бак электрический штабилетрон 200 л.
клапан этой же фирмы подтекает из сливного отверстия, т.е пружина не держит
выкручивал пробку эту с пружиной, она то ли не разборная то ля не сообразил как его разобрать и отрегулировать
Так он и должен подтекать немного, почитайте инструкцию. Особенно при первоначальном нагреве. Давление на нем настроено на 6 атм. и не требует регулировки. При Вашем давлении ХВ в 4 с лишним атмосферы подтекание будет постоянным, так что думайте как сделать постоянный слив с клапана в канализацию.
Дурной значит клапан у Штибеля. У меня тоже водогрей Штибель, на 150л. Но подрывной клапан не родной, а FAR - на 6атм (бывает на 3атм). Давление в системе 4атм. Ничего не травит клапан!
у меня вообщето циркуляция сделана и подттекает получается драгоценная горячая вода из обратки-подачи, при замене на другой клапан навеняка прийдется трубу переделывать
может от другого клапана far пробку только перекрутить
постоянное травление что-то мне не нравится если это норма,
при монтаже этот клапан спас бак, когда насос без реле включили
dmvt1 написал :
Так он и должен подтекать немного, почитайте инструкцию.
в самую точку!!!! Энти клапана для того и ставят чтоб водогрей не рванул у нас кадр дорегулировался разнесло бак, хорошо хоть без последствий т.е ожогов
кажется догадался в чем причина у меня
так как у меня циркуляция то клапан получается нагрет до 40 град, а не температуры холодлной воды
при разогретом состоянии металл пружины мягче и соотвесьвенно поддается и при меньшем давлении
на холодную при запуске бака вспомнил не капал же.
но что делать?
vkis написал :
так как у меня циркуляция то клапан получается нагрет до 40 град, а не температуры холодлной воды
АБСУРД!!!
при нагревании вода расширяется - давление растёт вот и капает там же в паспорте написано обеспечить дренаж с клапана чё Вы мудрите! Хотите БАБАХ?
про то как в российской коммуналке дело обстоит с тепловодоэнерго сбережением, вообще удивляюсь как до сих пор живем. А мне каждый ват жалко так как он за кровные куплен
Я тут уже описывал ситуацию года два назад. У меня была проблема такая. В системе водоснабжения на входе стояла насосная станция (Грюнфос 45). Бойлер на 200 литров Бош. Так вот ситуация такая: после того, как был большой водоразбор ГВ, включалась станция, нагнеталось давление в системе, включался бойлер на нагрев и начинал резко греть воду. Так вот иногда срабатывал клапан и начинал стравливать воду в канализацию. В это время включалась насосная станция и вода стравливалась без остановки. Что сделал: после насосной станции поставил бак на 100 л и после него редуктор на 4 атм. Везде натыкал манометров и термометров. Теперь получается, что насосная станция нагнетает примерно 8 атм. в бак, дальше редуктор и уже 4 атм на бойлер и по дому. Больше - никаких подтравливаний.
Поэтому вывод: редуктор!
vkis написал :
где тто в каталогах смотрел для этого клапана рабочее давление 4.8 кг
vkis написал :
неужели никто не опровергнет что травление клапана это норма?
При ваши условиях это нормально.Замените на 6 или 8 атм, и капать не будет. Проверьте седло клапана к которому прижимается резинка нет ли проточки от воды. клапана что менял не много в основном имели дефект седла, и у нас на бойлерах в основном используют клапана на 8атм.
дайте ссылку на редуктор
то за девайс
присмотрелся стравливает только когда греет, как нагреет все ок сухо, действительно значит при нагреве расширение дает повышенное давление
8 атм для бака не много ли?