#1254730

сансэй Цитата:
Сообщение от Nikolasd
Поэтому не партесь с дорогущими фильтрами. Поставте картриджный фильтр

согласен

В-принципе, мне понравилась идея bc----. И не безумно это дорого, 17К сразу и замена картриджей при моем расходе раз в 2,5-3 года примерно (около половины стоимости). При этом не буду сильно волноваться о зарастании контура ГВС в котле. Жесткость-то близка к предельной. С производительностью только бы вот при моем давлении разобраться.

2Михалыч, 2Nikolasd
Я вот тоже не хочу антифриз и поэтому , и еще потому, что вынув сгоревший ТЭН из эл. котла после полутора лет эксплуатации с антифризом, обнаружил на нем по всей поверхности бусины нагара диаметром 2-6мм. Полагаю, что антифриз усугубил этот процесс. Я уже писал, что грязь в системе "досталась в наследство" от централизованной системы отопления, и как я не пытался ее вымыть - полностью все равно не выходит. На 100% переделать все по новой нет ни времени, ни сил, ни средств. А на случай отключения электричества (случается, но не часто и ненадолго) все равно буду ставить бесперебойник с хорошим бэкапом часа на 24, а в перспективе - и генератор, и систему дистанционного мониторинга. Сосед опять-же все время живет, сам он - сантехник, сольет, если что совсем уж плохо будет.

reggger
а канализация какая

Централизованная!

Михалыч
Все зависит от конкретной ситуации. У меня например тосол в системе по причине того что очень часто зимой на даче не живут по 1-2 недели, потом может приедем может и нет еще на месяц.
Со светом вообще хрень полная, и по 2 и по 3 дня может света не быть. А один раз вообще не было электричества неделю. И чего трястись теперь разморозиться система или нет.
У нас на даче гравитационная система, на дровяном котле - полная чубайсонезависимость и антифриз в трубах. Надоело со свечками ходить, собрался да уехал не парясь - замерзнет или не замерзнет.
Зато на новый год приезжаем отмечать на дачу, без страха замерзнуть при отключении электроэнергии.

2Nikolasd Во-первых, производители котлов не рекомендуют использовать ничего, кроме воды. Во-вторых, есть печальный опыт: .

Михалыч
Почему антифриз хуже? Поясните?

Nikolasd написал :
В отопление лучше антифриз - однозначно.

Хуже.

2reggger
Реагентное обезжелезивание - это для больших объемов воды. В случае автора темы речь идет про картриджное поглощение.

Кстати, что касается железа 2 и железа 3 - достоверность полученного результата лично у меня вызывает некоторые сомнения. Есть сильные подозрения, что в процессе пробоотбора вода нахватала много воздуха (особенно если в бутылке с водой оставался воздушный пузырь), и бОльшая честь железа 2 успела перейти в железо 3 до того, как проба была проанализирована.

а канализация какая? вот че пишут про химию

При реагентном обезжелезивании в канализацию поступают химические реагенты. Если у вас централизованная канализация, то это не так страшно. Но если у вас установлена автономная канализация (например, ТОПАС), перерабатывающая бытовые стоки с помощью бактерий, то такой сток будет губителен для них. Такое реагентное обезжелезивание в таком случае для вас неприемлемо. Необходимо применять другие схемы обезжелезивания воды. Например, обезжелезивание с дозированным впрыском реагента в линию с последующей фильтрацией осадка. Опасные химикаты при этом в канализацию не попадают.

Nikolasd написал :
Поэтому не партесь с дорогущими фильтрами. Поставте картриджный фильтр

согласен

В отопление лучше антифриз - однозначно.
А по воде скажу вот что.

Из всего списка у вас привышение по железу - Fe+3(ржавчина) 2 мг/л при этом Fe+2 (то есть растворенное железо всего - 0.2 мг/л что в пределах нормы). Жесткость тоже в пределах нормы.
Поэтому не партесь с дорогущими фильтрами. Поставте картриджный фильтр тонкой механической очистки, например BigBlue на 5 микрон, он и цветность и Fe+3 уберет из воды. Посмотрите как будет забиваться ржавчиной, если быстро - тогда можно о засыпных баллонных фильтрах думать.

Может всё-таки лучше не надо антифриз....-

2bc----
Посмотрел по вашей ссылке.
Давленьице у меня там не ахти какое. 20-и метровая водонапорная башня, ну и уклон ко мне еще метров 5, т.е. больше 2,5 атм вряд-ли наскребется. Боюсь, производительность такого девайса на полном потоке никакосовая будет.
Кстати, норм производительности для какого-бы то ни было давления сей девайс не указано...

З.Ы. Ага, разобрался.
По механике производительность 132 л/мин в целлюлозном картридже
По обезжелезиванию 23 л/мин
По умягчению 8,5 л/мин
Т.е. принимая по минимальному (и последнему в группе) картриджу, имеем 510 л/час, правда, при непонятно каком давлении. Т.к. максимальное при этом корпусе 6,2 очка, можно предположить, что номинальным является 4. Т.е. в моем случае раза в два меньше производительность будет . Думаю, на самом деле зависимость от давления нелинейная, и эти графики реально хрен где найти...

