ищу мастера для переделки щитка. Нужно заменить старые автоматы на новые, возможно вынести автоматы в квартиру, оставив в щитке только вводной.
Дом панельный, старый. Проводку по-хорошему хочется поменять, но делать ее в коробах не нравится. По форуму понял, что это единственный вариант для моего дома.
По схеме: розеток в ванной нету, стиральная машина подключена отдельным проводом, заземление на корпус щитка. Из потребителей все одновременно не включается. Лампы энергосберегающие. Обсуждаемо
Территориально Москва, СВАО, Медведково или Бабушкинская.
А чего критиковать-то, если вы сами еще не определились ...
applicant написал :
Нужно заменить старые автоматы на новые, возможно вынести автоматы в квартиру, оставив в щитке только вводной.
applicant написал :
Проводку по-хорошему хочется поменять, но делать ее в коробах не нравится.
Везде "или-или". Исполнителю-то что делать? Вы определитесь поначалу. Схема, конечно, ни к черту. СМ если не в ванной комнате, то зачем УЗО на 10мА? Розетки тоже УЗО не защищены. Перед счетчиком ничего не стоит ...
avmal написал :
Везде "или-или". Исполнителю-то что делать?
"или-или" потому, что профессия у меня не электрик. Как делается замена старых автоматов на новые с дин рейкой я не в курсе, поэтому интересуюсь. Щиток как видите - маленький, особо не разгуляешься. Да и схема старая - по одному автомату на свет и розетки. Хочется, чтобы знающий человек помог не только сделать, но и определил как лучше.
Проводка старая, единственный нормальный провод подсоединяет стиральную машину на кухне.
avmal написал :
Перед счетчиком ничего не стоит
а что там должно стоять?
avmal написал :
СМ если не в ванной комнате, то зачем УЗО на 10мА? Розетки тоже УЗО не защищены.
Ваш вариант? Видел, что не советуют ставить узо при плохой проводке. Поправьте, если я не прав.
applicant написал :
Как делается замена старых автоматов на новые с дин рейкой я не в курсе, поэтому интересуюсь.
А вам это и знать не надо - вам надо решить что вы хотите сделать.
applicant написал :
а что там должно стоять?
Двухполюсный автомат или рубильник.
applicant написал :
Видел, что не советуют ставить узо при плохой проводке.
При плохой проводке только УЗО вас и спасет от несчастного случая или пожара.
Maxim_Al написал :
А сколько в сантиметрах от края центральной черной розетки до бетонной стенки?
Там коричневая розетка.
applicant написал :
в общем, задача сводится к установке новых автоматов
Это уже взрослый разговор.
Maxim_Al написал :
нашел щиток похоже таких же габаритов.
Внешние-то габариты может и сходны, но внутренности у щитка автора вопроса создадут проблемы - для рубильника приварена "ступенька" и придется что-то мудрить.
avmal написал :
Внешние-то габариты может и сходны, но внутренности у щитка автора вопроса создадут проблемы - для рубильника приварена "ступенька" и придется что-то мудрить.
Как раз на ступеньку, на маленький кусочек Дин рейки двухполюсный автомат.
А на место 2 черных автоматов, поместятся 3 современных...
Вот только пока немогу додуматься куда втиснуть общеквартирное УЗО...
будет нормально, если УЗО будет 25А/30мА, а рубильник на 32А? провода алюминевые, сечене не скажу
места в обрез, может автоматы и узо в квартирку занести?
applicant написал :
места в обрез, может автоматы и узо в квартирку занести?
А это уже вопрос трассировки проводки с точки зрения реконструкции ввода. Потому что занос автоматов в квартиру потребует проложить из этажного щита толстый кабель до распределительного щитка в квартире, а для этого нужно, чтобы где-то недалеко от места его размещения можно было добраться до тех проводов, которые расходятся из этажного щита на группы сейчас.
Иначе тривиальная замена автоматов выльется в реконструкцию всей проводки.
7 мест можно уместить
3 однополюсных автомата
1 УЗО
1 двухполюсный автомат (вводной)
Примерно так же как и на фотографии что я давал выше, только в немного в другом расположении.
ALARMus написал :
Хм... Риторические вопросы ничего не объясняющие. Тогда задайтесь также вопросом почему не 16А и не 10А ?
Ну, есть такое понятие как "выделенная мощность на кваритру", в кваритрах с газом это 1,3-5 кВт.
Есть такоие понятия как "сечение стояка".
Итого получаем, что от фонаря, сказать
Раз уж щиток выносите в квартиру, вынесите всё, кроме счётчика и вводного АВ. На кухню советую две линии с отдельными С16. Автоматы в вашем случае лучше 1P+N - УЗО одно, чтобы можно было в случае утечки отключить одну из линий.
dinamit007 написал :
Раз уж щиток выносите в квартиру, вынесите всё, кроме счётчика и вводного АВ. На кухню советую две линии с отдельными С16. Автоматы в вашем случае лучше 1P+N - УЗО одно, чтобы можно было в случае утечки отключить одну из линий.
нет, выносить не буду, только придется замок на щиток делать
Это плохо. А вы попробуйте заинтересовать не деньгами, а большими деньгами, к примеру, или обычной благодарностью ( нет, это, думаю, не пройдет ...). Можно попробовать на патриотизм надавить или гражданскую сознательность ...
В общем, есть вам над чем подумать.
Кстати Вы же там вместо своих автоматов ДИН рейку можете прекрасно прикрутить (если надо где и просверлить металл), а на ней расположить вроде уже не будет проблем.
/Частенько бываю в Медведково - такие дома еще не все снесли ? /
ALARMus написал :
Кстати Вы же там вместо своих автоматов ДИН рейку можете прекрасно прикрутить (если надо где и просверлить металл), а на ней расположить вроде уже не будет проблем.
avmal написал :
Это плохо. А вы попробуйте заинтересовать не деньгами, а большими деньгами, к примеру, или обычной благодарностью ( нет, это, думаю, не пройдет ...). Можно попробовать на патриотизм надавить или гражданскую сознательность ...
В общем, есть вам над чем подумать.
вам не лень это писать? я ищу человека, чтобы сделать работу. Прекращайте флудить.
Если поставить вводной 25А, то какой смысл в УЗО на 40А ?(помимо защищенности самого УЗО больше 25 на него не попадет же из за вводного на 25А) или на 32А не бывает ?