Всем привет вопрос собственно вот в чем. Если бы я командовал и мог давать указания по подключению садового дома,сделал бы так.
со столба проводка заходила в дом на Апешку или двухполюсной автомат,затем на счетчик,затем на автоматы и на нагрузки.
НО. Почему то Апешка должна висеть хрен знает на какой высоте,что включение и выключение происходит со стремянки,затем провод от Апешки идет на счетчик,а уже потом на автомат. И каждый приезд надачу начинается с включения Апешки. Задолбало .
Какова черта дом во время грозы и сверканий молний находится с включенным счетчиком. Подскажите могу ли я сделать так как я щитаю безопасным.
Местный электрик. Сказал,что он должен видеть подключились по левому или нет.А внизу или внутри дома он не будет видеть,еще сказал,что бы пожарникам было легче выключить.
tetra75 написал :
а кто обязывает её высоко устанавливать?
"Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м." (ПУЭ, 7-е издание, п.п.2.1.79) Так же регламентируется расстояние до окон, балконов и т.п.
скажите ему, что он ......, что мешает подключить ввод кабелем типа АВВГ, даже в гофру засунуть, опломбировать АПешку, счётчик если электрик боится "левых" подключений. Да и методов краж полно, пусть он почитает в интернете, тогда вообще заставит всю проводку в танковую броню укрыть.
странные у вас порядки в товарижчестве.
Спасибо,может кто ссылку кинет на это ПуЭ.Кстати проблема в Вырице. Не Вы тот электрик,который не разрешил Апешку поставить в доме, и двухполюсный автомат перед счетчиком. Конечно я понимаю,ПУЭ это хорошо. Но вот только во время грозы,хотелость бы что бы на счетчик напруга не приходила.А бегать с лестницей во время дождя отключать Апешку не очень забавляет.
2grouer
Если АПешка висит на наружной стене и Вас затрудняет все время залазить к ней для ВКЛ, ВЫКЛ, можно установить в щитке перед счетчиком в пломбируемом боксе 2-х полюсный автомат
По нормативке не подскажу, а фото и текст видел здесь: