Клапан проверен держит я даже его поменял.....
Если соединяещь по временной схеме то гибкая при всасывании сжимается.....
Течи нет проверено.....
А погружной насос в дюймовую трубу не всунешь..... а рыть новую скважину как то не хочется.....
Станции с глубины 6 метров качают на пределе.
Проверяем
держит ли обратный клапан
Не сдавливается разрежением труба от насоса до обратного клапана погруженного в воду.
Нет ли протечек.
Если не помогло или уровень воды стал ниже то совет только один поставить погружной центробежный насос и соединить его с автоматикой станции.
Сам насос станции при этом можно не отключать.
Помогите разобратся в чем проблема с насосной станцией
ИЛИ не вней проблема?
Года 4 назад бала сделана скважина глубина до зеркала воды 6 метров (перемерена неделю назад)
от конца скважины до кромки земли 2.20
Была пробурена скважина в 2005 году.
Собрана так и исправно работала:
Глубина 6 метров до зеркала, далее обратный клапан (толщина трубы дюйм) далее гибкая (дюйм) далее станция, поскольку была сделана временно то на станцию был прикреплен шланг.
В связи с ремонтом реконструкцией дома захотелось перенести станцию в подвал (от скважины до подвала 4 метра) и еще уклон на 0.7
Извлек насос из приямка и начал собирать ее в подвале..... от скважены до насоса клапан, спускник, ПНД 25 далее станция...... все нормально заработало
Прошел день стали собирать более основательно...... насос престал подымать давление.
Вернули гибкую в приямок все исправилось.
Прошел еще день насос перестал давать давление максимум 1,2 бара.
Так в чем же проблема ??????