Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#96623

Купил частный дом. Хочу переделать всю электропроводку.
Набросал примерную схемку щитка, пожалуйста покритикуйте, может чего можно сделать лучше?
И еще вопрос: линия идет двухпроводная, индивидуального заземления нет, стоит ли бросать по дому 3х жильные провода, или ограничиться 2х жилкой.

УЗО 40А заменить на УЗО 63А....

Цепи внизу также защитить УЗО тк опасность так много больше, чем в комнате...

sergey73

В цепи СМ УЗО и автомат поменять местами.
Номинал автомата по возможности уменьшить до 10А.

Цепи за пределы дома и в подвал обязательно защитить УЗО.

Свет, по возможности, не совмещать с кухонными розетками. Или на группы разбить, чтобы в темноте не остаться. Чем больше групп, тем лучше, объединить их в щитке несложно. И щиток побольше...

стоит ли бросать по дому 3х жильные провода

Вдруг когда надумаете заземление сделать? Или энергонадзор обяжет? Не менять-же тогда проводку...

Спасибо за советы.

BV написал :
УЗО 40А заменить на УЗО 63А....

Считаю что 40А хватит, автоматы на 16А выбраны по розеткам, но нагрузка будет реально меньше.
Сейчас живу в квартире, стоит один автомат в подъезде 25А на все и не выбивает.

ВТБ! написал :
В цепи СМ УЗО и автомат поменять местами.

Что это меняет? объясните пожалуйста.

sergey73 написал :
Считаю что 40А хватит, автоматы на 16А выбраны по розеткам, но нагрузка будет реально меньше

Поставьте до УЗО автоматы на 32А - вопроса не будет.

Что это меняет?

Так "правильнее":
сначала надёжный дешёвый аппарат,
потом сложный дорогой.

Для УЗО требуется защита от сверхтока со стороны вышестоящего автомата:
С40 этим требованиям заведомо удовлетворяет, но защита лишней не бывает.

Выкладываю для проверки доработанную по вашим рекомендациям схему, все ли правильно теперь?

sergey73

Опечатка: автомат до УЗО на СМ Вы добавили, а после на схеме не убрали.
Освещение ванной должно быть через УЗО, к примеру, через это же (автомат малого номинала на свет добавить).

Если номинал автомата на звонок и замок можно уменьшить до 6А, тогда можно убрать вышестоящий автомат для соответствующего УЗО. Да и на освещение "сарайки" можно 6А - если достаточно.
И "раз пошла такая пьянка", то можно и освещение разбить на две-три группы и защитить автоматами С6.

Как я понял еслисумма автоматов после УЗО меньше чем ток самого УЗО, то можно автомат перед узо не ставить?

А зачем на "свет" и "освещение сарайки" 10А автоматы? 2квт лампочки использовать будете?
6А достаточно, даже на будущее.
"холодильник+СВЧ" - 10А достаточно.
А на "чайник, утюг, техника" лучше 25А поставить, а то чайник 2 квт+ утюг 2 квт одновремено включить не получиться.
Мне кажется что если можно ставить меньше автомат при работоспособности приборов лучше меньше и ставить - дело не в экономии а в повышении безопасности.

Andrey86 написал :
на "чайник, утюг, техника" лучше 25А поставить, а то чайник 2 квт+ утюг 2 квт одновремено включить не получиться

И то, и другое - кратковременные нагрузки, автомата на 16А достаточно. И ставить на группу 16-тиамперных розеток автомат на 25А в проекте - моветон.

если можно ставить меньше автомат при работоспособности приборов лучше меньше и ставить

Для себя, если быть готовым к модернизации при необходимости, - бесспорно.
Заказчику - лучше "стандартное" решение, мало ли что он потом заменить/переставить надумает, не стоит его ограничивать в этом сверх меры.

Andrey86 написал :
А на "чайник, утюг, техника" лучше 25А поставить, а то чайник 2 квт+ утюг 2 квт одновремено включить не получиться.

А вы пробовали?

Выкладываю окончательный вариант схемы на утверждение. Пора уже закупать комплектующие.
По поводу утюга, это я по ошибке записал его в кухонную группу, гладить на кухне не собираюсь,
для этого 3 комнаты есть. По поводу сарая, там тоже наверно поставлю розетку, ну там удлинитель воткнуть, чтоб на участке например дрелью, болгаркой поработать, точило поставить.
Проверьте пожалуйста!

Вот еще выкладываю схему разводки внутри щита, правильно ли я подключаю нулевые проводники?

sergey73

Всё-же на свет в ванной я добавил бы после УЗО автомат на 6А.
А общее освещение, раз оно без УЗО, защитил бы двухполюсным (или 1+N) автоматом - чтобы для подключения светильника входной автомат не отключать.

