подскажите пожалуйста: два кондиционера по 10квт начинают запускаться и всё тухнет, как этого избежать?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

пожарный написал :
как этого избежать?

Сделать подводку разумным сечением.

avmal написал :
Сделать подводку разумным сечением

потребителей 2кондёра, штук 8 витрин-холодильников, освещение и мелочёвка. к щиту 25 квадратов куда уж больше?

Дело не в кабеле это же очевидно, такой просадки даже в 1.5 кв не произойдет. Наиболее вероятные причины:
1.Питание хилое для такой нагрузки.
2.Контакты по всему участку некачественные.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

пожарный написал :
к щиту 25 квадратов куда уж больше?

А от щита к "кондерам" и холодильникам?

leonard написал :
Дело не в кабеле это же очевидно, такой просадки даже в 1.5 кв не произойдет.

???

leonard написал :
Питание хилое для такой нагрузки.

Думаете аккумулятор подсел?

питание достаточное, трансформатор свой на магазин.
контакты проверял протягивал.

avmal написал :
А от щита к "кондерам" и холодильникам?

к кондёрам ПВС 3Х4
к холодильному оборудованию ПВС 3Х2.5 каждому

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

пожарный написал :
питание достаточное, трансформатор свой на магазин.
контакты проверял протягивал.

землю и ноль проверь.Лучше всего заново все контакты переделай. Успехов

avmal написал :
Думаете аккумулятор подсел?

Круто

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

пожарный написал :
к кондёрам ПВС 3Х4

Вам не кажется, что четыре квадрата даже для рабочего режима мало? А если учесть, что пусковой ток может превышать рабочий в 5-6 раз, то вопросы о просадке неуместны ...

кондёры фирмачи ставили, а к ним лезть с гарантии слетишь.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

пожарный написал :
кондёры фирмачи ставили

Из Японии приезжали или из Кореи? А наших фирмачей я перевидал.

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

2пожарный а как насчёт разброса нагрузки по фазам?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

tetra75 написал :
как насчёт разброса нагрузки по фазам?

А как можно два однофазных агрегата мощностью по 10кВт каждый разбросать по трем фазам?

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

avmal написал :
А как можно два однофазных агрегата мощностью по 10кВт каждый разбросать по трем фазам?

можно 2 кондея повесить на одну фазу,получить рабочий ток 90 а(пусковой посчитайте сами) и удивляться по поводу

пожарный написал :
и всё тухнет,

пожарный написал :
два кондиционера по 10квт начинают запускаться и всё тухнет,

автор темы наверно перепутал выдаваемую мощность с потребляемой,которая гораздо меньше.ни один нормальный производитель не выпускает однофазных кондеров на такую мощность.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

4Серый написал :
автор темы наверно перепутал выдаваемую мощность с потребляемой

Вполне возможно.

tetra75 написал :
можно 2 кондея повесить на одну фазу

До этого, я думаю, они не дошли.

2пожарный закиньте на форум по кондиционерам вопрос о мощности однофазных кондеров,а потом здесь вопрос задавайте уже с точными данными.

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

avmal написал :
До этого, я думаю, они не дошли.

некоторые доходят-недавно,в магазине замер тока по фазам 79а 25а 0.5а

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

tetra75 написал :
замер тока по фазам 79а 25а 0.5а

И вы хотите, чтобы не притухало? Как у вас вообще все еще не выгорело. В нуле-то подозреваете какой ток? Наверняка и у автора что-то похожее.

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

avmal написал :
Как у вас вообще все еще не выгорело.

не у нас косяк за другими,типа электриками,исправляли

мне подсказали, что я могу вызвать эл.лаболаторию и у них есть такая услуга по установке конденсаторов как раз для таких случаев.Объясните если кто знает что за конденсаторы такие?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

пожарный написал :
что за конденсаторы такие?

Компенсаторы реактивной мощности, повидимому.

пожарный написал :
начинают запускаться и всё тухнет

а все это сколько ампер автомат?

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Увы, попадаются однофазные кондеи большой мощности.
У меня на работе попались (из наследия старых времён, когда не было системы в заказах ) потребляющие в РАБОЧЕМ режиме 22 Ампера!!! И это при вводном автомате на 30. И думай, как симметрировать нагрузку.

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

пожарный написал :
трансформатор свой на магазин.

сколько по паспорту кВА ваш трансформатор и какова общая мощность потребителей ?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

пожарный написал :
питание достаточное, трансформатор свой на магазин.

я так и не врубился, а сколько фаз то, и что такое достаточное?

всем большое спасибо!!!
причина, отгорел ноль на тр-ре поэтому такая свистопляска.