Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1250760

Ни разу не доводилось сталкиваться с дренажной системой при обустройстве помещения в подвальном помещении.Уровень потолка находится на уровне внешнего грунта.Может кто подскажет по этой теме.Начиная от устройства полов \нужны ли внутри его какие-либо дренажные каналы?\ и заканчивая подбором насоса :какую производительность выбирать и что учитывать при ее подборе \приток грунтовых вод ,которых сказали не наблюдается,затопление при аварии канализации и водопроводов в окружающих здание коммуникациях.Уровень нижней точки канализации на выходе из здания примерно посередине трехметровой высоты помещения,а вход в колодец \нижний уровень на 6см ниже,колодец рядом с домом\.Вывод сточных вод планируется с помощью сололифта .Сброс воды от потопа самотеком не возможен.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

дренаж (понижение и отведение грунтовых вод) -это серьезная инженерная система -которую по дружеским советам на форуме не решишь. Начнем с того, что вы должны знать: с какой водой вы боретесь (грунтовой, дождевой), где расположен УГВ, состав грунтов до водоупорного слоя, коэффициент фильтрации каждого слоя грунта и т.п. На основании этого рассчитывается кривая депрессии дрены и пласта, определяется количество дрен и количество стока.Советую обратиться в проектную организацию, или по-крестьянски делайте приямок, бухайте туда дренажный насос с поплавком и " пусть ворона мокнет"...

Дренажную систему в особняках делал .Там ситуация проще.Вокруг дома можно сделать все ,что нужно.Здесь же старая двухэтажка и в подвале решили сделать кафе.И скорее хотят подстраховаться от аварийных протечек водопроводных или канализационных сетей.Грунтовых вод \как сказали\ не наблюдается .Но земляной пол \работы еще ни какие не проведены\ сырой.Правда ,по словам заказчика, недавно был порыв трубы в подвале.Наружную дренажную систему не сделаешь,да и вряд ли захотят.Рядом магазин,парикмахерская,тротуары и жилой двор.Приямок внутри,судя по всему ,делать придется в любом случае.По сему интересует вопрос об устройстве "пирога" пола.Что можно сделать кроме обычного уклона в сторону приямка и гидроизоляции пола и стен.

ну так же трапы оставить и заложить канализацию до приямка от туда насос на канализацию колодца

Может сделать стяжку (с добавлением Пенетрона) с уклонами в сторону приямка...