Ну вот сегодня съездил закупил все детали, там же в магазине слегка доработали схему ( поставили по 2х полосному автомату перед УЗО), теперь осталось все это развести в щитке.
Пожалуйста посмотрите последний раз, правильно ли я развел нулевые провода ( линии зеленого цвета) , если все так, завтра приступлю к монтажу проводом 6 мм2.

sergey73 написал :
линии зеленого цвета

Уже неправильно - надо синего.

поставили по 2х полосному автомату перед УЗО

Особой необходимости в этом не было, но если бюджет и размер щитка позволяют, то только на пользу.

правильно ли я развел нулевые провода

На картинке ошибиться трудно (да и как), главное, чтобы на выключатели освещения шла фаза и она же попадала на центральный контакт патронов.

sergey73 написал :
Купил частный дом

А что купить щиток у профессионалов слабо? Обращайся 995-82-45 доб. 11-26 Виктор Александрович.

ВТБ! написал :
правильно ли я развел нулевые провода

Имеется ввиду что на каждую группу ноль идет от своего УЗО.
Ведь можно сделать перемычки на выходах узо, и вывести на общую шину одним проводом.
а оттуда уже ноль брать.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

sergey73 написал :
сделать перемычки на выходах узо

Ой, так делать не надо...

sergey73

Правильно.
Потому никто и не мог понять вопроса.

Было бы неплохо в схему добавить сечение проводов и марку провода

Сечение проводов: внутри щитка 6мм2 , на розетки буду бросать 3х2,5 мм2 медь, название кабеля СПОВ, на свет 2х1,5 мм2 такой-же.

У меня появился еще один вопрос, Стены по периметру дома оштукатуренный кирпич, а вот межкомнатные перегородки фанера. Буду выранивать стены полностью из гипсокартона .
Так вот можно ли бросить кабель между ГКЛ и деревянной перегородкой ( спуск для розеток)
в пластиковом негорючем гофрорукаве?

sergey73 написал :
можно ли бросить кабель между ГКЛ и деревянной перегородкой ( спуск для розеток)
в пластиковом негорючем гофрорукаве?

"7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах..."

sergey73 написал :
Сечение проводов: внутри щитка 6мм2 , на розетки буду бросать 3х2,5 мм2 медь, название кабеля СПОВ, на свет 2х1,5 мм2 такой-же.

СПОВ - вроде провод для прокладке на судах и подводных лодках, ваша дача подвергается новоднениям.

sergeydubrovin

Вероятно, это лучшая из бобин, которые удалось протиснуть через вертушку проходной кабельного завода.

sergeydubrovin написал :
СПОВ - вроде провод для прокладке на судах и подводных лодках, ваша дача подвергается новоднениям.

Точно подмечено! Просто знакомый работает на судостроительном заводе и есть возможность достать бесплатно.

sergey73 написал :
возможность достать бесплатно.

Интересно, как выразить это одим словом ?

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1007

ну вот пристыдили автора топика...........просил совета , а получил общественное порицание ;-)

во времена застоя бытовало мнение , что украсть у государства - это значит вытащить вещь из огня...........

есть у человека возможность проложить у себя экзотический кабель - пускай позволит себе этот каприз :-)

(извиняюсь за флуд)

здесь можете увидеть наглядную схему квартирного электрощита

обязательно монтаж делайте трехжильный
заземляющий проводник подключите на нолевой провод до счетчика, только после этого нигде их не соединяйте, иначе узо постоянно будет срабатывать
в перспективе сделаете свой контур заземления
и выравните потенциал во всем доме

вот ваша отредактированная схема (грубо)

electro написал :
заземляющий проводник подключите на нолевой провод до счетчика

Прежде чем такие советы давать, хоть бы поинтересовался, как у человека ввод сделан. И для начала уж лучше посчитать и сделать контур заземления, а потом уже третий провод везде подключать.

Ввод со столба у меня идет 2х жильный алюминь 10мм2.
а по поводу заземления, достаточно ли будет закопать в подвале (вниз от щитка через пол, стальной полосой спустить) лист железа метр на метр, приварить к листу трубу, а к трубе полосу до щитка? Насколько мне известно полный контур делается если стоит электрический котел.

2sergey73
Если бы вы прочитали внимательно, то увидели бы, что я написал сначала слово "ПОСЧИТАТЬ".

Для того, чтобы это грамотно сделать, надо знать какой грунт, глубина промерзания, и тд и тп.
Я не спец в этом, но если поищите по форуму и инету, то наверняка найдете как рассчитать, и как ПРАВИЛЬНО выполнить заземление.