Vnachale написал :
нас 2 женщины

а где мужчины? я бы вашему посту удивился, если в выходные в леруа мерлен не видел бы, как женщина выбирала электро лобзик

LAV, спасибо
будем продолжать искать)

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Vnachale написал :
снаружи ИэК ВН-32 63А 230-400в, узо-вад2 энергомера С50 100мА)

"Снаружи" в этажном щитке у Вас ВСЁ ХОРОШО ничего не меняйте!
ИэК ВН-32 63А 230-400в это выключатель нагрузки перед счётчиком
вад2 энергомера С50 100мА это диф.автомат селективный.

Vnachale написал :
сколько вообще это может стоить примерно в г.Домодедово? на сегодня главный вопрос

На форуме есть ветка и
Есть поиск. Лучше потратить несколько дней на изучение азов по электрике в квартире и выбору МАСТЕРА, чем потом периодически вспоминать нехорошими словами

Vnachale написал :
а как вы собираетесь мне схему рисовать?

Так что бы было понятно

Спасибо, большое) Конечно же будет специалист, но уже поняла, что узнать на сколько этот специалист настоящий необходимо самой быть хоть чуть-чуть в теме происходящего
Сегодня заходил один просил 25-35ты.ре - штробление, разводка, установка, куда покажете лампочку туда и поставим!
как его оценить?
сколько вообще это может стоить примерно в г.Домодедово? на сегодня главный вопрос

  • уже купленное Узо 40А нужно или нет, его загодя купили
    (на всякий случай фото снаружи и внутри,
    снаружи ИэК ВН-32 63А 230-400в, узо-вад2 энергомера С50 100мА)

И еще раз спасибо, очень нужно разобраться.

sakrej,"На схеме квартиры я вобще непоня где стенка, где провод"
а как вы собираетесь мне схему рисовать? .

LAV написал :
+1 к обоим!

На схеме квартиры я вобще непоня где стенка, где провод
И при таком кол-ве вопросов...... вобщем присоединяюсь к выше сказанному.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

+1 к обоим!

2Vnachale посмотрел ваши схемы,поэтому присоединяюсь к коллеге-avmalу:лучше наймите специалиста.а то такого нагородите.....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vnachale написал :
Прошу Вашей критики, помощи, совета.

Мой вам совет - накопите денег и наймите хорошего специалиста, пока не потратили ещё больше денег на ненужные вещи и кучу времени на строительство того, что в ближайшее время придется переделывать.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

У Вас новострой?

Vnachale написал :
Куплены провода Nym 3х4 и 2,5 с расчетом на свет.

Если разводку делаете с распаечными коробками, то для света лучше 1,5мм.кв. (в распайке легко различить свет и розетки). Линии на свет сделать отдельно от розеток.

  1. Там должен стоять автомат+УЗО или Диф. Фото этажного щитка и аппарата(ов). Если 63А, то ввод 16мм.кв.
  2. Распайки лучше разместить за выключателями/розетками.
  3. ответил выше.
  4. Ещё один щиток для слаботочки ТВ, ТФ, Домофон, Комп. сеть и т.д. Там предусмотреть несколько розеток 220В для питания свича, роутера, ВайФая (определитесь сами)
  5. Можно под штукатурку и по возможности вертикальная/горизонтальная разводка от установочных мест (выключатель/розетка). Главное оставить себе план/фото всей разводки.
  6. На варку без розетки напрямую (оставить кабель с запасом). Для духовки по месту (вкл/откл вилки после установки духовки).
  7. Это ДСУП. Смотреть и поиск.
  8. чуть позже.
  9. нормально 220В.
  10. Да влагозащищенные розетки. Интернет можно, проще ВайФай один на всю квартиру.
  11. Ставте.

Здравствуйте, уважаемые мастера - повелители электричества
Прошу Вашей критики, помощи, совета.
Ситуация: 2к.кв-ра 4этаж из 16, стены кирпич, перегородки керамзито-бетон пустотелый, нас 2 женщины , кто будет соединять пока неизвестно
Куплены провода Nym 3х4 и 2,5 с расчетом на свет.
Нарисовала схему, проверьте пожалуйста,
1) в подъезде узо 63А, в схеме в квартире поставила узо 63А, куплено узо 40А легранд, какое должно быть?
2) где лучше ставить распаячные коробки, на схеме поставила где не видно будет, и нужны ли они, сколько их надо, где делать расп.коробку для с/у? не совсем понимаю принцип - от щитка провод в расп.коробку, а из нее раздваивается, а если групп 3, то в расп.коробку идут 3 провода, а потом раздваиваются? если возможно объясните
3) провод на свет в наличии 2,5мм (покупался с запасом сечения) - можно ли оставить?
4) как поступают с телефонным, интернет и тв кабелями, домофоном и звонком в щитке, необходимы ли какие-то автоматы на них, куда их?
5) как разводить: в пол-стяжку не будем замуровывать, керамзитобетонные перегородки 9см шириной при воздействии на них колятся (или мы не приноровились еще), есть мысль пустить провода в 30см от пола без штробления, потом будет штукатурка и обои - насколько это правильно, можно ли? или штробить до последнего по потолком
6) розетки для варочной поверхности и дух.шкафа должны быть примерно 8см от пола?
7) канализационная труба пластиковая, горячая и холодная металлические от них ж/з провод идет вокруг перегородки между ванной и туалетом через 2 пробитых технологических отвертия примерно в метре от пола - с этим как бороться?
8) как можно упростить схему? что с чем объединить
9) свет в ванной 220, насколько верно, читала так и не определилась
10) на лоджию необходимы влагозащищенные розетки? (там застеклено все однокамерными пакетами) и можно ли туда проводить интернет
11) собираемся ставить легранд - я так понимаю что автоматы типа С, а узо А