заужении сечения газопровода. Очень этим грешат электроклапана от системы защиты от утечек газа. При взводе они частенько открываются не полностью.

Регистрация: 30.07.2006 Калининград Сообщений: 42

Или при запуске основной горелки сильно просаживается давление газа, что приводит к погасанию запальника.

SER2009 написал :
Немогу найти причину затухания котла

Вы не изучили инструкцию к котлу. Там написано, что котел запрещается включать без дымохода и хорошей тяги. Ваши действия являются причиной отсутствия запала основной горелки.
ЗЫ пилотная и запальная горелки - это одно и тоже

Немогу найти причину затухания котла
при запуске котла запальная горелка зажигается с первого раза когда включаю пилотную горелку запальная гаснет (дымоход не причём испытывали без дымохода тожн самое )
может кто подскажет причину.