#96259

1) Как считается объем расширительного бака - 10% от объема теплоносителя или ? 2) Различаются ли цифры для воды, хотдиба и прочих теплоносителей ?
3) Какой теплоноситель порекомендуете для открытой системы отопления на стальных трубах ?
4) Куда подсоединяется расширительный бак - к обратке или к трубе, отходящей от котла ?

Регистрация: 29.10.2005 Оренбург Сообщений: 101

  1. вроде 7% от объёма воды в системе
  2. всё равно

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 269

1) 10% грубый подсчет, есть формула температур,давлений, расширений
2) Различаются в величине расширения
3) теплую кровь , диксис и иже с ними
4) зависит от места установки насоса

2Сергей Расширитель ставится на обратку, если насос - перед насосом, если насоса нет - предусмотрите его будущую установку.
Открытая система - не самый лучший вариант, открытый бак впитывает кислород из воздуха, вода с кислородом ржавит трубы. Но это теория, а на практике, когда у меня порвало, заглянул внутрь трубы, чистенько, 40 лет эксплуатировалось. Похоже, так раскручивают рекламу мембранных баков - имхо. Кстати, нюанс: если трубы шовные, то шов должен быть видимым: рвёт по шву, и если он повёрнут к стене, то заварить будет очень тяжело, мне для этого пришлось резать окно.
Если трубы оцинкованые, то антифриз забьёт систему хлопьями.

Найду ссылки - скину (sorry, у меня модем)

Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 430

Коэфицент расширения теплоносителя умножается на общий объём системы.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 269

2_k0t_ Именно так , коэфициент на общий объем системы, учитывая максимальное давление для системы и первоначальное давление воздуха в расширительном бачке. Надо еще не забыть учесть , что если мембрана неснимаемая то об'ем будет 1/2 от общего об'ема бака. Хорошо бы и про температуры не забыть

И все таки можно ли присоединить расширительный бак (открытого типа) к подающей трубе???

2cr00el можно, только что труба подавать будет: 1) нагретую воду из котла в систему или 2)охлажденную воду из системы в котел ?
в случае 1) вода в бачке будет теплая: "+" - не замерзнет, если в неотапливаемом помещении, "-" - потери тепла. Вар. 2) - вода будет холодная, соответственно все наоборот.
если что - то можно все пересчитать точнее (объем мембранного бачка или немембранного)

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Voyutichi написал :
1) вода в бачке будет теплая: "+" - не замерзнет, если в неотапливаемом помещении, "-" - потери тепла. Вар. 2) - вода будет холодная, соответственно все наоборот.

Не думаю, что большое, кол-во воды будет проходить через бак.

2dinamit007 немного, но будет. Если импульсная (соединительная) трубка короткая и толстая - то вода будет очень шорошо меняться в бачке, если он наверху подсоединен к горячему стояку. Если трубка длинная и тонкая, подсоединена в самой нижней точке системы - то будет самый медленный режим обмена воды в бачке и с водой в системе.

_k0t_ написал :
Коэфицент расширения теплоносителя умножается на общий объём системы.
__________________

и на разницу температуры между холодным и горячим (максимум) теплоносителем в градусах