Народ, помогите!
В ванной комнате не горят галогенки 4x35W 12В (Osram), Потолок натяжной. Сразу скажу я не спец в электрике. Я грешил на транс (TCI Saronno 100-200W), купил другой (Nobel 200W) - тоже самое.
Причем странное дело, при запитке транса на клемах 230В показывало около 230В, на клемах 12В без нагрузки показывало около 5.5В, c нагрузкой - около 0В! (буквально на тестере указано 00.00). Тоже было и с первым трансом.
Снимал лампы, проверял на КЗ - звонки проходят..., т.е. по-моему все Ок. В чем дело не понимаю... Или все же какая-то из ламп дала трещину? Тогда как определить какая из 4 дохлая, если все прозваниваются?
У кого какие догадки и предположения? С нетерпением жду ваших комментариев!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

romulk написал :
У кого какие догадки и предположения?

Гипотез может быть великое множество.
Одна из них - вы подключаете лампы не на те клеммы трансформатора.
Другая - вы включили лампы последовательно ...
Могут быть и третья гипотеза, и четвертая ...

Я забыл сказать, что до этого после окончания ремонта 1.5 года все горело до вчерашнего утра. Сборку делали мастер потолочники.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

romulk написал :
Снимал лампы, проверял на КЗ - звонки проходят..., т.е. по-моему все Ок.

Снимали лампы или светильники? Подключение проводов-то к светильникам проверили?

Снимал только лампы, светильник соединен с проводом надежно. Меня то смущает напряжение на клеммах 12В, что скажете?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

romulk написал :
светильник соединен с проводом надежно.

Как вы это проверили? И что значит надежно - узлом? И почему светильник, если вы говорили про четыре светильника?

romulk написал :
Меня то смущает напряжение на клеммах 12В, что скажете?

Лично меня не смущает, поскольку я ничего не знаю о качестве подключения светильников.

romulk написал :
Тогда как определить какая из 4 дохлая, если все прозваниваются?

даже если какая-то лампочка перегорела, 3 остальные будут гореть.Надо проверить правильность сбора цепи или исправность трансформатора другого не дано.(кстати в помещениях с повышенной влажностью предусмотрены спецыальные тр-ры).

Да, светильники 4 шт. подсоеденены надежно.
Трансы влагозащитные, черного цвета и залиты эпоксидкой, торчат только клеммы, а поверх их крышка.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

romulk написал :
Да, светильники 4 шт. подсоеденены надежно.

avmal написал :
что значит надежно

Это действительно секрет, что вы не хотите говорить?

Снял один из светильников и отмотал изоленту, там обычная скрутка.
Вы считаете это причина неполадки, что контакты окислились?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

romulk написал :
Вы считаете это причина неполадки, что контакты окислились?

Откуда можно знать что там с контактами? Известно только одно - соединения выполнены скрутками и где-то нет контакта, где он должен быть. А соединения все переделайте, чтобы пореже в светильники лазать.

а как объяснить что перестали гореть сразу все 4 лампы?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

romulk написал :
как объяснить что перестали гореть сразу все 4 лампы?

Нарушение контакта в начале шлейфа.

логично, буду искать первую скрутки от транса, хотя предвижу трудности, ведь как я говорил у меня натяжной потолок.
Спасибо всем за комментприи!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

romulk написал :
хотя предвижу трудности, ведь как я говорил у меня натяжной потолок.

Какие могут быть трудности - те же самые светильники в тех же самых дырках.