можно установить без насоса и манометра. но для этого надо знать как это сделать.
в этом китайском сплите, наверное есть монтажный комплект - медные трубы в изоляции с развальцоваными концами и дренажная гофра.
cегодня купил в гараж сплит BEKO BKX 091. В комплекте развальцованные трубки в термофлексе, два шнура питания к внешнему блоку,резиновые ножки для внешнего блока, дренажная трубка и даже рулон скотча,чтобы трубки обматать. Короче есть все , кроме батареек в пульт ДУ
marsich написал :
В комплекте развальцованные трубки в термофлексе, два шнура питания к внешнему блоку,резиновые ножки для внешнего блока, дренажная трубка и даже рулон скотча,чтобы трубки обматать. Короче есть все , кроме батареек в пульт ДУ
Да ладна вам с утра . Вакууматор есть, мы как-то с вами обсуждали проблемы моего инвертора Ballu.
Лучше посоветуйте, можно ли трубки,чтоб не укорачивать, согнуть в кольцо за внешним блоком, некрасиво,но лень резать заводскую развальцовку. Труборез и вальцеватель есть, но все же?
marsich написал :
мы как-то с вами обсуждали проблемы моего инвертора Ballu.
ну это у вас есть, шикарно живете - ваккуматор, кондиционер в гараж
marsich написал :
Лучше посоветуйте, можно ли трубки,чтоб не укорачивать, согнуть в кольцо за внешним блоком, некрасиво,но лень резать заводскую развальцовку.
можно, проблема только в том чтобы просунуть трубу с изоляцией и гайкой через отверстие в стене...
и гните осторожнее,неизвестно что за медь в комплекте.
У меня домашний автосервис, большая часть времени проходит в гараже, 4 компьютера и прочее оборудование, сами понимаете, летом не просто.
Трубки все-таки обрезал, и развальцевал. Слишком длиная трасса,не красиво кольцом, почти по 2 метра осталось про запас
Жара у нас не слабая, АДСЛ-модем и свитч виснут,сеть тормозит, даешь прохладу!!!
Что-то мне это напоминает.
История, как под копирку. И тоже 2 вечера с пивом и все инструменты в наличии.
После этого установил еще 3 шт на своих строениях, никаких проблем.
Имхо, вопрос самостоятельной установки для мастера, который может в 1000 раз больше,
чем просто развальцевать трубки и выполнить несложную, логически понятную цепь операций, даже не подлежит обсуждению. Максимум-доброжелательные рекомендации. А вот остальным- к специалистам, однозначно.
а я говорил что в монтаже небольшого сплита не ничего сложного...
только нужен инструмент, если есть только отвертка то покупать его ради одного монтажа невыгодно...
В тему.
Заехал случайно в Практикер: сплит 9-ка.,тепло/холод, шланги 4 метра, быстроразъемное соединение трассы с обеих концов, 2600 грн.( 335$). Качество фото-мобилка.
Раз, два, три-готово
Я думаю, там уже все отвакуумировано. Клапана типа быстроразъемной гидравлики.
трасса не продувается,успел попробовать. Ход разъема-около 3-4см.
Работает, куда оно денется.
Обратился сосед с проблемой, Beko-18, плохо холодит, и конденсат не капает. Пошел глянул, давление при работающем компрессоре около 4 атм. на манометре низкого давления и около 5 атм на манометре высокого ( у этого сплита- два порта ) . Понимаю, что нужно дозаправить, а вот сколько? Не хочется стравливать весь фреон. Тем более хозяин говорит, что устанавливали сплит без опрессовки давлением и без вакуумации, методом пшика. Вот думаю собрать оставщийся фреон в наружнем блоке, и проверить соединения под давлением (компрессором 8атм) а потом отвакуумировать.
Вопрос один, как узнать сколько не хватает фреона. Опыта частичной дозаправки у меня нет.
Сам сплит холодит, трубки холодные, но явно слабовато для 18-го