Помогите советом, господа.
Омск.Квартира скоро сдается. Крайний 8-ой этаж. 2 стояка: в санузле и кухне. Отопление конвекторами"стальные фирмы ОАО "Завод Универсал", нижнее подключение через "коллектор" см. фото. Комнаты:спальня, зал, кухня. В спальне 2 конвектора соединены последовательно через одну ветку коллектора (и в зале также).
Труба Valtec Pex-Al-Pex. Фитинги фиг их знает, мож нормальные.
На фотках все это безобразие изображено...
Подскажите, на что надежное всю эту м-тень необходимо заменить?

Фото...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

Вариантов масса. Пока из криминала наблюдается только идиотская обвязка конвектора... ну и термостатический клапан обязательно поменяйте на клапан ручной регулировки.

Пижон Дак вот какие варианты конкретно? И что за обвязка конвектора такая у меня? Как функциклирует?
Смотрел арматуру FAR - ничего похожего для двухтрубного подключения конвектора ,как у меня, не нашел...
Ну а что скажите по трубе этой Valtec?

а если конвектора поменять?

зайди сюды посмотри

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

programmer написал :
Дак вот какие варианты конкретно?

Вариант 1. Ничего не менять, кроме: байпас между подачей и обраткой конвектора сделать на размер уже или поставить на него кран. Термостатический клапан заменить на ручной.

programmer написал :
Ну а что скажите по трубе этой Valtec?

Хорошая труба...