Фил-2000 написал :
Погуглил, - так, похоже, не бывает. Лобо обратноосмотический фильтр, либо - умягчитель.
Есть все же ссылки?

Не бывает. "ОО умягчитель" - это один из форумных мифов, которые никто не видел, но все друг дружке советуют. В вашем случае, как я писал, не вижу смысла в дорогих специализированных системах для обезжелезивания и умягчения. Поставить на дом картриджи механической фильтрации и обезжелезивания, а отдельно на горячий контур еще картридж умягчения, и менять все это хозяйство раз в год-полтора.

bc----
Не жадничайте, влейте антифриз.

Да я не жадничаю. У меня уже был антифриз в этой системе полтора года (на электрокотле). Сейчас слил, после прогорания ТЭНА. Система до этого была подключена к поселковой системе отопления, грязи в ней - дофига, начисто промыть не выходит. Поставил сепаратор шлама и фильтр 100-микронный, почистится, тогда может и антифриз залью.
Хотя здесь, на форуме, довольно много противников его использования. Паче того, как я понимаю, через 2 года эксплуатации "полезные" присадки в нем превращаются во "вредные". А человек ленив, как известно... Со всеми вытекающими.

DSP007
осмотический умягчитель

Погуглил, - так, похоже, не бывает. Лобо обратноосмотический фильтр, либо - умягчитель.
Есть все же ссылки?

Фил-2000 написал :
разморозок не предполагается.

Аварии никогда не предполагаются, они случаются сами. Не жадничайте, влейте антифриз. Замена труб выйдет дороже.

2Фил-2000
Самопромывной фильтр от мутности не спасет. Вам нужен картриджный 5-10-микронный фильтр. Обезжелезивание и умягчение весьма желательны, но не сказать чтоб жизненно важны. При вашем расходе воды я не вижу смысла заморачиваться дорогими специализированными системами. Купите сборку из трех фильтров Atoll Big Blue 20' . Первый механический, потом обезжелезивание и умягчение. Комплект картриджей к нему будет стоить в районе 8000р (4500 обезжелезивание, 2500 умягчение, 1000 механический). С вашим расходом воды комплекта будет хватать примерно на год-полтора работы. Картридж механической очистки, возможно, придется менять чаще, но он стоит недорого. Единственный ньюанс - картридж для умягчения имеет маленькую пропускную способность - всего 8 л/мин. Так что можно на входе в дом поставить фильтры механической очистки и обезжелезивания, а фильтр умягчения поставить отдельно перед нагревательным контуром. Тогда получите 8 л/мин горячей воды, и примерно 15 л/мин для холодной, этого вполне хватит. Для питьевой воды можно купить отдельно обратноосмотический фильтр. Отопление, как уже сказали, заполнить дистиллированной водой с антифризом.

DSP007
Контур отопления заполнить дистиллятом с антифризом

Предполагаю заполнить просто дистиллированной водой. На котел поставлю ИБП, а в перспективе и генератор думаю приспособить, так что разморозок не предполагается. Волнуюсь именно за нагревательный контур ГВС.

DSP007
если позволяет давление осмотический умягчитель

Есть ссылки на модели? Что-то мне подсказывает, что у них производительность маловата...
Или вопрос решается здоровенным накопителем литров на 200? Или как?

dmvt1
Ну фильтр 100 микронный большой самопромывной, чтобы грязь в котел и смесители не лезла

Хонейвелл 76-й с обратным потоком? Или обычного 06-го достаточно?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

+1

Ну фильтр 100 микронный большой самопромывной, чтобы грязь в котел и смесители не лезла.

Контур отопления заполнить дистиллятом с антифризом и обеспечить замкнутую циркуляцию. Раз в год будете докупать канистру дистиллята для автомашины и дополнять систему.
Контур нагрева - если позволяет давление осмотический умягчитель, если не позволяет- просто сделать байпасс и врезку, чтобы раз в год можно было промыть накипь лимонной кислотой.
Воду после кипячения можно смело пить.

Доброго дня всем!
Вот, получил результат анализа воды из поселкового водопровода. Теперь надо (или не надо?) подбирать оптимальную систему водоподготовки, чтоб двухконтурник не убить по-быстрому. Понятно, что контора будет впаривать по максимуму, поэтому нужен совет тех, кто в этом шарит (а таковые здесь наверняка имеют место быть).
Расход составляет в среднем 8 кубов в месяц.
Уже понимаю, что по мутности - нужен самопромывной фильтр (с какой сеткой? 50, 100 микрон или вообще что-то мельче со сменными картриджами?).
Жесткость на грани, т.е. умягчитель тоже ставить придется, чтоб котел пожил подольше?
А если умягчитель, то наверное, перед ним обязательно и обезжелезиватель?
На микробиологию вообще не смотрю, т.к. воду для питья использовать не предполагается, да и есть сомнения, что данный фактор в том виде, как он приведен в отчете, стоит принимать в расчет.