Здравствуйте. В прикреплении к первому посту deflectors.rar есть файл Григоровича.xls для расчета дефлектора Григоровича. Подскажите, что там за параметр J? На схеме видно, что он указывает на что то, между верхним и нижним колпаком, но что это? Спасибо.
подскажите пожалуйста : у меня в гараже на крышу выходят 2 трубы (подвал и сам гараж) они установлены вплотную друг к другу. какой дефлектор лучше поставить овального или круглого сечения так чтобы отн крепился сразу на 2 трубы? посмотрел в инете- овальные продаются но как их сделать самому непонятно. знающие посоветуйте пожалуйста
monsoon написал :
Попробовал сделать дефлектор Ханженкова. У меня получается несоответствие для трубы 110 мм. Юбка должна полностью закрываться обечайкой? Судя по общему чертежу и эскизу в экселе - да. Но в расчете получается меньший d юбки 124, больший d дифузора 130. Юбка максимум налазит на дифузор с расстоянием от края дифузора до юбки - 50 мм. Далее высота обечайки 120 - (минус) высота колпака 30 - высота от колпака до дифузора 40 = 50. Вот и получатся, верхний край юбки и нижний обечайки находятся на одном уровне (см. рисунок).
Чтобы юбка высотой 25 мм скрылась под обечайкой, меньший d юбки д.б. как минимум 127 или где-то не так рассчитаны h.
Так как все-таки должно быть?
Берите 127, прорисовал в worde, тоже вышло 127.
В расчете юбки точный только нижний диаметр юбки отмечен!, а остальное стоит с ~(примерно).
И принято, что высота юбки - половина перекрытия дифузора обечайкой (обечайка закрывает дифузор на 120-30-40=50/2=25), а диаметр расчитан через тангенс наклона стенки дифузора.
Проверяем формулы, а вот и ошибочка, высоту юбки взял 50мм-
Исправте B3 на листе Юбка на =Лист1!G4-2*дифузор!I13*((Лист1!G10-Лист1!G8-Лист1!G7)*0.5)
или ((130-110)/2)/165=Х/25 выходит Х=10*25/165=1,5мм, 130-2*1,5=127мм.
Странно, у меня и прошлый раз все совпало, а мож подрастянул юбку и ок, не помню уже.
Исправил, терь все ок:
Попробовал сделать дефлектор Ханженкова. У меня получается несоответствие для трубы 110 мм. Юбка должна полностью закрываться обечайкой? Судя по общему чертежу и эскизу в экселе - да. Но в расчете получается меньший d юбки 124, больший d дифузора 130. Юбка максимум налазит на дифузор с расстоянием от края дифузора до юбки - 50 мм. Далее высота обечайки 120 - (минус) высота колпака 30 - высота от колпака до дифузора 40 = 50. Вот и получатся, верхний край юбки и нижний обечайки находятся на одном уровне (см. рисунок).
Чтобы юбка высотой 25 мм скрылась под обечайкой, меньший d юбки д.б. как минимум 127 или где-то не так рассчитаны h.
Так как все-таки должно быть?
здраствуйте. может кто подскажет ссылку на изготовление вращающегося дефлектора типа Американские
вентиляционные турбины
Lomanco или у кого такой есть пусть даст размеры
Chima666 написал :
Подскажите пож. дефлектор на квадратную трубу
Есть квадратный дефлектор (1 картинка рис33,Б), придуман, вроде как, чтобы из дерева сделать можно было - вот и лепи его сразу на квадратную трубу, ConeLayout позволяет задать кол-во граней для выкроек. Я бы переход на круг добавил и циллиндрический ЦАГИ ставил.
Вот еще ехелька с расчетами разверток переходов разнообразных:
Я чтото подобное сваял тоже,а потом мне по весне скворцы нанесли полную трубу(4м) всякой дряни...-гнездо в трубе хотели сделать...Пришлось еще и обкрутить дефлектор сеткой.
jek Ну постойте! Если мы обеспечим "выдув" из помещения такой вот штукой, то через приток сам получится. Или я чего-то не понял...
И почему нельзя перевернуть лопасти, чтобы изменить направление потока? Объясните чайнику...:-)
2GarlicBratan: спасибо! Решил еще одну проблему в строящемся доме - шум в вентшахтах при сильном ветре. Вентканалы заказчиваются а\ц трубами. При сильном ветре получал 2 варианта - или дикий свист, или начинало в их задувать. За пару вечеров собрал 3 дефлектора Ханженкова, которые и помогли решить проблему.
14 - в сборе, готов к установке
15-стоит и блестит), хомуты видно собранные из двух, держиться очень крепко.
(труба у меня пластиковая, потом утеплитель 10мм пенки потом фольга ламинированая)
7,8 - клепаем ножки колпака с внутренней стороны отступив от края (лучше побольше чем у меня вышло), чтобы не стекало по ножкам
9 - загибаем ножки (очень маленький отступ у меня вышел)
10-дифузор в сборе, юбка прилепана, ножки колпака прилепаны снаружи
11 - обечайка в сборе
далее фотки моего первого дефлектора (ЦАГИ без юбки)
9!-вот тут отступ слишком большой, ножки вертикальные получились, лучшее как всегда посередине.
12,13- лапки между обечайкой и диффузором, вначале клепаем к диффузору, потом в середину обечайки, потом в край
1 - размешаем выкройки
2,3 - загибаем край обечайки на метровую линейку
4 - хороший результат загиба
5- диффузор собран, юбка выставлена по размеру и готова к приклепыванию
6- колпак
0-необходимый инструмент (электроножницы по возможности), выкройки от первого ЦАГИ, отвертка для хомутов не в кадре.
был бы ветер, Если ветер есть, то должна, а вот если рядом стена какая или кусты-сараи и возможно образование повышеного давления, то ни один дефлектор не поможет. Ну хуже с ним не будет точно.