Дело не в кабеле это же очевидно, такой просадки даже в 1.5 кв не произойдет. Наиболее вероятные причины:
1.Питание хилое для такой нагрузки.
2.Контакты по всему участку некачественные.
Вам не кажется, что четыре квадрата даже для рабочего режима мало? А если учесть, что пусковой ток может превышать рабочий в 5-6 раз, то вопросы о просадке неуместны ...
пожарный написал :
два кондиционера по 10квт начинают запускаться и всё тухнет,
автор темы наверно перепутал выдаваемую мощность с потребляемой,которая гораздо меньше.ни один нормальный производитель не выпускает однофазных кондеров на такую мощность.
мне подсказали, что я могу вызвать эл.лаболаторию и у них есть такая услуга по установке конденсаторов как раз для таких случаев.Объясните если кто знает что за конденсаторы такие?
Увы, попадаются однофазные кондеи большой мощности.
У меня на работе попались (из наследия старых времён, когда не было системы в заказах ) потребляющие в РАБОЧЕМ режиме 22 Ампера!!! И это при вводном автомате на 30. И думай, как симметрировать нагрузку.